1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.133
    Благодарности:
    7.139

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.133
    Благодарности:
    7.139
    Адрес:
    Москва
    Сейчас у вас перемычка комнатного термостата я так понял не работает.
    Добавляя уличный датчик вы задействуете модуляцию котла от ПЗА, подбираете температурную кривую для дома из мануала котла и он будет жить по ней. То что настроили с отключением насосов оставляете как есть.
    Выбег насоса увеличьте до 5-10 минут.
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Управление котлом с помощью реле
    То же что и релейный, но по цифровой шине
    протоколом
    норма
    можно термоголовками, а можно и чем то еще, если нужно расписание
    Есть, но не во всех случаях, плюс - зависимость температуры Тн от внешней температуры
     
  3. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    А я читал. И эту тему и другие ресурсы. И вот что я вам скажу:
    Использовать в определении фразу "слишком частое срабатывание" - безграмотно.
     
  4. Girya61
    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Girya61

    Бываю здесь, в свободное время!

    Регистрация:
    27.12.15
    Сообщения:
    13.542
    Благодарности:
    10.304
    Адрес:
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Я и не претендую на авторство! :aga::)] Вроде, по русски написано
    есля чо у мени троичка по русскаму. :hello:

    Мужики, давайте уже ближе к теме! :victory:
     
  5. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    Та пофиг как написано!
    Возможно, не только по русскому троечка, но и по чтению была.

    СЛИШКОМ часто - это хрень полная!
    Кем определено сколько это - слишком?
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    А нету градации. И никакого РД по этому поводу не написано.
    Ибо ни к чему.
    Да уж размытая трактовочка.
    Идём от обратного. Не сколько это слишком, а чем реже, тем лучше.
    18 циклов за час лучше, чем 22.
     
  7. SageHouse
    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357

    SageHouse

    Живу здесь

    SageHouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.13
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Московская область
    А может не так?
    Правильней, если котел вообще не будет выключаться, пока не нагреет помещение до заданной температуры.

    Тактованием - это режим, при котором происходят отключения горелки котла из-за достижения максимальной температуры ТН прежде, чем температура отапливаемого помещения достигнет заданного значения.
     
  8. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    84

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Тюмень
    Не совсем понятно, что дас увеличение выбега насоса? Разе так не остынет еще быстрее?
    И еще - имеет ли смысл утеплить гидрострелку?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Котёл и не должен отключаться пока не достигнет заданного значения.

    :faq:
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
    Что остынет?
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.322
    Благодарности:
    15.337
    Адрес:
    Новая Москва
    Уличный датчик подключается исключительно к системе погодозависимой автоматики (ПЗА). Эта ПЗА есть во всех современных котлах. Если датчика нет, то можно купить штатный, или приколхозить нештатный.
    ПЗА нужна для автоматической установки оптимальной температуры теплоносителя. Чем холодней на улице, тем выше Т теплоносителя.
    Это тоже хорошее определение.
    Тактование это - именно включение-отключение горелки по термостату теплоносителя.
    Почти ничего.
     
  12. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.141
    мда, кроме установки мин и макс мощности горелки, каких либо настроек нет в принципе.
     
  13. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.133
    Благодарности:
    7.139

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.133
    Благодарности:
    7.139
    Адрес:
    Москва
    Циркуляция будет дольше продолжаться между котлом и ГС.
    Но в принципе так как объём маленький:
    Утепление ГС может помочь, но существенного эффекта, на мой взгляд, ожидать не стоит.
    ИМХО. При такой реализации нужна буферная емкость на 30-40 литров между ГС и ГК, контура развязаны и котлового насоса прокачать такой объём труда не составит. Вот тогда и больший выбег насоса будет не лишним.
     
  14. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    84

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Тюмень
    Котёл гоняет теплоноситель по ГС, насосы РО отключены термостатом, насос на тёплые полы работает.
    Котёл тактует, включаясь на 20 сек, нагревать то почти нечего. Потом насос котла гоняет жидкость но ГС, остывает и котёл снова включается. Поставил ограничение на 10 мин. Вот он и включается каждые 10 мин на 20 секунд, нагревает ГС и выключается.
     
  15. Exile04
    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    84

    Exile04

    Живу здесь

    Exile04

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.13
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Тюмень
    Я предполагал, что ГС и будет такой емкостью)
    Кстати, а как люди решают задачу РО + ТП? Если по радиаторам поставить регулирующую арматуру, я всеравно на день всё убавлю, дома теплынь от солнца, на улице -6. Котёл так и так будет трактовать... должен быть какой-то выход...
     
Статус темы:
Закрыта.