1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17

Выбор системы автономного или резервного электропитания

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Почитайте вот это:
    О выборе свинцово-кислотных аккумуляторов для систем электропитания.
     
  2. Valeron
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3

    Valeron

    Участник

    Valeron

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дальнее замкадье
    Решил переквалифицироваться из читателя в писателя... :)

    Исходные параметры потребителей в системе резервного питания:
    1. Освещение внутреннее - 200-300 Ватт, лампы энергосберегающие.
    2. Компьютер работающий в режиме 24*6,5 - 1 шт блок питания у него 700Ватт
    3. Сетевая перефирия 2-3 устройства в сумме не более 80 Ватт
    4. Ноутбук 2 шт по 80-120 Ватт каждый
    5. Холодильник и отдельный морозильник "ларь" все будет А+
    6. Насосная станция GRUNDFOS Hydrojet JP 6/24
    7. Ну и изредка внешнее освещение.
    ЗЫ: Вся компьютерная техника за отдельными своими UPSсами, которые ей позволяют прожить от 5 до 10 минут.

    Теперь то что хотелось бы спрятать за стабилизатором:
    1. Все что было зарезервировано в предыдущих пунктах
    2. 3 конвектора Noirot суммарной мощностью 4,5 КВатт
    3. Кухонные приборы (блендеры, микроволновки, соковыжималки, посудомоечная машина...) все вместе думаю еще 4 КВатт потянет если одновременно.
    4. Стиралка
    5. ТЕлевизоры 2 шт
    6. Музыкальный "центр" (хороший и мощный)

    Что хотел поставить из оборудования:
    1. Стабилизатор МАП на 12КВатт
    2. Инвертор МАП на 4,5 или 6 КВатт
    3. Аккумуляторы, вот тут пока не определился
    4. Генератор Kipor ID6000
    5. САП для управления этим генератором

    Что ожидаю от системы:
    1. Сижу я никого не трогаю примус починяю, а сосед решил сваркой картину рисовать на листе стали... а мне и пофиг так как у меня стабилизатор на 12 КВт
    2. Отрубили электричество а я как раз работаю за компьютером и деньгу зарабатываю что бы за эту волшебную систему энергоснабжения отдать, и мне опять же пофиг. у меня инвертор.
    3. Свет на дают более чем n-xчасов, где n это время работы моих батарей, то срабатывает генератор и под заряжает все это добро, а мне как обычно пофиг я кофий пью. и телек смотрю.

    Так вот теперь главный вопрос, сбудутся ли мои ожидания или нет?
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Если Вы миллионер, то, несомненно, сбудутся безо всяких предварительных телодвижений. А если - обычный человек, то надо подготовиться с целью минимизации будущих затрат. Это вопрос важный, и на него ждем ответа:).
    Также надо знать, как часто и на сколько отключают питание, а также его пределы в вольтах. Мощность сети тоже не помешает.
     
  4. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Андрей, почитал про выбор аккумуляторов для САП, но так основной уклон сделан на резервную систему, в итоге я так и не понял какие подойдут больше именно для САП, которые могут работать и зимой и летом. Например фирмы предлагающие готовые комплекты комплектуют в основном гелевыми акками.

    единственное что я понял что гелевые акк можно разряжать более глубоко, значит экономия на топливе, дольше могут отдавать заряд без подзарядки. Но СК стоят дешевле но генератор будет чаще включаться. Нужен компромис экономия на акк но большая выработка генератора и расход топлива, либо сразу купить гелевые.
     
  5. Valeron
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3

    Valeron

    Участник

    Valeron

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дальнее замкадье
    Был бы миллионер на форуме бы не писал...

    1. Питание отключают пока не часто, но раз в квартал бывает...
    2. К дому подходит линия которая в пределе выдерживает 15 Кватт мощности. Когда такую мощность подключаем то сразу "меркнет свет"... Но данная линия будет на два дома по факту. Так что ко мне подходит половина из имеющегося.
    3. Собственно напряжение гуляет... особенно зимой, просадки до 170 вольт бывают...

    Минимизировать... так вроде и так минимизировал... никаких чайников и обогревателей на резервной системе не стоит.
     
  6. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Прикинул мои потребители:

    - Холодильник 176Вт
    - Насос скважный 750Вт
    - Нагреватель 2000Вт режим нагрева, сколько потребляет для поддержания температуры не известно
    - Телевизор 200Вт
    - Освещение 10х20Вт=200Вт

    Итого 3325Вт если абсолютно ВСЕ потребители будут работать сразу. Такие условия естественно далеко от реальности. Как посчитать сколько у меня будет потребляться одновременно я не могу, так как не знаю как часто компрессор холодильника запускается, как часто воду будет греть и качать насосом, все 10 лампочек тоже включаться не будут. Помогите мне посчитать.
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Я потому и не отвечаю конкретно, потому, что это надо рассчитывать для каждого конкретного варианта. Навскидку нужны гелевые с максимальным зарядным током.

    Написал в личку.
     
  8. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Пересчитал более точно, вот что вышло:

    ср. потр. ПУСК
    Холодильник 176 1760
    Насос скваженый 750 750
    Нагреватель 450 2000
    Телевизор 200 200
    Освещение 200 600

    Итого 1776 5300

    насос + нагреватель = 1200 3760

    Я только сомневаюсь в правильности отнесения 2кВт нагревателя в пусковой резерв, ведь воду с нуля он нагревает более 2х часов. Если поставить мощность нагревателя в первую колонку то получается 3325Вт одновременной работы всех потребителей, и в этом случае 5300Вт требуется для пуска всех источников одновременно. Но опять же все вместе я запускать не стану, значит по минимуму приехал на дачу запустил холодильник, 2 лампочки, нагреватель и насос и одновременное потребление выходит - 3000Вт и потребуется 3880Вт на пуск этой системы беря в расчет долговременный "пуск" нагревателя. Посоветуйте мне мощностя.
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Вы не ответили насколько примерно и максимум времени у Вас раз в квартал отключают энергию.
    Инверторы МАП брать не советую - сыроваты. У Трипплайтов есть встроенный стабилизатор, добавляет 20% напряжения.
    Считаю, что для экономного использования денег, надо сделать, как у меня - 2 сети: одна для приоритетных и маломощных нагрузок, а вторая - для второстепенных и мощных. Т. е. надо добавить почти в каждую комнату всего лишь по одной розетке, запитанной мимо инвертора, напрямую от сети. Это - к вопросу о минимизации, а вернее - оптимизации.
     
  10. Valeron
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3

    Valeron

    Участник

    Valeron

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дальнее замкадье
    Не могу я ответить насколько и как часто... я там пока не живу, а соседи говорят что бывает...

    Ставить инвертор и стабилизатор в одном устройстве не хочется... так как нагрузка будет ограничена мощностью данного устройства. Да и если погорит то встанет все.

    Моя логика такая:
    1. Стабилизатор должен покрывать 100% энергопотребности дома
    2. Инвертор только то что без чего обойтись нельзя, в моем случае это компьютеры, свет (возможно не весь), водоснабжение и холодильники.
    3. Делать розетки отдельные для зарезервированной сети, это даже не обсуждается... у них и цвет будет другой относительно не зарезервированных.
     
  11. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Какой конкретно у Вас вопрос?
     
  12. Valeron
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3

    Valeron

    Участник

    Valeron

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дальнее замкадье
    Андрей или другие сведущие в данной теме может все таки посоветуете, оборудование под мои параметры.
     
  13. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    Все зависит от бюджета... Напишите сколько планируете потратить - тогда и присоветуем...
     
  14. Valeron
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3

    Valeron

    Участник

    Valeron

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Дальнее замкадье
    Траты планируются в несколько этапов... не миллионер, увы.

    1. Сначала закупка стабилизатора и генератора. Бюджет макс 100к.руб.
    2. Потом уже закупка инвертора и батарей. так же не более 100-130к.руб.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.903
    Благодарности:
    14.937
    Адрес:
    Новая Москва
    Оборудование подбирается только после расчетов. Написал в личку.
     
Статус темы:
Закрыта.