1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tamagotchi
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Андрей2,
    Это значит что, правые 3 бита ничего не значат их можно игнорировать. Это примерно как встроенное АЦП в микроконтроллере. При одних и тех же показаниях т-ра может быть разной или наоборот.

    Датчик стоимостью в пару долларов никогда не сможет отследить изменение т-ры в 0.01 градуса.

    К чему это я все... тема комнатного термостата мне очень интересна и я могу разработать свой вариант. Датчики такие у меня есть, и чтобы долго не мучится есть макетная плата, на ее основе и готов замутить. МК там AtMega8, дисплей 16 символов в 2 строки, часики DS1307.

    Собственно, а какие функции нужны? Собираю предложения и через пару месяцев приступлю. (Сейчас дом отделываю и времени нет).
     
  2. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда лучше создать новую тему...
    Там ведь и прошу надо. как комнатный термостат мне очень нравится ВМ (NM)-8036...
    Может проще прошу под него переделать и все...
     
  3. Tamagotchi
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Андрей2,
    Мне легче и схему и прошивку самому сделать, чем в чужой лазить.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Дискрет и гистерезис - 0,1оС, сист. погрешность не более 0,3 на интервале 0-30оС, статистическая погрешность до 0,03оС. Такие хар-ки даст датчик DS18B20.
    Часы, суточный таймер с 3-мя таймерами.
     
  5. Tamagotchi
    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Tamagotchi

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.12
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Это откуда такие данные?
    ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Tamagotchi, данные из головы, по-памяти и по практике использования. DS18B20 ставьте, а там уже что получится:).
    В конце статьи - график погрешности.
    А если будете подключать DS18B20 через разъемы, то советую и всю статью прочитать.
     
  7. александр 33
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22

    александр 33

    Живу здесь

    александр 33

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Весь вечер вчера читал всю тему, много интересного познал для себя, хотя как мне показалось есть и вопросы и ответы, далеко не по теме. но дело не в этом.
    единственное что я так и не прочитал, можно ли установит комнатный термостат самому?
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Как нефиг делать:).
     
  9. александр 33
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22

    александр 33

    Живу здесь

    александр 33

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Владимирская обл.
    что для этого нужно? (кроме самого термостата)
     
  10. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    КОТЕЛ :)]
     
  11. александр 33
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22

    александр 33

    Живу здесь

    александр 33

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Владимирская обл.
    Андрей2, спасибо! ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ!
     
  12. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как будете спрашивать... так и будут отвечать...
    Здесь не экстрасенсы сидят... мысли читать не умеют.
    Данных вообще ни каких :(... а ждете ответа.
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    В инструкции на любой котел это написано. Читайте и потом вопросы...
     
  14. Brother Fox
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    220

    Brother Fox

    Живу здесь

    Brother Fox

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Тольятти
    Совсем не 0. Вы попробуйте. Изменение температуры на 0.1 градус вполне отслеживает без всяких програмных фильтров. Один минус только что реальный шаг у него 0.0625 и привести его к класическому десятичному виду не получится. В диапазоне 0.1-1 будет 2 "дыры" в одну десятую.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Что-то я тогда упустил этот Ваш вопрос, пардон...
    Ответ на него я, фактически дал чуть позже, но раз всё-таки не всё понятно, то распишу на примере DS18B20.
    Суммарная погрешность измерения определяется суммой нескольких погрешностей:
    - Погрешность дискретизации (12 разрядов) - 0.0625*С.
    - Дискрет индикатора, например, - 0,1*С.
    - Статистическая погрешность аналоговой части датчика. Нигде не прописана, но по моим ощущениям - не более 0,03*С (длительное наблюдение за его работой). Мне верить можно, больше никому - нельзя:)]...
    - Систематическая погрешность - смотрите ее график. На нем, правда, отсутствует статистический разброс от экземпляра к экземпляру...
    "Почти сумма":) этих погрешностей (не совсем тривиальное сложение!) и дает суммарную погрешность, прописанную в документации, как 0,5*С.
    Дальше. На интервале 0-30*С сист. погрешность отклоняется от "нормы" лишь на 0,05*С (см. график), а если учесть, что систематическая погрешность нас не сильно интересует (а она дает основной вклад в указанные 0,5*С), поскольку всё очень сильно зависит от места установки датчика (зимой в доме выше на пол метра дает плюс 0,5*С и больше...), а все остальные погрешности очень малы, то поэтому мы на 12-ти разрядном АЦП можем получить очень малую погрешность, вполне сравнимую с его дискретом.
    Ну, а для точного регулирования температуры нужен также малый гистерезис. Значения в 0,1*С вполне соответствует описанной выше погрешности и не сильно влияет на результат регулирования температуры в доме.

    Когда-то, десятка три лет назад я разрабатывал ЦАПы и АЦП:):hello:.
    График погрешнсти DS18B20.jpg
     
Статус темы: