    Если там вода, то бак нужно менять.
     
  2. Gr13123
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Gr13123

    Участник

    Gr13123

    Участник

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня. Подскажите как снять датчик давления такой же, как на последнем фото от Сорокса? И какая нужна туда прокладка? Так как с него при холодном котле капает вода.
     
  3. master_67
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    master_67

    Участник

    master_67

    Участник

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Гагарин
    Всем здрасте! Причина ошибки E4 на котлах Electrolux (таже байда на Протерм) в отсутствии импульса в системе отопления при включении насоса. датчик, о котором здесь так много разговоров стоит около 4000руб. Далеко не всегда он виноват в этой ошибке. Проверьте фильтр на обратке, если он стоит. Если котел старше 4 лет, есть вероятность того, что забит теплообменник, особенно, если все это завязано на старой системе. Определить забитость теплообменника можно по скорости набора котлом температуры. Поставьте котел на 40-50 градусов и посмотрите как быстро будет подниматься температура, если цифры проскакивают по 2 и более значения, теплообменник надо мыть. И обратите внимание на давление в системе отопления, котел в покое (для примера) показывает 1,2бар, дальше он включает насос и давление должно повыситься, как минимум до 1,3бар. Если этот импульс есть, котел пойдет на розжиг, если этого импульса нет - ошибка Е4. Только после проверки фильтра на обратке сиситемы отопления и проверки теплообменника можно лезть проверять насос и пытаться менять датчик.
     
  4. master_67
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14

    master_67

    Участник

    master_67

    Участник

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Гагарин
    если воробей там остался "доклевывать отопление" еще и Е3 покажет
     
  5. Gr13123
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Gr13123

    Участник

    Gr13123

    Участник

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    C датчиком разобрался, снимается проше простого оказывается.
    Появился очередной вопрос - какая теплоизоляция используется на передней стенке котла ? а то она у меня вся скукоженая и подпаленая по центру оказалась, чем заменить? так как греется железка без неё дико.
     
  6. gramils
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    gramils

    Новичок

    gramils

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Все собрали подключили
    electrolux gcb 24 basic space fi Ошибка E4
    пишет давление 0,0 почему?
     
  7. gramils
    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    gramils

    Новичок

    gramils

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    а сколько там должно быть воздуха. я все вытравил и теперь ошибка е4
     
  8. рсп970
    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    рсп970

    Новичок

    рсп970

    Новичок

    Регистрация:
    18.09.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста советом. Котел Electrolux GCB 24 Basic X Fi, двухкомнатная квартира, три радиатора, по-моему биметаллические. Работал нормально, на после посещения сервисмена перед отопительным сезоном, закапризничал. Что делал сервисмен: подкачал воздух в расширительный бачок до 1 бар, повернул вал на насосе на случай закипания, почистил и пропылесосил теплообменник и внутри котла. Котел запустил, посмотрел как работает, сказал что все нормально и уехал. Как работает котел: давление в системе на холодную 1.2 бар, при запуске отопления (при включении насоса) поднимается до 1.5 бар. Температура выставлена 50 градусов. При достижении 50 градусов давление вырастет 1.8 бар. При остывании до следующего включения давление опускается сначала до 1.7 потом до 1.6 и постепенно к утру начинает опускаться 1.2. Утром перевел котел в летний режим (режим ГВС) давление начало падать и за 20 минут в итоге ошибка Е4, показывает давление 0. На пол секунды включил кран подпитки - давление 1.5 бар. Позвонил сервисмену, сказал что воздух в системе. Вчера через краны Маевского стравил воздух, сегодня ситуация повторилась. Может не весь воздух выгнал из системы, т. к. высшая точка в отоплении это котел? Протечек в системе отопления нет, проверил следующим образом: котел выключил кнопкой в положении ОFF, из сети не выключал, стравливал воздух, давление подпиточным краном установил 1.2 и в таком положении котел простоял целый день, давление не упало и осталось прежним 1.2 Так что это такое расширительный бачок или воздух в системе? Сосед сказал, что воздух при такой системе за 1-2 раза не выгонишь. Подскажите пожалуйста.
     
  9. Евгений_а_м
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    Евгений_а_м

    Новичок

    Евгений_а_м

    Новичок

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Котел Electrolux GCB 24 Basic X тоже выдает ошибку е 4, воздух спускал, все делал как тут написано, только датчик не менял, давление 1,5 бара, но заметил вот что. насос очень горячий почему то, на подаче еле теплые гайки темпа 40 град показывает, все трубки то к насосу и от насоса, чуть теплые, а насос горячий руку не удержать (может в нем проблема? и какая интересно? котел новый, правда по гарантии уже не вариант, 3 года в коробке дома пролежал, неделю назад установил только. посоветуйте люди умные, что делать?
     
  10. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    выключить котел. снять крышку. открутить воздухоотводчик насоса. ослабить винт на насосе под плоскую отвертку и слить немного воды (до неразрывной струйки)
     
  11. Kuzhelev
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Kuzhelev

    Участник

    Kuzhelev

    Участник

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    В этой модели очень много брака было с насосами. Возможно и у вас такая же проблема. Обмотка коротит и поэтому горячий становиться. У меня тоже так было. Купил аналог, разобрал и заменил в насосе сам двигатель с крыльчаткой. Ничего сложного. Вот тут обсуждалось: https://www.forumhouse.ru/posts/4716113/
     
  12. Super-Zorro
    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    Super-Zorro

    Участник

    Super-Zorro

    Участник

    Регистрация:
    18.06.08
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Если исключить завоздушевоние, то вероятнее всего КЗ в обмотке.
    Посмотрите по серийному номеру год выпуска котла. Если котел 11 г. в., то 99% что проблема в электромоторе...
     
  13. Conmakline068
    Регистрация:
    29.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Conmakline068

    Новичок

    Conmakline068

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте друзья! Котел Electrolux Basıc GCB 24 XFi. Понедельник весь день газ не было, котел написано на дисплее Е-1 ясное дело. Вторник утром газ отпустили, включил котел 5 минут работал на дисплее Е-4.Reset дал несколько раз всеровно Е-4.Пришли типо из сервиса смотрели. Котел 5минут работает потом снова Е-4.На всякие случай смотрели реле на плате, датчик внутри котла (модулятор),даже мотора котла. И все ето делали отделно изменили с новыми деталями (хоть котел новый) всеровно 5 минут работает потом Е-4.Давления вода делали 1.5-2.0-2,3бр всеровно написал Е-4.Помогите пожалуйста помогите найти решение! Заранее благодарю!
     

    Вложения:

    • IMG_8677.JPG
  14. f1l2u3t4t5er
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    f1l2u3t4t5er

    Новичок

    f1l2u3t4t5er

    Новичок

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте. У меня котел электролюкс GCB 24 Basic X Fi, мигает значок отопления, выставленная температура к примеру 65гр. так и держится котел не отключается работает постоянно должно ли так или нет подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
     
  15. redmaxs
    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3

    redmaxs

    Новичок

    redmaxs

    Новичок

    Регистрация:
    15.11.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3
    Приветствую, дорогие друзья! История моя не короткая, но благодаря этому форуму разрешилась успешно. Так вот все началось с покупки дома с одной комнатой, кухней и коридором, общей площадью 48 м2. Т. к. покупка была совершена осенью вопрос с отоплением необходимо было решать оперативно. Решено было сделать везде теплый пол, дабы не мешались трубы с радиаторами. В качестве источника тепла попался по акции котел Basic X 24кВт за 18 т. р. Получилось 4 контура теплого пола без смесительного узла, прокачивал все это насос котла. 3 года спокойной жизни и никаких нареканий на работу этого котла... В этом году дошли руки построить второй этаж, и как всегда все сделать не успел, но отопление на втором этаже надо запускать хоть какое-то и в итоге вместо 5 радиаторов было установлено пока всего 2 и для теплого пола 1го этажа установлен автоматический смесительный узел со своим насосом (узел и насос - валтек). Вот тут и начались проблемы, которые привели меня сюда... Что-бы я не делал - результат Е4! Первые два дня котел спать не давал - всю ночь пищал, поработает немного и пищит о своем горе -Е4, благо котел сам сбрасывал ошибку и начинал работать, т. е. не требовал моего участия в этом. Почитав этот форум выделил для себя основные возможные причины:
    1. не сбалансированный контур (типа нет сопротивление теплоносителю и нет скачка давления при запуске)
    2. датчик давления
    3. насос (тут писали что была партия с бракованными насосами)
    4. кривые руки и нехватка головного мозга!
    Ну по первому пункту что-то сделать пока не мог, т. к. необходимо доделать 2й этаж чотбы проложить трубы дальше.
    Решил заняться вторым пунктом, т. к. насос вроде качает и радиаторы везде горячие и пол таки теплый, а списывать все на 4й пункт еще рано :). Так вот взял мультиметр и померил напряжения при разных давлениях, заменил датчик давления переменным сопротивлением. Тут ждал первый подвох - при запуске должен быть скачек давления, и стоять рядом с котлом чтоб дергать крутилку каждый раз при запуске это уже не в какие ворота - отметается этот метод. Подумывал уже сделать обманку на микроконтроллере типа AVR PIC или STM32. Но и тут не все так просто, эти микропроцессоры не имеют аналоговых выходов и быстро такую вещь не замутить, хотя имея достаточно времени можно и забацать.
    Делать нечего читаем дальше - кто-то посоветовал прижать прямую после котла! Почти помогло, пищать стал раза 2 - 3 в сутки. Имея уже меньшее давление на мою расшатанную психику стал изучать в интернете решение этой проблемы дальше, практически везде повторяется содержание этого форума. Ну чтож остались пункты 3 и 4. Решил пока попробовать вычеркнуть пункт 3 - сел на колеса и погнал по городу искать похожий насос. В магазинах посмотрев фото моего насоса предлагают насос за ЦЕНУ ух, котел стоил дешевле (правда и бакс был тогда другой). Жаба ведь такая, просто так горло не отпустит... Имея слабую надежду заехал в магазин "фитинг", там продают все для стройки (от гвоздей до котлов). Думал взять простой проточный насос и поменять сам двигатель с крыльчаткой (тем более тут уже писалось что так уже делали). Выбрать думал из Grundfos или Wilo (цена от 5 до 8 т. р.), но не подошли по мощности а подошели Jemix и Oasis. Короче взял Jemix т. к. внешне похож на мой и грундфос и написано что сделан в германии - цена вопроса 1400 руб. Опуская всю возню с заменой двигателя результат - запускаю котел давление 1.5 бар, открываю прямую на всю, включаю отопление - при запуске давление скакнуло до 1.9 бар! переключил на вторую скорость - скачок до 1.8 бар! Смело вычеркиваю 1, 2 и 4 пункты из своего списка и спокойно иду доделывать внутреннюю отделку второго этажа.
    Спасибо всем за ваш форум.
    Для меня вопрос закрыт, надеюсь кому-то поможет моя писанина...