    У меня 5000 котлов. Где то есть, где то нету. По крайней мере, хозяева тех моих котлов, где есть тактование ни чего не собираются предпринимать, что бы как то улучшить ситуацию. И уж совершенно точно, что т. н. тактование ни к каким проблемам, связанным с процессом включения-выключения не приводят. Теплообменники - да! прогорают, но ни кто же про это здесь и не думает говорить!
     
  2. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    ДД! подскажите как лучше регулировать температуру: устанавливать по теплоносителю или по температуре воздуха? имеем гребенку на два радиатора первого этажа, потом ТП (гребенка с насосом и ограничителем температуры) и потом радиаторы второго этажа (насос перед гребенкой). Если ставим по темп-ре воздуха 21 гр, то на втором этаже холодно. Если ставим теплоноситель 50 гр, то обратка ТП (на ТП ограничитель 40 гр) подмешиваясь не даёт котлу передохнуть...работает практически постоянно... Можно ТП установить 50 гр или это много?

    p. s. и если включать насосы, то самая первая гребенка на 2 радиатора постоянно холодная...а если выключить, то 2 этаж слабо греет...
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Лучше - это так, как Вам хорошо. Ставьте, как вздумается и смотрите, что получается. Тут нет подходящей для все теории.
     
  4. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    А как продавить первую гребенку с радиаторами... они холодные... при этом сейчас стоит комнатный датчик на 22 гр и теплоноситель ограничен 60 С? котел отключился нагрев комнату до 22
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поджать те ветки, где циркуляция хорошая - пойдет тогда и туда, где проход затруднен.
     
  6. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Перекрыли, но котел отключается сразу (и насос котла соответственно), т. к. маленький контур и температура носителя выравнивается (наверное)... и ничего не давится...
     
  7. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы б схемку накидали. Проще было разговаривать.
    Значит что-то неправильно собрано. Раз не работает.
     
  8. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Ну схему вряд ли нарисую, но вот что есть из старых фотографий ТП.jpg

    Ну и правее сам котел, от которого идет подача и обратка...вот и вся схема
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    Разные вещи ;)
    Смысл действия: Предположим, что есть 3 ветки отопления. Их сопротивление:
    1 - 100
    2 - 300
    3 - 700
    Естественно, что в №3 ни чего не пойдет, т. к. все через 1 и 2 проходит.
    Если мы краном прижмем проток так, что бы и в 1 и в 2 стало около 700, то ветки будут греться одинаково.
    Убавляя на ветках можно добиться общего увеличения!
     
  10. Мастер Лью
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Мастер Лью

    Участник

    Мастер Лью

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Имеются ли еще циркуляционные насосы в системе? Если нет, то работать не будет.
    Исполнение котла настенный, напольный?
     
  11. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Нет больше отдельно насосов нет, только еще в самом котле. Он навесной двухконтурный.
     
  12. Мастер Лью
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Мастер Лью

    Участник

    Мастер Лью

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Насос на второй этаж на подачи, я так понял?
     
  13. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    На втором этажа своя гребенка на 6 радиаторов..на 1 этаже только насос для подачи (для этой гребенки)...
     
  14. Мастер Лью
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Мастер Лью

    Участник

    Мастер Лью

    Участник

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казахстан
    Перекройте все контура, кроме двух радиаторов на первом этаже. Пусть котел поработает только на этот контур. Если продавит, обратный клапан на подачу перед коллектором. Если же он есть (там где манометр), снять и проверить, не залип ли он.
     
  15. Olpartiz
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Olpartiz

    Участник

    Olpartiz

    Участник

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Вы имеете ввиду перед первой гребенкой на 2 радиатора поставить обратный клапан? на подачу?...вроде манометр один без клапана, все что видно на картинке...тут я не подскажу
     