1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17

Выбор системы автономного или резервного электропитания

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я так понял, что 220в нету... и у вас автономная система?

    У вас будет выигрыш, что ночью и в другое время инвертор можно отключить, свет будет работать без инвертора (экономия на холостом токе инвертора).
    Мощность инвертора может быть меньше на мощность освещения...

    Недостатки:
    Освещение нужно будет делать на 12в, то есть отбросить другие виды ламп...
    Проводка на освещение и на розетки разная и её путать нельзя будет...
     
  2. buglife
    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57

    buglife

    Живу здесь

    buglife

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.11
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Vihterpalu
    Можно, но глупо.
    Разумно было бы иместь сеть постоянку примерно в 80 - 100 вольт.

    Поясняю почему глупо.
    Телек - 100 ватт, освещение пусть 200, спец холодильник стоит как самолет, потребление пусть 150 будет.
    А вот стиральная машина до 2200 в пике. И чайник 2000. Пылесос не менее 1200.

    Иными словами понадобиться разводка не менее! чем на 2500 ватт. 2500/12 = 200Ампер.
    200 Ампер это провод начиная с 32 квадратов. По всему дому. Дерзайте :)
     
  3. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    AndyK77

    это понятно что путать ее нельзя будет делать отдельно только под свет и отдельно под все остальное.

    buglife

    откуда мне взять 80-100в если акумуляторы дают 12-24а а инвертор 220.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.112

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.112
    Адрес:
    Новая Москва
    Можно, но дороже и муторней... Только для понтов и баловства. А по-делу - АКБ+инвертор.
    Опишите поподробней Вашу ситуацию, тогда мы Вам быстрей найдем вариант получше.
     
  5. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Нарисовал схему подключения автономки, посмотрите где есть ляпы?



    Инвертор Трипп Лайт 3кВт вход 24В, 4 Тяговых аккумулятора Троян Т105 6Вольт или аналог, 2 солнечные панели на 200-230Вт. С панелями я пока не разобрался сколько необходимо и достаточно, чтоб генератор не гонять в солнечные летние дни. Я посчитал 3кВт мне за глаза хватет на холодильник класса А+, насосная станция или скважный насос, телевизор, освещение во всем доме и веранды. Плита, чайник, и нагреватель воды будут от балонного газа.
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.112

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.111
    Благодарности:
    15.112
    Адрес:
    Новая Москва
    Систему надо сначала рассчитать по всем параметрам и для всех режимов, и только потом подбирать элементы и рисовать схему...
     
  7. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Ср. потр. ПУСК % потребления

    Холодильник 176 1760 35%
    Насос скаженный 700 700 5%
    Телевизор 200 200 20%
    Освещение 400 800 40%

    Итого 1476 3460


    3кило я даже с большим запасом взял на стиральную машинку которая не известно будет ли или нет так как дом не пмж, а дача. Ну может еще и микроволновка, но ее можно взять на 600-900ватт.
     
  8. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    В расчётах следует учесть и будущее подорожание электричества. Россия в этом году вступает в ВТО, и, к 2016 году внутренние цены на газ должны соответствовать европейской формуле (среднеевропейская цена за вычетом экспортной пошлины и транспортной составляющей).
    А вслед за европейскими ценами на газ, в Россию придут и европейские цены на электроэнергию (основная часть электроэнергии в России вырабатывается электростанциями на природном газе).
    Количество установленных персональных солнечных мини-электростанций в Европе уже очень велико. И это не просто «мода», это и весомый вклад в энергетику (до 10 -15% в некоторых странах).
    Европа полным ходом движется к зелёной энергетике, к зелёным лесам и чистым рекам, к независимости государственной и личной. В том векторе будет двигаться всё большее количество стран и людей. Экология и будущее наших детей - тоже аргумент.
    Такое конечно маловероятно, но всё же:
    http://www.rbcdaily.ru/2011/09/22/cnews/562949981542582
     
  9. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну... для начала...
    СБ 400вт/24в =16 ампер, Зачем там 60 ампер предохранитель?
    Аккумуляторы 24в * 224 а/ч = 5400 вт/ч для нормальной работы аккумуляторов нужно что бы разряд был хотя бы 10 часовой, эта для ресурса аккумуляторов и вообще нормальной работы, ну... может кто нибуть скажет другую рекомендацию для выбора емкости аккумуляторов, но и вам следует решить на сколько часов автономки должно хватить аккумуляторов, ваших хватит максимум на час и даже меньше (при токах разряда 0.5С емкость резко падает).


    А... я 3 квт взял потребления, а у вас получилось 1476... ну на 4 часа хватит...
    В общем я бы добавил ёмкость аккумуляторов...

    Кстати, вот эти аккумуляторы для автономных систем, они кальциевые или сурьмяные?


    Ну и всё-таки токи большие... может на 48в уйти?
    Опять таки освещение 220 планируете или все всетодиодные светильники напрямую от аккумуляторов?
     
  10. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    AndyK77 - около 4 часов получается если все 1476Вт будут работать всегда и одновременно, а у меня холодильник включился прогнал хладоген и вырубился это около 200Вт, освещение только ночью и то энергосберегайки, телевизор летом только ночью вместе со светом 200Вт+200Вт=400, насос сключается обычно посуду помыть да сполоснуться это 5% от общего времени. Зимой еще камин будет стоять он круглосуточно будет жрать 150-200Вт. Короче я не знаю как правильно расчитать все это... Если сравнивать что лучше перейти на 48В и докупить еще 4 аккумулятора или купить теже 4 аккумулятора и запараллелить увеличив емкость, то мне кажется второй вариант лучше, или нет? Что положительней скажется увеличить ток или емкость? я думаю второе...


    Trojan T105 - Малообслуживаемые тяговые кислотные моноблочные аккумуляторы TROJAN T105 с жидким электролитом.


    Андрей А.А.

    - а в инверторе Трипп Лайт встроена плата запуска генератора, или я сам себе это выдумал?
     
  11. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну посчитайте сколько в сутки будет... Вам на сколько времени автономки нужно?

    Положительней для чего? Какой критерий? Там много критериев можно учитывать...
    Почитайте пока форум, подумайте... может ещё какие идеи появятся...

    Я говорил про провода от аккумуляторов до инвертора и максимальный ток...

    Была идея, что лучше иметь две батареи, одна работает, другая в резерве, заряжается до 100% (свинцово-кислотные очень любят быть заряженными иногда до 100%...)
     
  12. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Я тут попытался расчитать по формуле которая приведена для инвертора Трипп Лайт 3кВт, допустим мне единовременно требуется телек 200Вт + Свет на 200Вт + Холодильник путь тоже 200Вт.
    _
    определяем силу тока: 600Вт/24В=25А пост. тока

    Потребляемая емкость: 25А*5ч работы*1.2 коэф. неэффект.=150ампер/ч

    Время перезарядки: 150ампер/ч / 23А ток зарядки=6.5 часов перезарядки.
     
  13. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.942
    Благодарности:
    2.824

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.942
    Благодарности:
    2.824
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    С точки зрения удобства пользования конечно в параллель лучше... всегда есть возможность добавить аккум... изьять аккум для проверки. причем это все делается без остановки всей системы.
    Учитываем что увеличенная мощность (если в параллель) будет идти только по проводам, а с каждого аккума будет забираться одинаково. что 4 в послед что 4 в параллель. а если 6 в параллель то даже меньше...
     
  14. beer2me
    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602

    beer2me

    Живу здесь

    beer2me

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.11
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    602
    Адрес:
    Москва
    Еще читаю что мой инвертор может заряжать током в 23А и 90А, для моих аккумуляторов 90А приемлемый ток? при 90А время зарядки составит чуть больше полутора часов.
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.363
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Максимальный ток заряда АКБ есть в техданных производителей. В среднем для AGM на 200 aH встречалось 30А. Таким образом 90 аН это для батареи 600 aH.
    Пока не нашел подобных данных к Trojan, но в любом случае с TrippLite на 3 и 6 кВт выбор совсем невелик - 23 и 90А, кто мешал сделать пару, тройку средних значений...
     
Статус темы:
Закрыта.