Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. cjrhfn1
    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    35

    cjrhfn1

    Живу здесь

    cjrhfn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Анапа
    кабель идет по воздуху, щиток весит на доме (29 метров от столба)
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Если щиток на доме - имеет смысл их поставить, возможно после счётчика. Вводной только если у вас на С25 - поменяйте на В25 и четырёхполюсный, чтобы могли всё обесточить нормально.Тут уж не до селективности). УЗО трехфазное - вот оно должно быть селективное.
     
  3. cjrhfn1
    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    35

    cjrhfn1

    Живу здесь

    cjrhfn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.09
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Анапа
    мну уже стыдно спрашивать, но мне не куда деться))

    речь пойдет про расстояние от дома.
    Я спрашивал один раз, вы ответили что до 1 метра от дома это нормально.
    Местный электрик доказывает что не ближе 2.5 метра. Типа когда ток будет попадать на землю, фундамент будет разрушаться. И типа заземление придумали для того, что бы вдруг чего отвести ток подальше от дома.

    Помогите мне ему дохотчего объяснить что он не прав.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    При ТТ у вас по заземлению ток будет только в аварийной ситуации и ооочень не долго) Ничего там не разрушается, при ТНЦС вообще рекомендуется делать замкнутые контуры арматуры и т.п. и подключать её к главное заземляющей шине.
    Посмотрите в яндексе - клетка Фарадея.
    Электрику вашему покажите тот же рисунок что и папе) Там есть про фундамент)
     
  5. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если нагрузки работают нормально - никакого потенциала на РЕ нет.
    В случае повреждения прибора или нарушения изоляции в проводке сработает УЗО, которое отключит проблемную линию. Т.е. потенциал на РЕ будет доли секунды.
     
  6. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые гуру , подскажите как поступить.
    Имеем - на участке у меня три строения , Дом, Баня, Гараж.
    Ввод от столба кабелем 3фазы и ноль , ноль на столбе заземлен , был раньше крайним, теперь в 50 метрах питающий трансформатор , он тоже заземлен сам видел как треугольник закапывали.
    ввод 3фазы и ноль приходит в дом в ГРЩ 4жилы медь 16 квадратов, проводку делаю 5 и 3 проводную (дом разные части по разным фазам разнес , отсюда же уходит 3ф и ноль в гараж (кабель 5жил, медь 10квадратов) , и из дома же уходит кабель (3х жильный 4квадрата) в баню 1ф. и ноль.
    Так вот вопрос. заземление делать только дом и дальше разводка по кабельным линиям , или каждое строение отдельно заземлять, или каждое отдельно + объединить кабельные заземления.
    понимаю что последний вариант наверно оптимален , но если нет необходимости нехочется лишние контура делать.
    нагрузка дом , 10-15 квт , гараж 15-20квт (в т.ч. станки токарный и фрезер), баня 2-3квт.
    Так как правильно заземлится ? и делать ТНЦС или ТТ
    Спасибо.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Т.к. данных по заземлению N у вас нет. То уже достаточно для ТТ.
    Если ко всем строениям протянули кабель в котором можно организовать РЕ и этот проводник будет 10мм.кв. меди, то делайте одно, но хорошее у дома.)
     
  8. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Заземляющий провод есть во всех кабелях , но к бане идет 3хжилка 4 квадрата медь, так как мощность там не большая 2-3 квт, то толще кабель тянуть не стал.
    та что там отдельное делать?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не понял вопроса)
     
  10. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Заземляющий проводник у меня есть во всех кабелях, на баню от ГРЩ идет кабель - медь ввг 3-х жильный (фаза ноль земля) сечением 4 квадрата,
    то есть менее 10 квадратов , следовательно мне придется в бани делать отдельный контур? или все же можно заземлить только дом и там в ГРЩ заземлить баню через кабель ?

    Просто если я правильно прочел эту тему то 10 квадратов это минимальное сечение проводника от контура до ГРЩ ?

    Я не пытаюсь сильно с экономить на безопасности , но если защита будет достаточной , то зачем закапывать лишний контур(читай деньги) в землю.
    Но если надо закопать у каждого строения , я закопаю , если нет необходимости то зачем ... там и так прилично метала зарыть надо на молнияотводы. Кстати а можно объединить контур заземления , и контур молнияотвода, в смысле использовать один и тотже контур и для защитного заземления и для молния отвода . Я толком это нне понял , вроде в ПУЭ где то видел что можно, а где то нет. Может я не так трактовал?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Объединить контуры можно, но надо будет предусматривать защиту от заноса потенциала в дом)
    Насчет 4мм.кв. - с одной стороны вы соблюдаете условие ,сечение РЕ проводника - равно фазному. С др. стороны:
    1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм.кв.
    На мой взгляд - положили бы мин. 6мм.кв. и вопросов никаких.
    Хотя если у вас там будут только чайник, магнитола, светильники, думаю,что ок.
     
  12. bermakc
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    884

    bermakc

    Живу здесь

    bermakc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Кондас
    Прошу помощи. От столба к строению протянута воздушка( 3 фазы + N)
    На фасаде установлен щит. Дык согласно проекта, в щит должно входить 5 проводов, а на воздушке имеем 4.
    Где делить PEN, если щит уже опломбирован?
    И как соединить аллюминиевую воздушку и медный ввод?







     
  13. Prepodobniy
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Prepodobniy

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    О Здесь и моей компетенции будет достаточно ))
    От контура заземления , пускаете шину (5х40) прямо по стене к месту соединения воздушки и кабеля , прям там делаете повторное заземление ноля , и здесь же делаете разделение проводки на защитное заземление и рабочий ноль.
    Алюминий и медь соединять через специальные клемники , так называемый орех.


    А подскажите , что из себя должна представлять защита от заноса потенциала ?
    Как я понимаю это какие то разрядники + наверное еще что то ?? а что не знаю .
    Может так тогда и сделать , и в добавок соединить контура дома, бани и гаража, проводник то защитный в кабеле всеравно есть и приходят все в одно место ?
    и если так делать , то повторное заземление ноля я только на вводе в дом делаю , или в щитах бани и гаража также делаю повторное заземление ноля ?
     
  14. bermakc
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    884

    bermakc

    Живу здесь

    bermakc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    2.132
    Благодарности:
    884
    Адрес:
    Кондас
    т.е. прямо по фронтону под крышу вести шину? Коряво выглядеть будет. И как к ней потом цеплять кабель и воздушку? Куча соединений.
    Можт есть у кого нибудь наглядный пример?
     
  15. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.389

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.157
    Благодарности:
    5.389
    Чем Вас ТТ не устраивает?
     