    Спасибо! Мне почемуто в это мало верится что он будет выбивать!
    Хорошо буду менять 25А на узо. А в остальном все правельно? Да и нужно ли после стаб-ра савить автомат (или узо) что бы была возможность отключить автоматы не отключая стаб-р или сразу на первый автомат а от туда уже перекидки?
     
  2. Igor_M
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Igor_M

    Живу здесь

    Igor_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Киев
    Про 1р автоматы это я понял...
    Тут еще мне где-то писали, что "Не вздумайте искать утечку с нейтрального провода отключением в щите РЕ, как советуют безграмотные в электро/пожаро безопасности!"
    Собственно чем это чревато?
    А ведь так можно было бы "одним выстрелом убить двух зайцев", т. е. определить утечку на РЕ то ли от L, то ли от N. НЕ?
    Или лучше все-таки отсоединять "нули", а потом, когда найдется линия утечки, ходить и поочередно отключать подсоединенных к этой линии потребителей?
    Т. е. вытаскивать вилки из розеток и выключать выключатели?
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    @Alexander86, Вы, прежде чем что-либо переделывать, рисуйте всё на бумаге, и смотрите что у Вас получается.
    Каждый последующий автомат должен быть на одну ступень меньше по амперажу (как минимум) для соблюдения селективности!
    Я например уже запутался, сколько у Вас там получается последовательных ступеней. Рисуйте схемы, выкладывайте сюда, и тогда это будет уже предметное обсуждение, а так на словах тяжело соображать не видя схемы...
     
  4. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    РЕ - это защитный проводник. Он самый главный Ваш защитник, а УЗО - второстепенный (дополнительный). Поэтому, отсоединять РЕ нельзя ни при каких обстоятельствах!
     
  5. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Именно так, и никак иначе!
     
  6. Igor_M
    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26

    Igor_M

    Живу здесь

    Igor_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.09
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Киев
    СПАСИБО!
    Теперь понятно почему... т. е. последовательность поиска источника утечки я интуитивно правильно написал?
    Осталось только одно - чтоб этот алгоритм НИКОГДА НЕ ПРИГОДИЛСЯ...:)

    Есть еще один вопрос, который иногда всплывает, но мне, как пользователю однофазной сети не совсем понятен...:|:
    Сейчас планирую схему для дома. Подведено три фазы...
    Говорят, что в одно помещение крайне нежелательно заводить разные фазы.
    Так ли это и почему?

    Я вначале думал завести в одну комнату на розетки одну фазу, а на освещение - другую.
    Тогда допустим при "пропадании" фазы на освещение я мог бы в комнате включить торшер и иметь свет...
    ...ну например чтобы поменять лампочку, которая перегорела и в этот момент "выбило" автомат (а такое часто бывает)...
    В-общем, основываясь на этих "страхах" я составил примерно схему второго этажа (как самую простую).
    Плиз прокомментируйте что там не так?
    СПАСИБО!


    Схема РЩ-2_140114_граф.JPG
     

    Вложения:

    • Схема РЩ-2_140114_граф.JPG
    • Схема РЩ-2_140114_Верт.JPG
  7. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    На эту тему идут жаркие споры. Они по сути сами по себе абсурдны, если например, требуется подключить устройство, питающееся от двух или трех фаз. Лично я не на это обращал внимание, а на защиту.

    По схеме. QD 2.16 как бы излишнее. Зачем оно в спальне? Там вполне достаточно вышестоящего QD 2.6.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.316
    Благодарности:
    23.865

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.316
    Благодарности:
    23.865
    Заводить разные фазы категорически нежелательно в одну распределитнльную коробку. А в комнату - пожалуйста. Иногда в комнате бывает и по 3 фазы. Например, свет - одна фаза, розетки на одной стене - другая, розетки на второй стене - третья.
     
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    PE-проводник легко может превратиться из "защитника" в убийцу! И тогда ни УЗО (дополнительная защита), ни изоляция (ни двойная, ни усиленная, никакая), так называемая основная защита, не помогут! Вся надежда на основную систему заземления, дополнительную систему заземления или на «заземление» самого объекта защиты – но уже удалённое, на погосте!

    В старом жилом фонде – так и будет! В новом … по большому счёту – то же самое!

    В вашем «сараюшке» …, по крайней мере, всё зависит от вас!
     
    Последнее редактирование: 06.02.14
  10. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Именно поэтому я и не рекомендую использовать TN при присоединении к нашим убогим сетям, которые обслуживают, порой, еще более убогие элеХтрики...
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.381
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ТЦ №31/2012, по существу, предупреждает о том же!
    В комментариях к СП 31-110-2003 об этом прямо говорится!
    Автор того и другого, третьего, четвёртого и т. д. также - А. А. Шалыгин - не какой-то там профессор или академик, а ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК!
     
  12. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Понимаете, с господином Шалыгиным я не знаком, приводимые здесь "ТЦ" меня юридически никоим образом не касаются. Однако, нужно иметь здравый смысл, чтобы понимать эти истины. Иными словами, не нужно быть профессором, а нужно думать головой, а не дупой!
     
  13. Alexander86
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alexander86

    Новичок

    Alexander86

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодар
    Сразу приношу извинения если что не так. Схему рисую впервые) сейчас она выглядит так
     

    Вложения:

    • image.jpg
  14. Alexander86
    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Alexander86

    Новичок

    Alexander86

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Краснодар
    Хочу добавить стабилизатор напряжения вот попробовал нарисовать что здесь не так и надо ли узо (2) если надо то сколько амперное или вместо узо (1) и узо (2) поставить 25а двух полюсные автоматы. Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • image.jpg
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.255
    Благодарности:
    26.318

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.255
    Благодарности:
    26.318
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, что в Вашем сообщении не содержится вопроса. Вы нарисовали схему и она выглядит так. Мы поняли, возражений не имеем.
     