1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 17

Выбор системы автономного или резервного электропитания

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 23.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Астрахань
    AndreyNS
    Есть технические условия которые надо соблюдать при строительстве и эксплуатации таких комплексов.
     
  2. Simpsons
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    7

    Simpsons

    Живу здесь

    Simpsons

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Барнаул
    Спасибо! что ответили меня устроил ваш ответ! я для себя это узновал. так как дома собрал на 2 акб по 132А.ч =24В. вот и думаю сколько эта система протянет по нагрузки.!?
     
  3. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Астрахань
    Simpsons
    У меня на 4 квт стоят 1600 ач акумы. Всё зависит от потребления.
     
  4. chen1
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72

    chen1

    Живу здесь

    chen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новосибирск
    Это тоже усреднение софтом прибора. Вспомнил метод, как измерить правильно. Пусковой ток будет наблюдаться, если подать полное напряжение на остановленном роторе. Если нет возможности ротор остановить, надо измерить импеданс двигателя при остановленном роторе, и рассчитать ток. Z
    определить просто- включить двигатель на пониженное напряжение, чтобы он не вращался, например через лампочку, и измерить ток и напряжение.
     
  5. F_Tao
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155

    F_Tao

    Живу здесь

    F_Tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Уфа
    Протянет, но недолго. Ваши 3квт, думаю, кончают аккумуляторы в течении 20-30 минут.
     
  6. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Имхо все эти научные определения типа пиковой мощности - для бумажного отчета в шкаф. Если по ним выбирать преобразователь - будет в разы дороже варианта с ограничением любой хотящейся нагрузкой мощщи до выдаваемого преобразователем номинала. Заодно и еще одна ступень условно безконечно быстродействующей защиты от перегрузки получается - хоть полного замыкания выхода. Т. е. типовой дохнущий хозбыт преобразователь и источник напряжения должен уметь становиться источником заданого тока при попытке его перегрузки током.

    У орионов из бывшей путяги в спб так уже сделаны зарядники для акб с импульсным преобразователем напряжения - крутилкой с передней панели задается максимальный ток на выходе и можно даже замыкать выход на любое малое сопротивление - ток останется ниже заданого без повреждения импульсного преобразователя и напряжение останется ниже паспортного на выходе. Но у них это сделано с помощью токовой обратной связи по выходному току. Но вообще преобразователь описан как источник тока - если нагрузка отказывается потреблять весь установленый ток - то ограничивается напряжение.

    Вчера вот с помощью этого преобразователя тестировал автовыключатели без дополнительной нагрузки - просто замыкал выход преобразователя на выключатель и смотрел время выключения при разных гоняемых токах.

    Вот когда и хозбыт преобразователи напряжения в 220 вольтов с заданой ограниченой мощностью так будут функционировать - им будет пофиг на желаемые пиковые мощности потребления нагрузкой.
     
  7. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    20..30 минут это огромное время - за него можно уволить и/или расстрелять 2..3 дизелистов если через 30 минут еще и основной и резервный дизель стоят без выдачи мощности.
     
  8. chen1
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72

    chen1

    Живу здесь

    chen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новосибирск
    это уже давно и есть индустриальный стандарт
     
  9. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Астрахань
    F_Tao
    Не более 15 минут. Инвертер начинает пищать при 11 вольт. При 10.5 отключает нагрузку.
     
  10. Simpsons
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    7

    Simpsons

    Живу здесь

    Simpsons

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Барнаул
    Смешно! на самом деле у меня на этих акб сидит всего 500-600Вт. и то как песперебойник он сделан.

    какую систему делал на 48 или 24 ? и какой ёмкости акб и количство их? так для интереса.

    Подскажите пожалуйста поискал в гугле и на этом форуме так и не нашел, ответ на свой вопрос: у меня есть еще второй ИБП APC Smart UPS 1000VA 230V (SC1000I) но при переходе на батарею он выдает 153Вольта что за причина может быть не подскажите ?
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644
    Адрес:
    Калининград
    Читаем тут:
    https://www.nix.ru/autocatalog/apc/1000VA_APC_SC1000I_Rack_Mount_2U_RJ45_USB_48734.html
    Тип выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды
    Говорят, аппр. всегда кажет меньше номинала. Проверка- подключите лампы две одинаковых на выход при питании от АКБ, вторую- к розетке. Если светят одинаково ярко- значит 220В даёт Ваш УПС.
     
  12. Simpsons
    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    7

    Simpsons

    Живу здесь

    Simpsons

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.12
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Барнаул
    СПАСИБО! проверил все как вы сказали...т.е получается что он на выходе тестером показывает 153 а на самом деле 220в.?! как может быть такое ? что даже тестер показывал 153в?
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.729
    Благодарности:
    6.644
    Адрес:
    Калининград
    ето называется неTrueRMS, а Тип выходного сигнала Cтупенчатая аппроксимация синусоиды
    Просто Ваш тестер упрощённо считает значение переменного напряжения- как бе не успевает пальцы загибать, получает меньше.
     
  14. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Тестер может пытаться считать 0.7 от амплитудного значения и давать большую ошибку на сильно отличном от синусоидального сигнале.
     
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.089
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Астрахань
    1.JPG Simpsons
    У меня система на 24 вольта. Стоят 8 шт АКБ по 200 ач. Не перевожу на 48 по той простой причине, что ветряки пока работают на 24 вольта. Готовлю ветряк на 48 вольт. Весь вопрос получится ли он.
    При испытаниях на стенде выдавал почти 3 квт. Напряжение 96 вольт, ток до 30 А. Это при соединении звездой. После переключения на треугольник - 52 вольта ток 58 А.
    Пришлось изменить провода на 16 квадрат. Вертушку пока сделал 4 х лопастную. Планирую поставить 12 лопастей Ленца по 3 шт на каждое крыло, но переделанные по моему проекту. Что получится в результате этого пока не знаю. Для верности изготовил растяжки для надёжности передачи мощности на вал двигателя. Следующие лопасти буду делать облегчённые с большей площадьюомывания ветром.
     
Статус темы:
Закрыта.