1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. oleg stroy
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75

    oleg stroy

    Живу здесь

    oleg stroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Белгород
    Дом еще сырой+ стяжка залита. + двери часто открываются. так то потери тепла предполагаю что увеличенные.
    гистерезис температур на термостате сименс raa 21 судя по документам (еле нашел) один градус.
    его как то увеличить можно? в инструкции ни слова.
     
  2. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.190
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    Даже если и можно, в плане экономии это ничего вам не даст - дольше будет остывать, но потом дольше и нагреваться...
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.931
    Благодарности:
    14.946

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.931
    Благодарности:
    14.946
    Адрес:
    Новая Москва
    1. Поднять Т до максимума.
    2. Заткнуть отверстие где термодатчик.
    3. Вообще закрыть термостат какой нибудь коробкой, тряпкой...
     
  4. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.726
    Благодарности:
    9.210

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.726
    Благодарности:
    9.210
    Адрес:
    Башкортостан
    Если честно, то нет желания читать 243 страницы. Если помните где это обсуждали, ткните.
    Котел "кушает" газ и немного электричества. На выходе у него теплосеть с определенной тепловой энергией и выхлопная труба в атмосферу. При сжигании, газ выделяет строго определенное количество тепла, зависящее от его калорийности. Котёл передаёт это тепло теплоносителю. Более полно он это может сделать, когда температура теплоносителя минимальна, в противном случае бОльшая часть тепла будет улетать в трубу. Самые большие потери у котла это потери тепла с уходящими газами.
    А что касаемо радиаторов отопления... конечно, если их количество рассчитано на более высокую температуру, то их эффективность будет низка, тут нужно будет увеличивать их количество, а лучше теплый пол. Но на потери это не влияет.
     
  5. oleg stroy
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75

    oleg stroy

    Живу здесь

    oleg stroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо всем огромное! если будут мнения еще - пишите! буду пробовать с увеличением температуры .
     
  6. Afternoons
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.353
    Благодарности:
    2.209

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.353
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Москва
    например COMPUTHERM Q7 так настроить нельзя. :(
     
  7. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.266
    Благодарности:
    425.457

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.266
    Благодарности:
    425.457
    Адрес:
    Уфа
    Там нет настройки гистерезиса на бОльшее значение? Тогда механический. Только жить при нем некомфортно, зато перепад температур точно сделает..:)
     
  8. Afternoons
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.353
    Благодарности:
    2.209

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.353
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Москва
    Можно выбрать чувствительность включения термостата между ±0.1°С и
    ±0.2°С (заводская настройка) и +0.3°С.
     
  9. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.266
    Благодарности:
    425.457

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.266
    Благодарности:
    425.457
    Адрес:
    Уфа
    Ну, поставить на 0.3. Инерционность системы, даст выбег еще на полградуса, ну, и пока начнет прогревать помещение, она еще может опуститься. 3 градуса конечно не получится, но другого то выхода нет. Можно конечно купить 2 штуки и настроить...Но дорого. :)
     
  10. Afternoons
    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.353
    Благодарности:
    2.209

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Afternoons

    Здесь мог бы быть статус

    Регистрация:
    25.01.09
    Сообщения:
    3.353
    Благодарности:
    2.209
    Адрес:
    Москва
    дык наоборот, для инерционных систем отопления типа теплых полов и кирпичных домов рекомендуют выставить "0,1" - в мануале, чорным по белому :)
     
  11. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.266
    Благодарности:
    425.457

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.266
    Благодарности:
    425.457
    Адрес:
    Уфа
    Да радиаторы тоже инерционность дадут, если температуру 70 выставить. Я про них. Человеку зачем то гистерезис надо в 3 градуса..Зачем только, не пойму.
     
  12. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Набережные челны
    Добрый день На двух темах паралельных задавал вопрос, ответа нормально не получил к сожалению (не в обиду тем кто пытался как то ответить)
    Такой вот вопрос:
    Котел протерм медведь 50 клом. Никаких датчиков пока нет, насос циркуляционыый подключен в розетку и молотит в постоянном режиме. На выходных решил чуток понаблюдать как оно работает.
    1. Выставил температуру теплоносителя на 55С. Котел набирает до 53С потом стихает (не выключается, газовый счетчик медленно но мотает, но работы котла почти не слышно), где то за минуту доходит до 52 и заводится (т.е. слышно как начинает жечь газ, счетчик начинает мотать быстрее). Так же за примерно минуту догонят до 53С и обратный цикл остывания.
    2. Выставил температуру теплоносителя 45С. Выставил вечером, наблюдал на след. день днем. Там по другому - до 45С примерно доходит, даже может до 47С, потом тухнет совсем. Газ не расходуется. Даже дымоход вроде остывает. Остывает примерно до 36С и запускается заново. Время правда не засекал.
    3. Выставил на 60С. Там так - при 56С слышно как котел начинает работать, возможно на полную, догоняет до 57С и чуток затухает, дальше догоняет до 58С и вырубается, но опять же не совсем, а чуток но газ расходует, доходит до 56С и запускается по новой. Время тоже не засекал правда.
    В каком режиме правильно? или все не правильно. Как он вообще должен правильно работать, если можно с более менее четким алгоритмом с тепературами и таймингом, если я конечно не прошу слишком много?
    Неделю пытаюсь понять все же как оно точно выглядит тактует и тп. что то везде как то запутано и замудрено
    Спасибо.
     
  13. Алексей2306
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    380
    Благодарности:
    155

    Алексей2306

    Живу здесь

    Алексей2306

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    380
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Заинск
    Думается- с газом не то...- регулировали клапан вам? а температуру смотрите по термометру котла или стороннему- на системе отопления?
     
  14. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.804
    Благодарности:
    12.479
    Адрес:
    Набережные челны
    про газ не скажу, не знаю. Температуру смотрю на котле
     
  15. Владимир38
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    23

    Владимир38

    Участник

    Владимир38

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Астрахань
    Напишу, может кому пригодиться.
    Одноэтажный дом 100м2. Радиаторов нет, отопление только ТП. Двухконтурный котел Ferolli DIVAtech 24 квт тактовал - 1 мин работает 2 не работает. Температура теплоносителя установлена была на 32 гр.

    После установки термостата Emmeti (950руб самый бюджетный, так как был не уверен в результате) котел ведет себя примерно так, 4 часа работает 6 часов не работает. При температуре за бортом -12 работает часов 6-7 потом на 3 часа выключается.
    Дискомфорта в доме не ощущается. Местные спецы пугали инерцией ТП и все такое, мол пожалеешь.
    Не пожалел, полет нормальный.
    Единственное не понял можно ли выбрать чувствительность срабатывания на термостате. В книжке написано - дифференциал срабатывания 1,4 градуса. Но меня и так все устраивает на данный момент.
     
Статус темы:
Закрыта.