Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    @Doobik, со стороны котла на обратке радиатора термометра нет. Со стороны смесительного узла обратка (в радиатор) где-то 22град.
     
  2. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    Нельзя ли пояснить в чем принципиальная разница? Радиатор я установил, в основном, для отопления котельной, площадь которой невелика (9м2), а вот объем приличный (около 60м3) так как котел установлен в пристрое, с лестницей на второй этаж.

    P. S. Установка гидрострелки, имхо, ситуацию не изменит, т. к. её объем невелик и обратка с ТП будет также остужать котел, как и при радиаторе.

    P. P. S. При работе горелки котла радиатор греется хорошо, рукой температура подачи в радиатор и температура обратки из радиатора примерно одинаковы. Но при остановке радиатор очень быстро остужается.
     
    Последнее редактирование модератором: 14.12.15
  3. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    А зачем вам этот маскарад? Если отопление только ТП, то и поставьте котел на 30 градусов и выкиньте эту недострелку и смеситель (а заодно и второй насос) из схемы. Общий объем системы для котла увеличится в разы - его тактование, по крайней мере, значительно уменьшится... Уменьшение тактования - это увеличение циклов нагрев/остывание => увеличение объема системы. Сейчас у вас в котловом контуре малое количество теплоносителя, котел его быстро нагревает, но из-за этого малого количества температура в этом контуре также быстро и падает. Получаете тактование... Как вариант попробуйте уменьшить скорость насоса на котле и понизить температуру с 65-ти...
     
  4. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гидрострелка - распределяет нагретую воду по контурам. Сама практически воду не остужая.
    Радиатор - САМ остужает воду. даже если нет разбора по контурам.
    Это первое...
    Второе. радиатор НЕ может работать как гидрострелка...
    Поэтому у ВАС насос и остужает воду в котле обраткой из ТП.
    Вы схему включения гидрострелки посмотрите. и сами поймете в чем разница.
     
  5. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    Отвечаю. 1) У меня котел не конденсационный и работать при 30 град. не может. 2) Насос котла (UPS 25/40) навряд ли прокачает 900 м МПТ 16мм с необходимым расходом по контурам. 3) Если заменить мою "недострелку" на фирменную гидрострелку, стоимостью с половину котла, думаете в котловом контуре увеличится количество теплоносителя и тактование прекратится? 4) Тактование зависит только от тепловой отдачи системы отопления, а не от количества теплоносителя. Если у меня оба этажа греются нормально, то СО в полном порядке, просто минимальная мощность котла выше теплопотерь здания при существующей разнице наружной и внутренней температур. Как-то так.
     
  6. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    @Андрей2,
    Неубедительно. Почитайте статью специалиста по системам отопления, который даже продаёт программы расчета гидрострелок. В конце статьи им допускается использование радиатора в качестве гидрострелки. http://infobos.ru/str/718.html
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    @zumpf, если при работе котла его обратка нагревается хорошо, то это означает, что через него циркуляция есть (Я за нее боюсь. Что насос пола запирает в радиаторе циркуляцию котловой воды)
    Тогда получается, что просто нет разбора тепла (низкие теплопотери).
    Котел то какой?
     
  8. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    Я писАл- Иммергаз эоло мифос 24 квт. Тоже грешу на низкие теплопотери- дом из теплой керамики, а наружная температура -2 +5град. Проблему тактования в межсезонье, имхо, можно было бы решить применив в качестве гидроразделителя ТА литров на 300, но не хочу загромождать котельную. А по поводу вреда для теплообменника из меди, наносимого резкими скачками температур (+65 - +30) можете что либо сказать (желательно успокоить!)?
     
  9. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    PS При температуре воды в котле 60-65 град по тактильным ощущениям 2/3 радиатора (от котла) горячие, а одна треть, которая к смесителю прохладная. По-моему нормально.
     
  10. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спокойно! Все будет хорошо! :)
    Скажите, а почему Вы ставите 65 град? Можно ставить и ниже.
    К сожалению, не знаю этих котлов - у нас их нет. А у него можно снизить мощность только на отопление?
     
  11. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем Вам вообще гидрострелка?
    ;):aga:

    Я так понимаю в вашем случае это больше похоже на байпас...
     
    Последнее редактирование: 14.12.15
  12. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    Где-то в подсознании сидит мысль, что при повышенной температуре КПД котла выше. Сервисник при первом пуске установил 60 град. Заметив тактование (когда мальчик уже уехал) я предположил, что подняв температуру ещё, котел будет дольше работать, это подтвердилось, т. к. стартовая температура (30-31 град) не зависит (у меня) от выставленной температуры, так как имеется 3-х минутная задержка повторного включения, а за это время температура в котле падает до одинаковых значений. По котлу Иммергаз (чистая Италия). Модель 14 года. Хотел купить Вайлант турботек+, но в магазине (Пайп мэн) отсоветовали и я им поверил, т. к. Вайлант дороже. По их словам, Вайланты были отличными, пока немцы не передали их производство в Словакию. Качество сразу "поплыло" Можно купить хороший, а можно "Г" По уменьшению мощности на отопление в инструкции ничего не сказано, кроме того, что горелка с модуляцией и минимальная мощность 7,5 квт.
     
  13. zumpf
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686

    zumpf

    Живу здесь

    zumpf

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    686
    Адрес:
    Краснодар
    Для особо невнимательных. Радиатор, в первую очередь, обеспечивает отопление котельной и проема на второй этаж. Во вторую очередь радиатор осуществляет функцию гидравлического разделения потоков в котловом и тёплополовом контурах. Причем потоки встречные. При изменении расхода по петлям, вертикальная линия разделения потоков будет смещаться вправо-влево на секциях радиатора. И прежде чем ухмыляться, не мешало бы вникнуть в суть вопроса!
     
  14. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.735
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.735
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    Ошибочная мысль сидит у вас в голове. ;) Наоборот. Чем выше температура теплоносителя тем ниже кпд котла.
     
  15. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это я видел и понимаю...
    А вот этого.
    Не понимаю.
    Вы б схемку накидали...

    Вот у Вас и спрашиваю. Для чего в ВАШЕМ случае гидрострелка. Что будет если ее УБРАТЬ. ;)
     
Статус темы: