    Он вам сделал стандартную старую промышленную схему, которая называется TN-C. Вот только "позабыл" приварить корпус щита и нулевую шину к арматуре здания. А без этих обстоятельств схема почему-то работает очень плохо...

    Предлагаю такой план.

    1. Выкидываете перемычку между шинками в домовом щите. И обращаетесь с нулевым проводом как с токоведущим: всегда изолируете, и не трогаете руками. Таки да, нулевые шинки тоже неправильные.

    2. Покупаете три штуки однофазных УЗО номиналом 30 мА и рабочим током 40 или 32 ампера. Можно тот же ИЭК ВД1-63. Не покупаете "дифференциальные автоматы" АВДТ32 и пр. - это Вам не надо. Общий бюджет примерно 2000.

    3. Покупаете дешёвый многодиапазонный пробник со шкалой лампочек 12-380 вольт и двумя щупами. Им будете проверять схему и заземление на срабатывание УЗО.

    4. Вкрячиваете УЗО в домовой щит, после групповых автоматов. Нули в кабели пойдут прямо из контактов УЗО, не с нулевой шинки!

    5. Делаете простейшие заземления, любым способом. У дома, у колодца - безразлично. Лишь бы вбитые или вкопанные железки доставали до сырого грунта. Если есть арматура фундамента - годится.

    6. Проверяете: измерение пробником между фазой и землёй в любой розетке должно мгновенно выбивать УЗО этой группы. Всё, срочная часть закончена, можно пользоваться любыми приборами. Понимая, что схема слишком простая, не очень правильная, и не 100% надёжная. Но 99,9% есть.

    7. Изучаете предмет, или ищете грамотного человека - и в ближайшие месяцы доводите сеть либо до правильной схемы TT, либо до правильной схемы TN-C-S. Выбор неочевиден, и зависит в том числе от соседей - от наличия заземлений у них в домах. Не забудьте про грозозащиту, "ограничение импульсных перенапряжений".
     
  2. cmygeHm
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    cmygeHm

    Участник

    cmygeHm

    Участник

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Новгород
    Видимо то, что показано на первых трех фотках и есть "типа заземление". Только вот там провод входит в землю и никакого металлич прута я не вижу, не вижу, что он подключен к чему либо. Ощущение, что его просто в землю воткнули и все. Тянуть не стал пробовать. Пошел к соседу, посмотрел что у него. Думаю, если у него лучше или сделано по рекомендуемым Вами схемам, то попрошу его электрика переделать. Не то чтобы я боюсь не справиться, просто я думаю так будет быстрее и надежнее.
    Как мне показалось, у соседа ничуть не лучше. У него стоит один УЗО, есть кнопка "Тест". Но не видно чтобы к нему подходило четыре или два кабеля и выходило столько же. И желто-зеленый выходит из щитка, идет вниз и там подключен к пруту, вбитом в землю. От того же прута толстый стальной провод/прут выходит и идет в самый верх столба. Следующие четыре фото (после первых трех фото) - фото соседской организации щитка. Я правильно все понял, что у соседа УЗО либо не используется, либо... я не понял ничего.

    Могу ли я хотя бы организовать заземление возле дома, но не использовать его? У меня просто 1,5 метровая траншея для трубы от колодца выкопана. Я хочу в нее загнать три уголка 50*50 в одну линию, и сварить их металл лентой. Сейчас вобью на метр - два, как пойдет, а потом траншею закопаю и у меня будет 2,5 - 3,5 суммарная глубина. Местами траншея и двух метровая.
     

    Вложения:

    • 20130915_113137_1.JPG
    • 20130915_113204_1.JPG
    • 20130915_113228_1.JPG
    • 20130915_113455.jpg
    • 20130915_113358.jpg
    • 20130915_113403.jpg
    • 20130915_113446.jpg
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.804
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Зачем вам заземление, которое вы не не будете использовать? :faq:
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно. Есть, используется. Это "дифференциальный автомат" - комбинация УЗО и двухполюсного автомата в одном корпусе шириной 4. Вам не надо, по многим причинам, главная - низкая надёжность.

    Вот поэтому я советую ничего сложного сейчас не делать. Наделаете опасных глупостей, и спустите деньги.
    Делайте простое, минимально необходимое.

    В принципе разумно.
    Практически - а варить-то будете незаземлённым сварочником? Риск смертельный. Или есть генератор?

    Вот поэтому я советую сделать наоборот: сначала, прямо сейчас, поставить в щиток минимально необходимую защитную автоматику, а потом только продолжать стройку. Заземление без автоматики не работает, автоматика без заземления работает.
     
  5. LUKOIL
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    24

    LUKOIL

    Живу здесь

    LUKOIL

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Рязань
    Да это понимаю, ставить и подключать электрик будет. Только он и говорит что нихрена тут не нужны никакие дифавтоматы, узо, но поскольку стоит бойлер, стиралка, насосная станция, думаю стоит поставить хотя бы диффавтомат в дом и баню.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электрик ваш закоснел на уровне 70-х годов прошлого века!
    Вот так примерно должен выглядеть щиток у Вас:

    [​IMG]

    Только здесь 1 фаза.
     
  7. cmygeHm
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    cmygeHm

    Участник

    cmygeHm

    Участник

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Новгород
    Есть генератор. Им буду варить, просто траншею засыпать уже можно начинать.

    Спасибо огромнейшее за ответы. Я буду сразу искать электрика, который ответит на вопросы: что такое

    схема ТТ или TN-C-S.


    Есть генератор. Им буду варить, просто траншею засыпать уже можно начинать.

    Спасибо огромнейшее за ответы. Я буду сразу искать электрика, который ответит на вопросы: что такое

    схема ТТ или TN-C-S. И сразу же все это реализвует.
     
  8. LUKOIL
    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    24

    LUKOIL

    Живу здесь

    LUKOIL

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.11
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Рязань
    Над картинкой посмеялся, но намек понял.
    У меня тоже 1 фаза. Провода от трансформатора обещали заменить, тонкие, потери большие. Но земля врятли появится, да и сам передумал делать, доп. автоматики хватит, хотя бы начать с нее.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я Вам дам ссылочку - оборжётесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7663/view
    Государство мало того, что дало в собственность кусок земли, так ещё и недра! Грех этими недрами не воспользоваться!
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё вопрос этому электрику: странные номиналы автоматов в домовом щите.
    По фэн-шую на розеточные группы ставятся 16 (иногда 10) ампер, на освещение 6 (иногда 10) ампер. Автоматы 20А и выше могут стоять только на стационарные мощные приборы (без обычных розеток) или на следующий щиток с автоматами.

    У Вас на фото на выходе щитка - 20, 16 и 16. Загадка.
     
  11. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ужгород
    Задам и я вопрос...
    по постам выше, написано, да и видно по фото...
    зачем после УЗО ставить 2-х полюсный АВ ?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не двухполюсный, а двухполюсные.
    Для быстрой локализации неисправной линии при утечке. При однополюсных - ковыряние отверткой в нулевой шине, иногда в темноте...
     
  13. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ужгород
    я использую вот такие клеммы
     

    Вложения:

    • 00038893_0.jpg
  14. Alexlis911
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    10

    Alexlis911

    Участник

    Alexlis911

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Беларусь
    Здравствуйте уважаемые электрики подскажите допустимо ли подключение газового настенного котла в четырех позициооную розетку с стиральной машиной. бойлером и тп (котел будет подключатся через стабилизатор)
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Выбивание дифзащиты от утечки состарившегося ТЭНа в стиральной машине - совершенно нормальное событие, ни разу не ЧП. Но если при этом одновременно отключится и газовый котёл, обеспечивающий отопление зимой - то можно и до крупной аварии довести.

    Так что лучше их на разные группы, с отдельными дифзащитами.
     