1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    Хотите уйти от тактования: либо уменьшите минимальную мощность котла, либо увеличьте количество батарей, либо поднимите температуру теплоносителя (комнатный термостат обязателен). Возможно понадобится два пункта... или все три (всё зависит от степени неправильности СО).
     
  2. Ученик69
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    55

    Ученик69

    Живу здесь

    Ученик69

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Волгоград
    А урса всего 100 мм
     
  3. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    Ну... я ведь ещё не написал площадь остекления ;) а она не маленькая. Ну и Вологоград находится несколько южнее Башкирии :)]
    ... упс... не туда посмотрел, Пенза :|:
     
    Последнее редактирование: 17.10.14
  4. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Извините, но непонятно. При чем тут тактование и датчики? Полёт неплохой, но хороший ли? И если у Вас на потолке чердака всего 100мм урсы ... извините, но я не верю что в этой комнате зимой комфортно ... хотя Волгоград :faq: -
    ИМХО повторюсь - разговор ни о чём, у Вас ещё куча более актуальных проблем чем оптимизиция работы котла. При любом раскладе правильно установленный газовый котёл съест за сезон меньше денег чем электрокотёл ... имею ввиду газ и электричество, без стоимости котлов и затрат на их обслуживание. :um:
     
  5. Ученик69
    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    55

    Ученик69

    Живу здесь

    Ученик69

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.14
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Волгоград
    Это понятно, Вот я и думаю про тактование тк котел 40 а площадь пока та же 235
     
  6. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Разговор немого и глухого! :|: Бессмысленно сравнивать разные объекты которые тем более находятся в разных зонах и в разном режиме эксплуатации.
     
  7. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    Согласен :hndshk: Но газовики ко мне давно грозятся прийти (приходили меня дома не было) с проверкой счётчика, уж больно мало на их взгляд я плачу.
     
  8. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Охренеть? :flag: Ну почему прежде чем начинать давать советы никто не смотрит что написано? - НЕ ХОЧУ я уходить от тактования - почему? - я ответил в своём дневнике в записи о СО офиса.
     
  9. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Ну я думаю что в Пензе всё равно потеплее чем в Башкирии. Главное что у меня офисное здание - режим энергосбережения практически никакой! Активная вентиляция, ГВС, отопление в ручном режиме - каждый из этих факторов снижает экономичность в сравнении с домом ПМЖ. Поэтому если у кого-то показатели хуже чем у меня это значит есть над чем работать ... конечно если Вы сейчас кроме своего остекления ещё скажете, что у Вас бассейн, оранжерея, ... - то я сдаюсь :close:
     
  10. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    @Serj, ну не хочу я читать про ваш офис (в вашем дневнике), ну извините меня пожалуйста, там слишком много букв :)]. А не хотите уходить от тактования - не уходите. Человек который мне выбирал, устанавливал и обслуживает котел сказал: "не парь мозги, котел хороший и надёжный, проработает сколько положено и с твоим тактованием" :)]
     
  11. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Да не думайте Вы об этом! При прочих равных ... уже писал :flag:
     
  12. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    Бассейн в планах (с дополнительным помещением) :)] потому и котел выбран с запасом 28кВт
     
  13. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Совсем запутал! - у самого значит котёл тактует, а других подбивает на борьбу с тактованием? :nono:
     
  14. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    Стоп... где я говорил что послушал того человека? :)]
    Мне пришлось немного поднять температуру теплоносителя (до 55С) и тактования прекратились.
     
  15. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Насмешил! :aga: В Башкириии! С огромным остеклением! С бассейном! С дополнительными площадями! - :aga::aga::aga: 28 кВт это не запас! Это на чёрный день, чтобы в прохладный летний день не замёрзнуть! :aga::aga::aga:
    ИМХО конечно :hndshk: ... а может всё-таки не Башкотарстан а Индия например! :aga::aga::aga:
     
Статус темы:
Закрыта.