Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    ...уже...
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :hello:
     
  3. Сергей33rus
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Сергей33rus

    Новичок

    Сергей33rus

    Новичок

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Костерево
    Привет, всем, особенно у кого тактует газовый котел BAXI main 24 Fi

    Проблема неправельной работы котла стояла долго. Чего только не пробовали. И воздух накачивали, и дополнительный насос ставили, и теплообменник хотели чистить...и мощность регулировали...-тактует-10 сек работает, 50 секунд стоит...Ужас, как выбешивал.
    Все грешили что плохая проводимость труб из за неправельно смонтированной системы отопления, дескать трубы тонкие, много разветвлений и прямые углы...

    однако, внимание! Проблема разом снялась после установления внутреннего комннатного датчика регулирования температуры воздуха в помещении...

    Получается что котел отдыхает пол часа, затем включается, и как только успевает нагнать температуру до заданной выключается ... Важно заметить что регулировать на котлеле нужно пламя на половину до "точки" либо немного меньше, так чтобы не было тактования, и при этом вода не "подкипала" в теплообменнике во время очередного старта. вот. ну и давление в системе не забывайте контролировать, так как, давление постоянно "гуляет",

    Также следите за давлением в системе!
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Сергей33rus, привет!
    Любой современный котел будет тактовать без комнатного термостата. Причем, их производители не считают это криминалом, а считают одним из штатных режимов. Просто это, по мнению многих здесь, не вполне экономично.
    Я здесь уже давал ссылку на свои мысли по этому вопросу. Видимо, Вы не читали. Вот они:
    Оптимальная система терморегулирования в доме с котлом.
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Ну, не так же:
    У моего, с тактованием борется совсем не комнатный термостат - при отключении регулировки по температуре воздуха (комнатного термостата), температура догоняется до установленной (по теплоносителю), а потом котел стоит, пока температура в СО не снизится на 15'С. Если температура теплоносителя долго не снижается (теплопотери небольшие), то и насос отключается, и потом только время от времени включается, для проверки, не остыл ли теплоноситель.
    Как раз современный котел, по крайней мере, с "мозгами" и не должен тактовать. Тактование скорее простительно энергонезависимому котлу (не важно современный он или нет), у которого автоматика чисто предохранительная (по перегреву).
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Андрей А. А., не любой. У корейцев дельта побольше чем у европейцев. (15 градусов).
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Константин Я., это у Вас - тактование с дельтой 15оС...:)
    Без комнатного термостата котел не будет тактовать только если он выходит хотя бы на свою минимальную мощность. Т. е., приблизительно - когда уже заметно похолодало (назовем это для простоты так:)).
    Тактование, что по температуре, что с привязкой ко времени один хрен остается тактованием.
    И, что? Это уже не называется тактованием?
    Думаю, что называется.
    Комнатный термостат максимизирует период тактования. При нуле градусов на улице он у меня близок к часу при 10-ти минутах работы горелки. Это, конечно, тоже можно назвать тактованием, но, думаю, лучше - "включением":).


    С этой мыслью абсолютно не согласен...
    Кстати, комнатный термостат это еще и дополнительная защита котла от перегрева.
     
  8. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Бор
    Весь грехи (по тактованию) на котелок нельзя вешать...система отопления далеко не последнюю роль играет...один и тот же котёл на разных СО будет вести себя неодинаково:):hello: .
     
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Согласен, можно и так сказать, раз не определено конкретное значение слова "тактование".:)
    Но с такой дельтой на включение/выключение котел практически не способен так тактовать -
    А именно такое (или подобное) тактование обычно беспокоит пользователей.
    :)


    Каким образом? Если перегревом считать превышение заданной или допустимой температуры теплоносителя.
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну, да, таким образом.
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Не понял, как комнатный термостат не дает перегревать теплоноситель выше установленной температуры?
     
  12. Tamagotchi
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Скажите, пожалуйста, как Вы добиваетесь точности 0.1 градус от датчика, точность которого по даташиту 0.5 градуса?
     
  13. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    если это про даллас. то это у него точность 0,5... а данные он выдает 0,01...
     
  14. Tamagotchi
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Да, про даллас. Выдавать, то он может 12bit, но толку от этого - 0 (ну не может он так точно мерить). Обычно его инициализируют в режиме 9bit и получают данные с точностью как раз по 0.5 реальных градуса.
     
  15. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    я так понимаю что точность... это есть погрешность...
    Так вот погрешность это... это если смотрим на даллас и он показывает нам 21,5... то на самом деле температура может быть от 21,0 до 21,7 градуса...
    Но сами показания как были 21,5 так и остаются 21,5... т. е. эти показания можно регулировать с шагом в 0,1 градус... Но при этом он может "врать" на +- 0,5 градуса...
     