    Doepke, Moeller - смело можно брать, а также Legrand, ABB, Шнайдер, Сименс, Астро*УЗО.
    IEK - китай, у него можно брать только серию ВД 1-63(у меня один такой нормально работает, специально в качестве эксперимента поставил), остальные серии АД-, АВДТ- не брать.
    ДЭК, ЩИТ - китайчатина, я бы не брал.
    про e.next первый раз слышу, но сдается мне это все тот же китай под местной торговой маркой.
     
  2. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    Так на 10mA нет в наличии((
    Вроде Украина, по тактильными и визуальным ощущениям сделано вроде не плохо.
    А на УЗО пишется время срабатывания или нет?
     
  3. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Дык IEK(Интерэлектрокомплект) тоже российская марка, а на деле - сделано в китае. Попроси сертификат или паспорт, там увидишь реального производителя и его адрес.

    Время срабатывания пишется в паспорте на устройство.
     
  4. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    А по фирме ЕТI что скажите?, тк на 10mA нет в наличии в конторах ни Мойлера ни АВВ, хочу пока прикрутить на 30mA ETI а после заменить.
     
  5. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Если честно, я только один раз видел продукцию этой компании, у нас она не распространена. На первый взгляд - внушает доверие.
    Кстати, почем УЗО в долларах будет?
     
  6. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    ETI- 21$ 30mA, Мойлер и АВВ 10mA- 29 евро. У ETI нет почему-то на 10mA моделей.
     
  7. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Неплохая цена, жаль 10ма нету...
     
  8. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    Еще вопрос- можно ставить узо в ванной не посредственно у розетки в которую включается бойлер и стиралка? Ставить в щите не рискую, снимут.
     
  9. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Я бы не стал так делать, в ПУЭ это вроде не допускается, да и постоянная влажность вредна модульному оборудованию... Еще надо помнить, что УЗО обеспечивает безопасность только в цепях после него. И если УЗО залить оно может не то, что не сработать, а само быть источником опасности...
     
  10. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    Залить это конечно постараться нужно. Просто щит от ванной через стену))
     
  11. kreyl
    Регистрация:
    03.07.09
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    1.137

    kreyl

    Живу здесь

    kreyl

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.09
    Сообщения:
    536
    Благодарности:
    1.137
    Адрес:
    Россия
    если щит от ванной через стену - то и коридор где-то рядом с ванной?
     
  12. Elektrick-mosko
    Регистрация:
    13.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    Elektrick-mosko

    Электрик

    Elektrick-mosko

    Электрик

    Регистрация:
    13.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва

    Ага, правильно...

    Инструкцию к прибору откройте и почитайте.
    Принцип "Ноль-земля" здесь не используется.

    Земля отдельно, ноль отдельно, фаза отдельно...
     
  13. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    Да, туда и вывел.
     
  14. Slavaksh
    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Slavaksh

    Участник

    Slavaksh

    Участник

    Регистрация:
    01.08.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Севастополь
    Имеются три провода к которым нужно подключить бойлер, один фаза с ним понятно, а вот как определить где ноль а где земля? Может и глупый вопрос ну тогда звиняйте.
     
  15. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    644
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Крым
    Посмотреть в щите куда соединяются. Но верный способ это только прозвонка.
     