1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Вопрос/ответ по электрике

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Павел Ильин, 24.08.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Домиков на 10 хватит расчётной мощности... См. СП31-110-2003 Раздел 6.
     
  2. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    5.104
    Благодарности:
    1.937
    Адрес:
    Москва
    У нас 86 участков, у некоторых по 2 или 3, так что домиков 70 будет (не сразу конечно).
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Выше уже подсказали.
    Правда, из опыта, если расчитывать по 15 кВт на рыло (ессно с коэффициентами одновремённости), то в итоге трансформатор останется ненагруженный, т. к. все хотят разрешённую мощность чем больше, тем лучше, но никто и 15ти не потребляет.
    Это в "газовых" посёлках.
    Где газа нет, ситуация бывает обратная.
     
  4. Gewa111
    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Gewa111

    Новичок

    Gewa111

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Павловский Посад
    На данный момент от столба, на котором висит электронный счетчик, проведено электричество к бытовке. Подскажите, пожалуйста, можно ли от этого столба еще провести электричество к бани и как это лучше сделать: по воздоху или под землей? Если под землей, то на какой глубине и какими проводами. Электричество трех фазное 17кВт. Баня из бруса 6*6.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Можно воздухом, можно землёй.
    Глубина 70 см или больше.
    Кабель ВВГ/АВВГ в трубе либо ВБбШв/АВБбШв без трубы. Сечение нужно принимать исходя из нагрузки бани и длины линии, но не менее 4 кв. мм.
     
  6. Zega
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60

    Zega

    Живу здесь

    Zega

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Омск
    Всем привет.
    Вопрос к спецам. Есть трехфазный двигатель 60Гц/480В 22.8 Амп, 20 л. с... но суть не в характеристиках, двигатель работал исправно от частотного привода, и в один прекрасный момент частотник выдает ошибку Motor Stall проще говорят Не может раскрутить мотор. На дисплее показывает пару сотен оборотов. Электрик проверил сей факт, да говорит и вправду вал вращается, но медленно. Токи частотник показывает максимальные 23А и через заданное время отключается. Проверили звезда баланс 1.5/1.5/1.5 (Ом) изоляция около 5 (Мом). Подключили через 50А автомат напрямую - моментально выбивает. В ручную вал вращается свободно. Частотник проверели с другим двигателем - работает.
    Вопрос в следущем почему при наличие звезды и нормально изоляции мотор не развивает обороты.
     
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    @Zega, На на межвиток Вы омметром "проверяли"? Нет, ребята, так не прокатит.
    У меня подозрение на межвитковое кз.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    Как долго он работал с таким частотником?
    Двигатель точно трёхфазный? А то в штатах всё что угодно может быть...
     
  9. Zega
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60

    Zega

    Живу здесь

    Zega

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Омск
    Да проработал долго, несколько лет точно. Сейчас снимаем мотор, будем посмотреть.

    А как прокатит? Звезду мерили FLUKом. говорят всега была такая (точность до десятой), хотя по логам в журнале сам не проверял, но дисбаланса нет.
     
  10. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Подаёте небольшое переменное напряжение через переменный резистор, ограничивающий ток, включаете в цепь амперметр (миллиаперметр) и сравниваете. Результат увидите! На роторе коллекторного электродвигателя найти, как два пальца об асфальт. Баже починить легко можно!
     
  11. Zega
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60

    Zega

    Живу здесь

    Zega

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Омск
    Понял, записал. но у нас так не выйдет с экспериментами, но за совет спасибо. Я просто пркинул даже если в одной из обмоток межвитковое, которое мы не видим мультиметром то это должно отразиться только на перекосе токов по фазам, но не так чтоб мотор вообще не крутил вал.
    Частотник перед включением проводит проверки на соответсве настройкам, не думаю что точно, но проверяет намагничевание обмоток, думаю поругался бы если бы чтото намерил подозрительное. Вобщем пока снимаем мотор, как будет доступен попробую рассмотреть.
    Есть еще девайс для проверки сопртивления обмоток трансофрматора, там точность большая. им попробуем еще.
     
  12. Zega
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60

    Zega

    Живу здесь

    Zega

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Омск
    Постоянка не пойдет?
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Только не забудьте при этом двигатель разобрать и извлечь из него ротор. Иначе показания прибора будут искажены. Если есть НЧ генератор и осциллограф - это еще лучше поможет визуально определить в какой из обмоток не порядок. При всех измерениях состояния обмоток переменным током извлечение ротора из двигателя обязательно!
     
  14. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Нет. С постоянкой Вы уже все измерили - обычный омметр (мультиметр) и оперирует именно постоянным напряжением.
     
  15. galkinmax
    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1

    galkinmax

    Живу здесь

    galkinmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.11
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Чехов
    Всем здравствуйте.
    На участке имеем щиток на трубостойке, с вводным автоматом, счетчиком, и автоматом c25 на выходе. Выход- три фазы, pen в счетчике, т. е на выходе имеем рабочий ноль, и отдельно заземление у трубостойки.
    Требуется подключить бытовку одной фазой, от ЩУ до бытовки 30 метров.
    Допустимо ли от ЩУ, по металлическому забору, по лагам пустить в гофре кабель ВВГнг 3х2,5 (в бытовке будет максимум лампочка, прожектор 150W, обогреватель и возможно зарядка для телефона, т. е максимум 2-2,5 Квт.
    Нормально ли будет взять заземление от трубостойки (рядом с ней обварены три уголка на 2,5м в землю треугольным контуром) или около бытовки лучше свое организовать?
     