Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.

  1. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    @gen758, а УЗО наверное надо?
     
  2. gen758
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209

    gen758

    Живу здесь

    gen758

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    6.394
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Королёв
    Да самое удобное кабель, тот который нарастили на клемму автомата! Ну и по правилам защищаем эту линию УЗО! Да и в трубе оставить стальку для возможной замены кабеля!
     
  3. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    @gen758, какое узо на 10 или можно на 30 мА?
     
  4. Leschka
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Leschka

    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.009
    Благодарности:
    1.341
    Адрес:
    Истринский район
    Лучше не УЗО, а дифференциальный автомат, на 30 мА.
     
  5. apostata
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    apostata

    Живу здесь

    apostata

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
  6. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    Ага, расскажете кому-то из его семьи, когда откроют кран и их бахнет током, что УЗО было не к чему.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.419
    Благодарности:
    36.011

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.419
    Благодарности:
    36.011
    Адрес:
    Уфа
    Да, нужно с дифференциальным током 30 мА и максимальным током равным или на ступень выше автоматического выключателя через которой осуществляется питания насосного агрегата.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Откуда возьмется кран на дренажном насосе? Который из дренажного колодца качает воду в близлежащую траншею? :nono:
    Ну и насчет "бабахнет" в отношении погружных насосов вообще... Напомните как делается контур заземления и почему именно так? А потом подумайте - может ли обсадная труба скважины выполнять туже функцию что и контур заземления, особенно если учесть что заглублена она гораздо глубже штырей контура, и контакт с землей (с влажным грунтом и водой) у неё гораздо лучше и больше по площади чем у штырей заземления. И нужно-ли заземлять погружной насос, если он и так находится по-сути в земле? И сможете ли Вы сделать его заземление лучше, чем уже сделано по факту его расположения? Что бы "бабахнуть" Вас току требуется пройти весь путь по трубопроводу из скважины до крана, и через Ваше тело в землю. Или ему все-таки проще пройти пару-тройку сантиметров от корпуса насоса до стенки обсадной, и соот-но в землю, через туже самую воду?
    Ну и если "по правильному/писаному" - да, заземление конечно нужно.
    А вот для поверхностных, и для всей техники работающей с водой - заземление просто обязательно!
     
  9. Mukola2
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533

    Mukola2

    Живу здесь

    Mukola2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Киев
    Не понял, что речь идет о дренажном насосе, думал, что спрашивают о погружном для водопровода. Посему признаю, был не прав в своем заявлении. :)
     
  10. apostata
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62

    apostata

    Живу здесь

    apostata

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    62
    Устанавливая защиту нужно понимать, что и от чего вы ставите.
    УЗО не навредит, но для данного случая так же оправдано, как скафандр при защите от комаров.
     
  11. Sundiver
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sundiver

    Участник

    Sundiver

    Участник

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.
    Уважаемые специалисты помогите пожалуйста.


    Вопросов два:
    1) Правильно-ли рассчитано давление включения и давление выключения (в вводных данных)?
    2) Что за авария у меня произошла?

    Вводные данные:
    1,5 года все работало отлично.
    Насос Grundfos SQ3-105 (в скважине)
    Реле давления Grundfos MDR 5-8 (установлен в кессоне, глубина кессона 2м)
    Гидроаккумулятор REFLEX DE 100 (установлен в кессоне, глубина кессона 2м)
    Давление включения 2,8 атм.
    Давление выключения 4,3 атм.
    Скважина 65м, насос вроде опущен на 40-43-45м (точную цифру могу позже дать, когда до документов доберусь).
    Верхний кран Хол. Гор. Воды (2эт) на высоте 6м над землей.
    Потребители: кран+посудомойка на кухне (1эт), кран+кран с душем+бачок унитаза+стиралка в ванной (1эт), кран с душем+бачок унитаза в ванной (2эт).
    Ванной и туалетом на 2эт пока практически не пользуемся.
    Посудомойкой пользуемся 2-3 раза в неделю, стиралкой тоже 2-3 раза в неделю.
    Постоянно пользуем кухонный кран + кран в ванной + кран с душем в ванной + бачок унитаза = все это на 1 эт. (2,5м над землей).

    Проблема в следующем.
    1,5 года водоснабжение работало отлично, но в один прекрасный момент услышал шум в котельной, прибежал, а там вода хлыщет из клапана сброса (6 бар) на бойлере косвенного нагрева. Перекрыл воду после фильтров тонкой очистки (которая идет на бойлер и на ХВ всего дома). Смотрю на манометр, а там стрелка легла на максимум (манометр установлен на фильтре грубой очистки перед фильтром тонкой очистки). Далее я быстро вырубаю электрический автомат, который дает питание в кессон (чтоб вырубить насос), затем быстро открываю краны в ванной и подачу на бойлер и на ХВ всего дома. Давление спустил до 2,5 атм., затем закрыл краны в ванной, подачу на бойлер и на ХВ всего дома не трогал (открыты).
    Пытаюсь понять что произошло...
    Включаю автомат (подаю эл-во в кессон) давление растет аж до 5-5,5 атм и не выключается (хотя насос должен отключаться на 4,3 атм, как раньше). Я вырубил опять автомат (дабы не порвать систему), через краны в ванной спустил давление до 3,5 атм. Опять включаю автомат и опять давление растет и не останавливается (хотя насос не должен качать, т. к. нижний порог 2,8 атм).
    В чем проблема, мембрана в ГА или реле давления или еще что-то?

    Заранее благодарю за Вашу помощь и подсказки!
     
  12. vojer
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    1.021

    vojer

    Живу здесь

    vojer

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    1.051
    Благодарности:
    1.021
    Адрес:
    Чувашия, Козловка
    Поменять реле сперва на дешевое типа валтек, проверить как работает,
     
  13. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.362
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Sundiver, похоже, что реле давления врет, тем более что оно без пускателя работает (напрямую), верно?
     
  14. Sundiver
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sundiver

    Участник

    Sundiver

    Участник

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Боюсь дешевое реле погорит от больших токов.

    Да, без пускателя.
    Но насос и реле подобраны правильно.
    Реле до 25А, насос макс 12,5А
     
  15. Sundiver
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sundiver

    Участник

    Sundiver

    Участник

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Повторюсь, 1,5 года все работало отлично, без нареканий.