1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2

Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)-2

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Селебрина, 18.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ivan11rus
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9

    ivan11rus

    Участник

    ivan11rus

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Сыктывкар
    Ну да, это нормально.

    Сегодня утром выглянув в окно, обнаружил активную аварийную лямпочку, на крышке ЛОС. Пошёл разбираться, станция переполнена, причину нашёл сразу, засорилась 50-ая труба, идущая из вторичного отстойника к отсеку с дренажным насосом, чуть кавырнул проволочкой и вода пошла. С этим понятно.
    Настораживает другое, в аэротенке стала вялая аэрация, можно сказать практически отсутствует. Думаю связанно с морозами наступившими. Мож трубки от комрессора перемёрзли, идущие на аэрацию, вообщем буду разбираться, потом отпишусь
     
  2. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    У вас ночью сейчас около -25С, при такой температуре думаю надо обсыпать Топас снегом как можно
    больше. Надо только на ветиляционный "грибок" одеть трубу 200мм чтобы через него продолжал поступать воздух в станцию.
     
  3. miranol
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    27

    miranol

    я здесь

    miranol

    я здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Апрелевка
    Нет не набирал т. к. в канаве лед от воды из топаса чистый поэтому решил что все нормально. Единственное что я перемешал воду в камере с насосом и тогда был грязный выброс.
     
  4. dazdravp
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    24

    dazdravp

    Живу здесь

    dazdravp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В аэротенк идет толстый воздуховод, его так просто не забьёшь. А аэрлифты у Вас нормально работают?
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.743
    Благодарности:
    19.267
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может конденсат где то в трубках подмерз?
     
  6. ivan11rus
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9

    ivan11rus

    Участник

    ivan11rus

    Участник

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Сыктывкар
    Я тоже так думаю.
    Толстый идёт на аэрлифт, если я не ошибаюсь, а на аэрацию идут тоненькие трубки. Аэрлифт работает без замечаний.
    А ночью сегодня было -30. Снегом закидал по бокам, а грибка у меня нет, воздух поступает через несколько дырочек под крышкой, прям в компрессорный отсек.
     
  7. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Первый признак не оригинала.
     
  8. dazdravp
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    24

    dazdravp

    Живу здесь

    dazdravp

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Толстый как раз идёт на дно, к аэратору - см. фотку поста #680 от Vict_A - там толстый белый шланг отходит от левого компрессора и "ныряет" вниз. А тонкие трубки - это три аэрлифта и продувка фильтра крупных нечистот.
     
  9. salkovas
    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    55

    salkovas

    Живу здесь

    salkovas

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.11
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Не оригинала чего? Точнее, что есть оригинал?
     
  10. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    У ivan11rus как раз самый оригинальный Топас, чешский :).
     
  11. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Не скажу про чеха, но грибок один из показателей подлинности Топаса (от Топола-Эко), и кто рассчитывал пропускную способность этих дырочек, да еще и в жару. ИМХО
     
  12. Valera
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    728

    Valera

    эрудированный дилетант

    Valera

    эрудированный дилетант

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    629
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Казань
    у нас сегодня утром было -29, Топас дополнительно не утеплял, ничем не закидывал. Не должно там ничего замерзать ИМХО. Там же "брожение идёт" ... И под 40 морозы были в прошлые годы, никак не сказывалось на работе.
     
  13. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    952
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    У нас с ivan11rus брожение плохо идёт, бродить практически нечему :), поэтому активного ила очень мало. Возможно поэтому температура внутри станции у Ивана низкая и какая-то трубка подмёрзла...
     
  14. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    В моем Топасе с принудительной откачкой иногда образуется ледяная корка в насосном отсеке, ибо теплу там сохраняться негде...
    Поэтому, засыпку считаю обязательной для таких комплектаций :pioner:
     
  15. eurobion
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    526

    eurobion

    Живу здесь

    eurobion

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    А чем могла забиться 50 труба? У Вас осадок всплыл во вторичном отстойнике? Я что то впервые слышу о такой неисправности, 50 трубу на выходе из вторичного отстойника тяжело заблокировать, если только всплыл осадок, но это говорит о неисправности.

    Если трубка продувается, то лед в ней быстро тает. Там в магистрали температура воздуха гораздо выше нуля. Обычно такой неисправности не встречается, но все может быть.
    Если аэрация уменьшилась, вероятно снизилось давление в воздушной магистрали. А это уже смотрим компрессор и напряжение питания. Вероятно снизилось питающее напряжение в сети, многие включают нагреватели. Хотя могут быть и другие причины.
     
Статус темы:
Закрыта.