    Ну да, и кирпичный камин тут ну абсолютно не при чем... @dfp21124, Вы убрали из дома естественный теплоаккумулятор - вот тактование и началось... 15 литров дополнительной воды абсолютно ничего Вам не дадут - даже не почувствуете на работе котла... Водяные теплоаккумуляторы "начинаются" от 1 куба...
     
  2. dfp21124
    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    dfp21124

    Живу здесь

    dfp21124

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Шадринск.Курганская обл
    Здравствуйте! Работает по теплоносителю. С уважением.
     
  3. dfp21124
    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    dfp21124

    Живу здесь

    dfp21124

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Шадринск.Курганская обл
    Здравствуйте! Сегодня приехал домой, не был сутки. После тогокак убрал печь. Работет 5 минут 11 минут отдыхает. А если бак сделать термосом тоже ничего не изменится? Работа котла?.Я правильно понял, может просто не мешать организму работать! С уважением.
     
  4. ПростоИгорь
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    ПростоИгорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    868
    Адрес:
    Россия
    Дело не в теплопотерях бака, а в мизерной теплоемкости 15-ти литров воды...
    :super: "Закрой капот и не мешай машине работать"...:)
     
  5. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Ну это 4 такта в час, нормально.
     
  6. dfp21124
    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    dfp21124

    Живу здесь

    dfp21124

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Шадринск.Курганская обл
    Понял!
     
  7. serhionik
    Регистрация:
    19.10.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    13

    serhionik

    Участник

    serhionik

    Участник

    Регистрация:
    19.10.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    13
    Ну собственно поделюсь своей статистикой. итак котел висман витоденс 100. 24 квт, двух контурный. дыиоход коаксиальный почти 8 метров длиной. все это хозяйство смонтировано в подвале. намтройка всегда одинаковая примерно 60С. Система объемом 120 литров полы+радиаторы, антифриз. в среднем на отоплении при -5 на улице 25 вкл в час. Заметьте это при чистом отоплении а у меня семя 7 чел а кот двухконтурный т. е еще мин 15 штук включений гвс, а ведь он в этом режиме стартует на макс мощности, пол иинуты руки помыл стоп. Котел прыг в отопление и тут же стоп ибо темп в контуре котла аж 75. Но он же спректирован на такой режим рабтты! Вот и судите работет уже 3,5 года исправно. Расход газа эт субъективный параметр у меня газгольдер примерно 5 кубов я сжигаю в год по сезонам не мерял. Из всго сказанного лично мой вывод тактование это надуманная пооблема, нормальному котлу пофиг.
     
  8. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807
    Адрес:
    Уфа
    Мне тоже кажется, что эта борьба с тактованием, больше от скуки...
     
  9. dark00
    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    dark00

    Живу здесь

    dark00

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Всем привет! У меня котел ariston egis 24ff, мощностью 24 кв, квартира 1 этаж 98 квадратов, труба на батареи 25 мм, подключены рдиаторы последовательно, трубы забетонированны, тактует котел очень часто, в начале тактовал так 30 сек работает 2 минуты стоит (2 минуты выставлен максимальны промежуток между включениями), температура теплоносителя была выставлена 40 градусов, повышение ее до 70 ничего не меняло кроме первого пуска после повышения, тогда подольше грел. Я сам залез и уменьшил винт минимальной мощности, но без манометра, на глаз регулировал, меньше уже сделать нельзя пламя тухнет. И поставил датчик комнатной температуры, теперь у меня такт такой: на датчике комнатной стоит 15 градусов, на котле температура теплоносителя 60, котел греет 1- 1.30 потом стоит 2 минуты, потом опять и так циклов 10, потом температура в комнате поднимается до заданных комнатным датчиком, отрубается минут на 15 потом опять все по новой, квартира еще не жилая, делаю ремонт, дверь пока плохая входная и на улице было -30, но не в температуре помещения дело а в частом тактование котла, я когда понизил мощность по виду пламя раза в два уменьшилось, но походу все же мощность избыточная или я еще думаю насос котла не успевает прокачивать, насос же с обратки качает? Может еще на трубу в радиаторы насос поставить?
     
  10. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807
    Адрес:
    Уфа
    @dark00, попробуйте сейчас поставить на 70 градусов.
     
  11. Ильдус72
    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400

    Ильдус72

    Живу здесь

    Ильдус72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.11
    Сообщения:
    3.800
    Благодарности:
    12.400
    Адрес:
    Набережные челны
    Я думаю котел не сможет счас набрать 70 просто
     
  12. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807
    Адрес:
    Уфа
    Значит не будет тактовать.
     
  13. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807
    Адрес:
    Уфа
    60 же он набирает...Даже наверное 65, раз отключается по температуре теплоносителя.
     
  14. dark00
    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    dark00

    Живу здесь

    dark00

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Завтра приеду с работы попробую выставить 70 градусов, но мне кажется он их легко нагреет, 60 набирает быстро при минус 30 на улице, а сейчас минус 10. Котел поставлен застройщиком но он 2009 года выпуска, но по виду как новый, вроде если и использовался то не долго, так что думаю теплообменник точно не засорен, а и у саседа который на 3 месяца меня раньше купил квартиру и уже сделал ремонт, стоит такойже котел и тактует тоже очень часто, квартиры один в один.
     
  15. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    114.363
    Благодарности:
    429.807
    Адрес:
    Уфа
    Так может вам лучше программно максимальную мощность убавить?
     