1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18

"Работа над ошибками"

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Protasevich, 14.08.10.

  1. Святой Источник
    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Святой Источник

    Участник

    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Я в выходные всё зарисую, зафотаю и сниму на видео.
     
  2. Bege74
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Bege74

    Инженер, во всех смыслах этого слова.

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    1.689
    Благодарности:
    1.980
    Адрес:
    Челябинск
    0,1 разница - ни о чем, в пределах погрешности измерения.
    Сделайте хотя бы 0,2 или даже 0,3.
     
  3. Святой Источник
    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Святой Источник

    Участник

    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    По схеме.
    1. насос (800вт) находится на глубине 6 метров.(точных ТТХ насоса под рукой нет, но 100% достаточно давления). если всё таки нужны точные данные попрошу соседа посмотреть... но это к вечеру только)
    2. на насосе установлен обратный клапан.
    3. магистраль от насоса до станции сделана ПНД32. расстояние 18 метров + 5 метров подъём из колодца + 1,5 метра до насосной...
    4. фильтр (перед фильтром шаровой кран.
    5. ГА100л
    6 автоматика установлена на ГА сверху.

    сколько конкретно надо больше? есть формула?

    100% нет никаких потерь.

    схема-в.jpg
     
  4. Corsar
    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    239

    Corsar

    забегаю

    Corsar

    забегаю

    Регистрация:
    30.03.09
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    поселок Красное
    Между насосом и ГА не принято ставить подобные фильтры. Некоторые также против грязевика.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.016
    Благодарности:
    21.551

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    27.016
    Благодарности:
    21.551
    Адрес:
    Россия, Москва
    Наверное есть. Но я самоучка:)] Правда, впервые столкнувшись с идентичной Вашей проблемой, не искал формулы и советы в течение месяца, а через 5 минут оценки ситуации слегка снизил давление в гидроаккумуляторе. И всё. Просадка давления исчезла:)
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022
    Адрес:
    Уфа
    Просто есть аксиома - давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса (реле давления).:)
     
  7. Святой Источник
    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Святой Источник

    Участник

    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Андрей, я снизил давление. Ее знаю почему, но в пустом ГА давление было 2,2
    в моём случае 1,8 - это не 10% а 6% от нижней границы. но. снижение с 2,2 до 1,8 не дало никаких ощутимых изменений... Снижать дальше?

    Я думаю, что не готов избавиться от фильтра... После запуска станции за месяц фильтр стал рыжим... и в колбе плавал мусор... скорее всего этот мусор попал туда в процессе монтажа, но тем не менее не хотелось бы его получить в стакан воды...
     
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022
    Адрес:
    Уфа
    Если это не дало результатов, значит дело не в ГА. Если посмотреть вашу схему - она неверная. Бесконечное число раз говорилось на форуме - фильтр тонкой очистке воды должен быть установлен после РД и ГА! При его засорении система начинает работать некорректно. Хотя может дело и в насосе, как он работает напрямую?

    Не нужно от него избавляться, установите его в правильном месте, ну и замените картридж.
     
  9. Святой Источник
    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Святой Источник

    Участник

    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    1. картридж заменил - без изменений.
    2. в выходные попробую изъять картридж и запустить без него.
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022
    Адрес:
    Уфа
    Если изменений не будет, значит проблема с насосом. Может вообще заменить его на центробежный? С величиной напряжения под нагрузкой (230∓10%), надеюсь, у вас всё нормально?
     
  11. Святой Источник
    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Святой Источник

    Участник

    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    У меня насос - погружной центробежник...
    на выходе у него по моему 5,3Bar...

    Номинальное напряжение 230 В~ / 50 Гц
    Номинальная мощность 800 Вт
    Класс защиты IPX8
    Макс. высота подачи 34 м
    Макс. подача насоса 6500 л/ч (по графику, учитывая глубину колодца и протяженность магистрали максимальная подача воды - около 4000-4500 л/ч.)
    Макс. глубина погружения 7 м
    Уровень остаточной воды 240 мм
    Минимальный уровень воды при запуске 53 мм
     
    Последнее редактирование модератором: 27.06.18
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    По этому вопросу уже сказали правильно - только после автоматики. Автоматике (ГА и реле) защита фильтрами нахрен не нужна (извините, уже наболело). Если уж так ратуете за "здоровье" ГА, то какого лешего на замотали в фильтр сразу насос? Ему мусор может принести именно реальный вред, да и стоимость его, по сравнению с ГА, гораздо выше! Правде от такого обращения насос гораздо быстрее помрет, но зато защищенным. :)
    Воткните манометр где-нибудь рядом в магистраль и сравните показания. ИМХО - по результату скорее всего перенесете РД и манометр с ГА на магистраль.
    53 метра напора, причем с учетом потерь на подъем, как-то не бьётся с
    Поэтому хорошо бы и точное нименование насоса, и точные цифры с манометра, и реальный динамический уровень воды в скважине.
     
  13. Святой Источник
    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Святой Источник

    Участник

    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    1. с фильтром я всё понял. в выходные выну картридж и попробую без него. а потом подумаю, куда его перенести.
    2. у меня изначально были сомнения по поводу установки автоматики сверху. но кто-то на форуме меня успокоил и сказал что "сейчас все так ставят и эта дырка специально для этого"... если исключение фильтра не даст результатов, то надо будет купить пятерник и перенести автоматику на магистраль до ГА.
    3. с 5,3 я однозначно перегнул, прошу прощения. в понедельник точно скажу марку насоса и его паспортные данные.
    4. вполне возможно, что я не правильно понимаю понятие "динамический уровень". сейчас уровень воды 1,2 метра. Но весной он может подниматься почти до уровня земли. Глубина колодца 5,5 метра. насос находится на отметке в 4,5 метров. сейчас кольцо заполняется водой за 3 часа.

    в понедельник напишу отчёт по экспериментам и приложу фото и видео.
    Всем хороших выходных!
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.422
    Благодарности:
    36.022
    Адрес:
    Уфа
    Это уровень, который установился в источнике водоснабжения при длительной его откачке насосом с необходимой производительностью.
     
  15. Святой Источник
    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Святой Источник

    Участник

    Регистрация:
    19.09.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Ну значит я всё правильно понял. динамический уровень 1,2 метра.