Вопрос/ответ по электрике

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Наш только что установленный "дачный" трансформатор.
    Питание ещё не подано.
    Подскажите насколько хорошо всё сделано и что ожидать от него в будущем.
    По 15 кВт каждому, всего 86 абонентов.
     

    Вложения:

    • DSC06088.JPG
    • DSC06089.JPG
    • DSC06085.JPG
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть некоторые сомнения по аппетитам... Вот если бы фотки не общего вида, а шильдика на трансформаторе и щита покрупнее.
     
  3. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Бирку снимал с земли. Ближе некуда. Подали напряжение, щит закрыли. Приеду домой поробую вырезать, увеличить.
     
  4. Corsair
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44

    Corsair

    Живу здесь

    Corsair

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Казань
    Неисправность нашел:)
    В самом первом столбике коротнуло, пришлось 2 верхних ряда кирпича снимать, да что б эти клеммники... хорошо, что на других скруткой сделал, здесь тоже скручу:hello:
    [​IMG]

    Правда не понятно по каким причинам это произошло, почему выгорели провода не у самого клеммника, а подальше, что могло на это повлиять?
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Одно точно могу сказать - наш это трансформатор;).
    В смысле, минский.
    ТМГ называется.
    Мощность, на глаз, 63 кВА (могу ошибаться, по фото трудно определить).

    Можете на глаз соотнести размеры:
    Высота бака (без изоляторов),мм х ширина тр-ра,мм - мощность, кВА
    740х840 - 40 кВА
    740х950 - 63 кВА
    925х1020 - 100 кВА
    925х1100 - 160 кВА

    Только с рулеткой туда не лезьте!

    Если разглядите шильдик, то там должно быть написано ТМГ-.../10-У1. Вместо точек - как раз мощность трансформатора в кВА.
     
  6. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Про 63 сомнений нет, это даже в ТУ указано. Мне местный электрик сказал что маловата мощность, не больше 50 абонентов должно быть. Я надеюсь что:
    1. Новый, не б/у
    2. Поставят второй, на вторую часть колхоза
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    1. Так видно, что новый. А вам что от этого? В бэушном напряжение длугого цвета? :aga:
    2. А это определяется проектом, который где-то должен быть...

    Номинальный ток этого (63) тр-ра чуть более 90 А.
    Грубо, каждому вашему однофазному абоненту достанется по 3 ампера. Но это без учёта коэффициента одновремённости и перегрузки тр-ра...
     
  8. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Так не честно. По ТУ три фазы и 15кВт. Наверно есть скрытые резервы.
    :)]
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Вы, лично, обязуетесь потреблять круглосуточно 15 кВт? :aga:
    У вас есть такие средства? ;)

    Ну а по серьёзному - для постоянного проживания маловат трансформаторчик. А если народ ещё электричеством начнёт греться...
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильно я понимаю по цветам, что отгорели фаза и земля при целой нейтрали?
    Если да - то предыдущим шагом аварии однозначно было короткое замыкание фазы на землю. Потому что иначе тока в земляном проводе нет вообще, кроме миллиамперных утечек.
    И, следовательно, выше точки отгорания нет исправной дифзащиты. Потому что дифзащита отключила бы фазу за миллисекунды, в самом начале замыкания.

    Вопрос: какая схема заземления?

    Я не знаю точно, но подозреваю, что так может выглядеть закономерный результат хорошего стандартного заземления без зануления и дифзащиты. TT без УЗО. Мощность от пары десятков ампер из фазы в землю, выделяющаяся в одной точке, достаточна, чтобы полностью сжечь провода вблизи точки замыкания, но ток этот недостаточен, чтобы вызвать срабатывание автоматов.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    -И на вводе ИЕК ТДМ!
    -Холмс, но как?
    :)]
     
  12. Max11
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Max11

    Участник

    Max11

    Участник

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Омск
    Найми специалиста.

    Это в двух словах. Проблема в том, что 2 словами это не опишешь, Начитаться тут можно много и решив, что уже разобрался в вопросе начать творить. Самое интересное, что все заработает и вполне возможно никогда не сломается, однако одна ошибка может стоить жизни.
     
  13. Corsair
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44

    Corsair

    Живу здесь

    Corsair

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Казань
    кстати да, при первичной прозвонке было замыкание желтого и синего проводов. заземления нет вообще на уличное освещение, желтый провод не используется.
     
  14. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    Это понятно.
    Я надеюсь, что на другую сторону колхоза второй такой же повсят.
    Ну и еще мне сказали что "масляные" тр-ры хорошо переносят перегрузку.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, надо выяснять, как и где жёлтый провод подключён к нулю. Может, и заземление нечаянно найдёте.
    Вопрос: сколько ом получается между жёлтым и синим?

    И вроде как получается две разные причины у этой аварии. И по обеим надо сделать так, чтобы они не повторялись.

    1. Какая-то механическая причина закоротила фазу и землю. Скорее всего, передавили чем-то вблизи места отгорания. Неповреждённый полиэтиленовый изолятор на колодке намекает, что большого тока через колодку не было.

    2. Неадекватная, нерабочая защитная автоматика на этой цепи. Нет дифзащиты, сильно завышены номиналы автоматов... Поэтому отгорело вместо мгновенного отключения.
     