    Чего-же "не плохого" в том, что котел дергается каждую минуту, когда по задумкам изготовителя должен раз в десять-двадцать... реже? Сколько проживут его управляющие компоненты в при таком увеличении нагрузки?
     
  2. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Мощность котла немного завышена...дом теплый, но и на улице не так что бы холодно.
     
  3. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345
    Адрес:
    липецк
    А что Вы хотели, еси мощность в 3 раза завышена. тогда комнатный термостат. меньше мощность-дольше будет гореть
     
  4. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    При переключении на работу котла с комнатного термостата тактование увеличивается...теплый пол остывает...
     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.369
    Благодарности:
    425.762

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    112.369
    Благодарности:
    425.762
    Адрес:
    Уфа
    Теплый пол, понятно что остывает. А вот почему тактование увеличивается? Он у вас (котел) отдыхать должен, пока температура не упадет воздуха. А потом долго нагревать.
     
  6. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    ..да долго остывает... и долго нагревается с меньшим циклом такта...
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    "Хотел" как у меня :).
    Аналогичный котел (только 23кВт на 70м2) со среднезимней мощностью теплопотерь дома около 3кВт при "сегодняшней" погоде дергается раз в десять-пятнадцать реже в режиме управления по теплоносителю.
    По комнатному термостату, конечно, может вообще по часу и более не включаться, но это другой разговор.
     
  8. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    @АЛЬБЕРТ02,
    1. для начала, 100%, замените трубы от котла до коллектора на 32мм. Лучше на 40. Длина не велика - затраты не большие.
    2. Надо замерить мин. давление на горелку. Должно быть не более 2 мбар.

    Потом можно продолжать разговор.
     
  9. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо...задачу понял...
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    Только замененные трубы сразу не выбрасывайте - порежьте их, поищите засор (наплывы пластика, перекрывающие проход). Ну так, ради интереса...
     
  11. АЛЬБЕРТ02
    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    АЛЬБЕРТ02

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.11
    Сообщения:
    157
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Это обязательно...если что то будет надо ведь и монтажникам показать...
     
  12. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345
    Адрес:
    липецк
    В котле заводское подключение отопления 3/4 указано...и что ...350м.кв должен отапливать...не вижу логики в первом пункте
     
  13. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.656
    Адрес:
    Ижевск
    А если почитать инструкцию к котлу (хотя, о чем это я...:aga:), то там написано: "Диаметр труб СО определяются только расчетами проекта СО. Размеры соединительных отверстий котла не являются основанием для выбора диаметра труб, которые соединяются с системой отопления."
    А там ещё залита незамерзайка с пока не озвученными характеристиками... Кстати, тоже в нарушение инструкции (если инструкция к этим котлам не поменялась по этому вопросу).

    Хотя, сейчас прикинул - если насос котла сможет прогнать теплоноситель через эти (сейчас установленные) трубы со скоростью хотя-бы метр в секунду (вроде вполне реально), он не отключится пока не прогонит весь объём СО через котел больше одного раза. И это не учитывая наличие теплоотдачи СО. Т. е., если в СО хотя-бы литров пятьдесят воды (или схожего по теплоёмкости теплоносителя), то до отключения нагрева должно проходить явно более 5 минут.
     
    Последнее редактирование: 23.11.15
  14. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.345
    Адрес:
    липецк
    Тогда на фига мощность насоса 170Ватт с бешенным напором установлена...не просто так...с40 трубами и 40 Ватт хватит...наверное в расчете на нерзамерзайку:aga:
     
    Последнее редактирование: 23.11.15
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.631
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Виктор 488, данная тема не про это. Если Вы хотите почерпнуть знания из области правил гидравлического расчета систем отопления, то на форуме есть целый раздел. Добро пожаловать туда для обсуждения логических измышлений.
     
Статус темы:
Закрыта.