1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10

Цикличность тактования газового котла - 1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor197475, 21.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)Если проблемы с тактованием, то здесь наверное удобнее. Котел, как мы все поняли, уже ни при чем. :hello:
     
  2. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Да...это я уяснил.
    Что делать с СО...переделывать...настраивать?
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Счас гляну еще раз. Не спешите.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @АЛЬБЕРТ02, опишите систему отопления поподробней. Включая диаметры труб.
     
  5. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345
    Адрес:
    липецк
    Закройте радиаторы, насос на средний ход, температуру на 40, если будет тактовать через несколько секунд-у вас в теплых полах воздушная пробка, нужно ее удалить и все
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)@Виктор 488, так он вроде не жаловался на то что полы не работают? :hello:
     
  7. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345
    Адрес:
    липецк
    Да, Вы правы не то посмотрел, но все равно нужно проверить отдельно ветку радиаторов и ветку теплого пола отдельно. Если все хорошо греет, значит теплопотери мизерные, да и на улице плюсовая, похолодает-тактование изменится.
     
  8. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Как то так...диаметр соответствует ...насколько могу судить со своим гуманитарным образованием...
     

    Вложения:

    • IMG_20151120_170223.jpg
  9. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Трубочки к котлу походят, конечно, смешные, но длина их в сумме всего около метра, а дальше коллекторы с уже условно нормальным общим сечением контуров. Как уже говорил (в теме про ДЭУ), у меня через такое сечение, как тут на подводке (12мм внутренний диаметр?) метров на 15 нормально прокачивает (правда, котел немного послабее).
    Может где-то внутреннее сечение заузили на пайке? Ну не должен (на мой взгляд) котел так тактовать, даже с такими трубами.
     
  10. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    ...от котла выход и вход до коллекторов труба пп д 24мм,два контура от коллектора пп д 24мм на радиаторы (5шт) 1 этаж, плюс один контур пп д 24мм на теплый пол (50кв.м),плюс один контур пп д 32 на радиаторы 2-го этажа (7шт)...система двухтрубная...
    Теплый пол через отдельную систему и насос делится на три контура
    Тепло до дальнего радиатора 2-го этажа не доходит...поэтому поджал 2 радиатора 1-го этажа полностью и 4 второго частично...при отжатии всех радиаторов тактование не проходит...
    Плиз...
     
  11. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Может есть возможность подключить СО к котлу (временно, на пробу) через выходы с коллекторов на теплый пол с помощью пары кусков металлопластика или полиэтилена? Чтобы проверить, нет ли проблем с проходимостью участков от котла до колллекторов.
     
  12. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Обязательно спрошу о такой возможности у наших спецов...
     
  13. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Отключил ветку теплого пола...через 30 минут замерил...тактование осталось практически то же.
    При любых манипуляциях с кранами СО и температурой на пульте, котел работает ровно 1 минуту
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Это было вполне ожидаемо. Вы уже пробовали всё открыть - тактование не уменьшилось (как-то заметно). Любое уменьшение количества теплоносителя (перекрытие любой ветки) увеличит скорость прогрева всего объёма. Т. е. котел будет отключаться ещё быстрее (возможно, тоже не на заметную величину).
    В принципе, на мой взгляд, остались три варианта:
    - котел не правильно измеряет температуру и уже при нагреве теплоносителя на 1-2-3'С отключается (маловероятно);
    - сильный переток через ГВС, соответственно, быстрый нагрев малого объема теплоносителя и отключение котла. Тоже не очень вероятно, т. к. через СО должна и в этом случае проходить едва ли не половина теплоносителя и котел не должен так быстро отключаться;
    - "зажата" СО - медленный проток через котел, быстрый перегрев. Но полное открытие СО не помогает, а тонкая, но короткая разводка до коллекторов не достаточно существенное препятствие для обеспечения такого быстрого нагрева теплоносителя, проходящего через котел. Так что скорее всего, всё таки, "забиты" трубы между котлом и коллектором (выдавили в просвет пластик при пайке).

    Кстати, переток по контуру ГВС возможен и из-за этого (третьего варианта), т. к. довольно мощный насос котла не может "запихать" весь теплоноситель в СО и продавливает часть его в контур ГВС через, возможно вполне исправный, трехходовик.
     
    Последнее редактирование: 22.11.15
  15. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    481
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    А у Вас байпаса между подающим и обратным патрубками (с клапаном) в обвязке котла нет?
     
Статус темы:
Закрыта.