Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.

  1. Preterious1234
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Preterious1234

    Участник

    Preterious1234

    Участник

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Valera_aemk, давление в ГА 1,5 атм.
     
  2. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Костанай
    @Preterious1234, Вы трубу идущую на ГА не запаяли случаем, по симптомам у Вас ГА не работает.
     
  3. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.656
    Благодарности:
    15.059
    Адрес:
    Орел
    Возможно заужена подводка к ГА. Возможна неисправен или не правильно настроен сам ГА.
     
  4. Preterious1234
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Preterious1234

    Участник

    Preterious1234

    Участник

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    ГА условно работает. Когда выключаешь насос и открываешь кран он выдавливает около 20 литров.
    32 ПП, разве что при спайке могло сужение получиться.
    По поводу неисправности, я на него и думаю. Он 2 года стоял в неотапливаемом помещении (в нерабочем состоянии), возможно повредилась мембрана за это время.
     
  5. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.029

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.029
    Адрес:
    Москва
    Так у Вас ГА на 50 л. Минусуйте объём воздуха, вот и получается 20 л. Немного маловато, но добавить 6-8 л. можно настройками - подкрутив реле.
     
  6. Preterious1234
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Preterious1234

    Участник

    Preterious1234

    Участник

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    У меня проблема не в этом, читайте выше постом. Давление в системе не стабильно. При включенном насосе 4 атм, при выключении 3,3 стает, как только открываешь кран падает до 2-х, ну и спустя небольшой промежуток времени срабатывает отметка включения насоса (1.8 атм).
     
  7. Valera_aemk
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Valera_aemk

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    227
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Костанай
    @Preterious1234, как мне кажется всё-таки у Вас где-то на подводке к ГА при спайке произошло заужение.
     
  8. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
  9. Yrdna
    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    Yrdna

    Участник

    Yrdna

    Участник

    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    хутор Аккерменка
    Сдаётся мне, виноват всё же гидроаккумулятор. разберите его и проверьте целостность мембраны. Без разбора сделайте следующее: когда насос остановится и в системе будет максимальное давление, нажмите на ниппель на ГА, что из него идет, воздух или вода?
    Далее, ОЧЕНЬ большая ошибка в месте соединения ПНД 32 и ПП 32, внутреннее сечение у них, не смотря на одинаковые цифры, вообще ни разу не одинаковое. Реальное сечение у ПП32, где-то в районе 20ки.
    Далее, УБРАТЬ КРАН И ФИЛЬТР до гидробака! Всё очистное ставится ПОСЛЕ автоматики. Ставьте хоть железнодорожный состав с фильтрами, но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после автоматики.
    Далее, ДО реле давления трубу заужать не следует, ВСЁ заужения, ПОСЛЕ всей автоматики и регуляторов!
    Далее, Обратный Клапан ставится НА ВЫХОДЕ из насоса, а не там, где вам понравится. Если хотите поставить второй ОК, дело ваше, но первый ВСЕГДА на выходе из насоса, потом труба.
    Ну и как итог: труба, от насоса до выхода от автоматики, НИГДЕ не заужается, никаких кранов ДО Реле Давления, все, ЛЮБЫЕ фильтрующие приспособления ПОСЛЕ автоматики.
    Ну и последнее, понимаю что тупость, но всё же: а вы ТОЧНО уверены, что кран на магистрале к Гидроаккумулятору у вас ОТКРЫТ? он (кран) ТОЧНО рабочий?
     
    Последнее редактирование: 12.11.15
  10. apostata
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    apostata

    Живу здесь

    apostata

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
    Теоретики и практики
    кто знает физику жидкости
    есть два ГА ближе к какому ставить реле давления?
    тот что объём имеет больше, или тот что дальше по системе?
    меня смущает что в обоих есть мембрана.
    пятиходовик я накручиваю сразу на ГА (маленький т. к. он горизонтальный) и по идеи в частном случаи давление отключения в этом ГА будет достигнуто, а второй большой ещё будет заполняться.
    по крайней мере с конденсаторами так бы и было.
    последовательно то не собрать.
     
  11. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    Давление то как раз достигнуто будет когда заполняться оба ГА! Так что автоматику нужно на тот который дальше!
     
  12. Yrdna
    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    Yrdna

    Участник

    Yrdna

    Участник

    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    хутор Аккерменка
    автоматику можно ставить ГДЕ угодно, хоть в 10-ти километрах от баков, главное не заужать до неё трубу.
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.029

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.942
    Благодарности:
    18.029
    Адрес:
    Москва
    И еще... Автоматика должна быть до фильтра.
     
  14. Yrdna
    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16

    Yrdna

    Участник

    Yrdna

    Участник

    Регистрация:
    25.12.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    хутор Аккерменка
    Другими словами, всякие фигнюшки в виде фильтров, кранов, разводок, заужений и прочей полезности, дОлжно стоять ПОСЛЕ гидробаков и автоматики, перед водоразборами. :hndshk:
     
    Последнее редактирование: 12.11.15
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.408
    Благодарности:
    35.986

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.408
    Благодарности:
    35.986
    Адрес:
    Уфа
    Посчитайте нам тогда, пожалуйста, какие потери будут на 10-и километрах трубопровода.