Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. zse4vfr
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    zse4vfr

    Живу здесь

    zse4vfr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    Вопросом стал задаваться потому что уже сейчас (сентябрь, октябрь) на улице меньше -1 не было еще
    сжег 300 с лишним м3 газа за месяц при условии что был включен только контур 1го этажа и ТП, 2 этаж не включал. Насколько это нормальный расход для дома площадью 170 м2 при учете что на улице тепло, всмысле не зима.
     
  2. zse4vfr
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    zse4vfr

    Живу здесь

    zse4vfr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    а нужно ли вообще останавливать насосы когда котел набрал заданную температуру? Я пробовал в ручном режиме отключать насосы когда котел по достижении заданной температуры отключался. Ставил температуру примерно 60 С, но выключая насосы термометр котла при уже отключенной горелке начинал увеличивать показания до 75 с лишним - это и правильно, ведь котел же чугунный и остановив насосы я убирал с него теплосъем. Поэтому и решил что насосы должны циркулировать постояно. как то так.
     
  3. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    2.820
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    ВО!
    Вот это в корне не правильно. У вас вся система совмещения ТП и радиаторов выполнена НЕ правильно.
    Я вам уже написал. что у ТП и радиаторов разный режим работы. и температура.
    Для ТП в вашем случае нужен смесительный узел/Трехходовой кран. Или на худой конец две термогловки. одна по входу. вторая на температуру самого ТП.
    Вообще ваш вопрос надо разделит на два.
    Первый вопрос подключение ТП и радиаторов к одному котлу.
    а уже после решения первого. смотреть. появится ли второй.
    И вопрос с ТП это как бы н в этой теме. Здесь это оффтоп.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Ну и зря...
    Электричество в 7 раз дороже газа.
    50 электрических Ватт непрерывно в течении 20 лет - 26 тыс рублей. Мало? Это - цена котла, которым можно будет через 20 лет "бесплатно" заменить нынешний...
     
    Последнее редактирование: 12.11.15
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Для ликвидации этой проблемки есть понятие "выбег насоса" - несколько минут работы насоса после выключения горелки и всё лишнее тепло от котла будет растащено по дому.
     
    Последнее редактирование: 12.11.15
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Для дачного режима эксплуатации дома только отапливаемые полы - экономическая глупость, ибо пока их нагреешь, приехав зимой в пятницу-субботу, уже - уезжать (в воскресенье) и тогда все накопленное тепло - коту под хвост. В этом случае пользуются только радиаторами. Также, радиаторами можно быстро и точно отрегулировать температуру в доме, избежав потерь на перетоп.
     
  7. zse4vfr
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    zse4vfr

    Живу здесь

    zse4vfr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    :) у меня нет нескольких минут, я же писал котел тактует через 2 мин после выключения он опять включается

    тут опять вопрос как это меня спасет от тактования? я так понимаю если ТГ "прижмет" немного поток например через ТП или совсем егог остановит, то котел опять "тактанет" т. к. остановится по перегреву.
    Может я что то не так понимаю, поправьте тогда. Я выставил на котле температуру 45С у меня установлены циркуляционные насосы, которые постоянно включенны. Посмотрел характеристики насосов, они прокачивают примерно 3 м3 в час итого 50 литров в минуту, т. е. три насоса это 150 литров в мин. У меня в системе отопления залито меньше (литров около 100 наверное даже меньше) т. е. насосы меньше чем за 1 мин должны воду прогонять в круг. По ощущениям (просто потрогав рукой) труба с которой идет разбор воды (к которой подходят насосы) горячее чем батареи. Т. е. получается насосы не успевают отбирать тепло от котла и он отключается по термостату. Он тактует 2 мин работает 4 простой, теперь ничего не трогая я просто уменьшаю выходное давление на горелке, газа сгорает меньше. Ожидаю что котел будет дольше греть и столько же быть в простое, но получаю что он греет СТОЛЬКО ЖЕ, а в простое не 4 мин а 2. Что не так где я ошибаюсь?
     
  8. zse4vfr
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    zse4vfr

    Живу здесь

    zse4vfr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    у меня жилой дом, опить нужно непрерывно, хочется тратить минимум газа.
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Уходите от тактования с помощью высокоточного комнатного термостата и сэкономите кучу всего.
    Тогда и выбег насоса будет иметь значение.
     
  10. zse4vfr
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    zse4vfr

    Живу здесь

    zse4vfr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    @Андрей-АА, я почитал статью по вашей ссылке. RT-12-16 в Самаре что то найти не могу. Да и потом производитель котла советует "золотые" контакты и только. У меня же в цепи управления котла миливольты, не получится так что однажды реле не сумеет замкнуть цепь из-за сопротивления в контактной паре реле? А в это момент как назло дома никого, все уехали на 2 дня и что тогда, разморозка отопления?
     
  11. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345
    Адрес:
    липецк
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.934
    Благодарности:
    14.948
    Адрес:
    Новая Москва
    Может быть они вышлют в Самару? Впрочем, позолоченные контакты у RT-12-16 или нет - не знаю, напишите им. Вот сайт производителя - http://l-en.ru/.
    Есть и другие высокоточные термостаты...
    Позолоченные контакты нужны при мизерных токах, да.
    А вообще, у каждого качественного реле есть параметр - "минимальный ток через контакты". И при этом чем они покрыты уже не имеет значения. И, соответственно, серьезные производители устройств у управляющих входов которых малые токи - тоже должны оперировать величинами этих токов, а не названием металла покрытия контактов реле, которые могут управлять их продукцией.
    За 2 дня СО в массивном доме с УШП не замерзнет.
     
    Последнее редактирование: 12.11.15
  13. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345
    Адрес:
    липецк
    Нужно знать напор, без него не определите производительность насоса, скорее всего у Вас избыток протока, уменьшите скорости насосов на минимум, и наблюдайте, должно измениться время между включениями
     
  14. Yuraberg
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.140

    Yuraberg

    Живу здесь

    Yuraberg

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    5.517
    Благодарности:
    7.140
    https://www.electronshik.ru/item/rt-12-16-813566
    доставка до Самары в пределах 300-400 рублей
    ну и датчики с кабелем там же
     
  15. zse4vfr
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3

    zse4vfr

    Живу здесь

    zse4vfr

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Самара
    @Виктор 488, насосы 1го этага и ТП стоят на минимуме, насос второго этажа на 2 скорости иначе он не задавит на 3 метра. Пробовал менять напоры да 3 скорости видимого результата не увидел, правда наблюдал в течение минут 30-40 не больше. Опять же по логике если напор большой то температура на подаче и на обратке должны быть почти равны (у меня по ощущениям рукое не так) и в этом случае котел должен включиться только когда вся система остынет на 4 +/-1 градуса
     