1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Что надо знать про заземление - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergey_sav, 01.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.921

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну как я понимаю для создания в доме системы уравнивания потенциалов (СУП) требуется присоединение всех заземлителей к главной заземляющей шине.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    СУП это немного другое...;) ПУЭ 1.7.82 есть требование:
    1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов...:hello: Суп.gif
     
  3. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.921

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.921
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так у меня собственно в этом и вопрос: Что значит присоединены " при помощи проводников системы уравнивания потенциалов " ? Значит строго проводом 16 мм медь соединяем с шиной или все части присоединяем к арматурной решетке плиты а ее к шине ?
     
  4. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Все же не однозначное мнение о выборе типа заземления...
    Одно дело когда ВЛ неизолированная, тогда скорее ТТ, а ежели ВЛИ, но однофазный ввод?
    Больше всего в ТТ беспокоит защита от грозовых перенапряжений...
     
  5. Патсюк
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    106

    Патсюк

    Живу здесь

    Патсюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Нефтекамск
    Электроды можно вбивать под забором из рабицы/профнастил (т.е. вблизи)?
     
  6. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    А молниеприемники будут подключаться к этому ЗУ?
     
  7. Патсюк
    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    106

    Патсюк

    Живу здесь

    Патсюк

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.12
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Нефтекамск
    Нет, громоотвод будет отдельным, если вообще он будет.
     
  8. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Тогда можно. Только не соединяйте забор с этим ЗУ.
     
  9. VIMAL
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607

    VIMAL

    Живу здесь

    VIMAL

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    1.003
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Тольятти
    Для Шанс
    Соединить заземлители молниеприемника и электроустановки с арматурным каркасом дома строго с помощью сварки очень целесообразно. Допускается иметь общее ЗУ (заземляющее устройство) для них. Тем более в этом случае легче обеспечивается требование по сопротивлению ЗУ молниеприемника:
    Rзу<10 Ом. Главное как вам уже писали - опуск от молниеотвода металл полосой (или прутом эквивалентного сечения) приварен отдельно непосредственно к ЗУ. Вообще в идеале по периметру дома до заливки УШП забить через каждые 3-4 метра гладкую армаруру (пруток) на глубину 3 метра плюс по углам дома и это счастье приварить к одной из арматур периметра. Получится идеальный контур.
    Потребители эл. энергии не нужно подключать к выпускам арматуры. Они заземляются через 3 жилу кабеля питания.
    ТТ только если линия на деревянных столбах, не обслуживается, нет повторных заземлителей опор. Или по улице идет 2х проводная ВЛ (старые садоводства и деревни)
    Но в этом случае вам требуется обязательно сделать заземление повторное на опоре, а потом уже можно выполнить ТТ в доме. В остальных случаях TN-C-S

    Пруток диаметром не менее 18 мм

    Трубы водопровода подключаются с помощью сварки полосой (проще) или хомутами (в этом случае не менее 10мм2 меди не разрывая проводник). Газ трубу очень желательно вводить в дом через диэл. вставку (определяется проектом от газовщиков). После вставки также подключается к главной заземл. шине ГЗШ.
     
  10. Alexei Rostov
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexei Rostov

    Участник

    Alexei Rostov

    Участник

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    РО, Аксайский район, п. Реконструктор
    Здравствуйте.
    Подключил я стабилизатор Progress 20000L, но вопрос в заземлении данного стабилизатора. У меня система по проекту и сделана Tn-C-S. PEN разделен в щитке на доме. Думал повешу на заземление в щитке и корпус стабилизатора. Однако в инструкции к нему написано: "Соедините корпус стабилизатора с контуром заземления." - что в принципе и получается. Но далее: "Соединение корпуса стабилизатора с нулевой шиной недопустимо!" - И как мне это понять? Ставить отдельное заземление ему?
    Звонил дилерам завода, у которых купил - сказали да нельзя объединять... Написал на завод, с просьбой разъяснить данную ситуацию - тишина...
    Подскажите, как мне правильно и с наименьшими затратами его заземлить?
     
  11. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Подольск
    Нулевых шин две (после разделения PEN) - нулевая рабочая (N) и нулевая заземления (PE). Последняя соединяется с контуром заземления. Так что корпус соединяется именно с защитной нулевой шиной. А вообще-то почитайте посты ранее опубликованные и станет понятно.
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.546
    Благодарности:
    19.736

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.546
    Благодарности:
    19.736
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    PEN разделяют до вводного автомата на заземляющей шине куда присоединяют и заземляющий проводник повторного заземления. Если повторного заземления нет,
    то надо понимать следующее:
    корпус прибора (открытая проводящая часть) соединяют с нулевым защитным проводником для автоматического отключения питания при "пробое" фазы на корпус, но для этого надо обеспечить соответствующий номинал и харктеристику В, С автомата (срабатывание от тока к. з), а ток к. з зависит от длины и сечения проводов линии до трансформатора и наличии повторных заземлений.
    Если не уверены, то корпус лучше не занулять.
     
  13. SVS62
    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38

    SVS62

    Живу здесь

    SVS62

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.10
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, есть глубинное заземление ZandZ с медным покрытием, а есть заземления "ШИП" с каким -то другим покрытием (на основе цинка) - какое из них более долговечное в земле?
     
  14. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    691
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Москва
    Думаю, что сравнительно одинаково. Термодиффузионное цинкование позволяет получать толстый слой цинка на стали, а это залог долгого срока службы электрода.

    Главное чтобы вблизи этого оцинкованного электрода не было большого кол-ва металла (конструкций или большого ж/б фундамента) - тогда цинковое покрытие будет корродировать заметно быстрее медного.
     
  15. Alexei Rostov
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Alexei Rostov

    Участник

    Alexei Rostov

    Участник

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    РО, Аксайский район, п. Реконструктор
    У меня есть повторное заземление, на столбах посмотрел тоже есть (через арматуру столба). PEN разделен после вводного автомата и счетчика (они опечатаны). Подскажите как мне заземлить стаб? И почему завод категорически против объединения PE и N?
     
Статус темы:
Закрыта.