1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Уличная, естественно, подразумевается.
     
  2. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    @Андрей-АА, объясните мне, пожалуйста, как уличная температура влияет на тактование? При вашем выбеге в 0.5С.
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Если магистральный газ по 5 руб/куб, то у меня по Вашему дому получилось 8т.р. за сезон=220дней;)...
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Честно говоря неохота, ибо это никому пользу не принесет:hello:...
     
    Последнее редактирование: 18.10.14
  5. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Странно ... де-жа-вю что-ли ... У меня в Офисе обычный 9-ти секционный КЧМ5.
    Уши мою. На то сообщение вроде даже отвечал. Тактованием считаю штатный режим котла для поддержания температуры ТН в заданном диапазоне при условии превышения мощности генереруемой котлом над потребляемой мощностью СО.

    Это штатный режим для любого котла с системой автоматического поддержания температуры ТН при условии существования ситуации превышения мощности котла над потребляемой мощностью СО.
     
  6. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    Точно! Не ошибся - вот что ты написал:
    - а вот что я ответил:
    - так что я:
     
  7. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    Ну почему ж? Я думаю многим будет интересно.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.10.14
  8. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    @Андрей-АА, конечно если вы скажете что температура в помещении неравномерная и около наружних стен (а именно там находятся батареи) холоднее. И чем холоднее на улице, тем холоднее около стен. В таком случае я пожалуй соглашусь с вами что в морозы теплосъем с батарей будет несколько выше, даже при всех остальных неизменных параметрах. Или по вашему что то ещё изменяется?
     
  9. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Тактованием называется включение -отключение горелки котла чаще чем 1 раз в час...
     
  10. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.734
    Благодарности:
    9.221
    Адрес:
    Башкортостан
    @Валерий72, я знаю что такое тактование :) спасибо.
    В свое время пришлось разобраться. При тактовании раз час, даже раз в пол часа я бы и не стал с ним бороться. У меня было хуже, минут пять работал, пару минут стоял и далее по кругу.
     
  11. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.165
    Благодарности:
    12.495
    Адрес:
    Пенза
    А если 1ч10м? или 1ч20м? или наоборот может меньше 30м? - Тактование это периодическое вкл-выкл котла, а период ... да хоть 2-3-4 часа. Допускаю что при наличии какого-то ТЕО для конкретного котла может быть установлено условное значение периода тактования при уменьшении которого будет в ТЭО показано резкое снижение экономичности котла или уменьшение времени наработки на отказ. Но опять таки это будет просто конкретно кем-то (волюнтаристично или научно обоснованное) установленное значение. Но с физической точки зрения для работы котла ничего не поменяется - он будет вкл-выкл через промежуток времени который зависит от характеристик котла, параметров топлива, характеристик СО и температуры.
    Всё, больше не буду участвовать в этом обсуждении. :hello:
     
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    ГОСТ? Толковый словарь Даля?
     
  13. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Еще раз: тактование это отключение котла по термостату температуры теплоносителя котла...
     
  14. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Брест
    Это определение в книжке немецкой переводной как-то встретил, в память врезалось, сейчас конечно не найду где:|:
     
  15. bricks20
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    488

    bricks20

    участник

    bricks20

    участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Москва
    Никакие термостаты или реле к определению периодического включения/выключения чего-либо по любой причине отношения не имеют. И не стоит подсознательно вносить в совершенно однозначно определяемый термин (тактование) не нужное для него расширение типа длительность/смысл/целесообразность/правильность/надежность и пр.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.10.14
Статус темы:
Закрыта.