1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4

Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.

  1. Harhardin
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Harhardin

    Участник

    Harhardin

    Участник

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Как я поборол ошибку Е4 на котле Electrolux GSB 24 Basic.
    Второй подряд отопительный сезон ошибка Е4 не давала расслабиться. Приходилось иногда по 3 раза за ночь вставать и сбрасывать эту ошибку. Было подозрение на датчик давления. Недавно поменяли его, но проблема осталась. Не он :faq:.
    Система отопления 2-х трубная, смонтирована по следующей схеме: котел - гидрострелка - коллектор. От коллектора ветки на 1-ый этаж, 2-ой этаж, коллектор теплых полов. От котла до гидрострелки прямая и обратка 25 ППР труба. Спецы из конторы по обслуживанию котельного оборудования предположили, что в этом случае для мощного насоса в котле слишком маленькое гидравлическое сопротивление. Ведь он гоняет воду только по маленькому кругу: котел - гидрострелка. И предложили поставить в прямую ветку от котла вентиль для регулировки. Что я и сделал. После этого котел стал работать стабильно и мучившая нас ошибка Е4 больше не возникает на панели нашего котла. :victory:
     
  2. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Harhardin, проблема в насосе. Поменяли бы "голову" насоса и все заработало бы без вентиля. Вентиль, конечно, дешевле обходится, не спорю...
     
  3. Gryam
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Gryam

    Участник

    Gryam

    Участник

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Господа, помогите подобрать голову к насосу Grundfos UPS 15-50 от котла GCB 24 Basic X Fi, из этой ветки прочитал что ставили голову Uniterm 25-70, но там вроде как рабочее колесо чуть меньше, может есть еще несколько аналогов, которые проще достать в белгородской области, и у которых рабочее колесо будет таким же как и у Grundfos. Родной насос Grundfos стоит 10, жаба душит как то. Ошибка Е4 уже достала. Еще вроде кто то ставил насос Jemix, но хоть бы полное наименование модели написал, а то у них в линейке то не один этот насос, а в магазинах разбирать насосы что бы сравнить никто не даст конечно же.
     
  4. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
  5. Теплосфера
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97

    Теплосфера

    Живу здесь

    Теплосфера

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    575
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Старый Оскол
    А конкретней?
     
  6. Gryam
    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Gryam

    Участник

    Gryam

    Участник

    Регистрация:
    20.11.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
  7. OlegMIX
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1

    OlegMIX

    Участник

    OlegMIX

    Участник

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Котел GCB 24 Basic X Fi. В котле установлена плата DTM-A01 v5.3. Артикул АА10040111.
    В инструкции для инженеров написано, что с 2012 года устанавливаются платы АА10040130. Вход в сервисное меню осуществляется путем удержания кнопки "SET" в течение 5 сек. На AA10040111 такой метод не работает. Как попасть в сервисное меню?
    Заранее благодарен.
     
  8. Alboxer
    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alboxer

    Новичок

    Alboxer

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Поясните пожалуйста по котлу Electrolux GCB 24 Basic Space Fi, в чем его отличие от такого же только с индексом Duo?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Один битермик, другой с раздельными теплообменниками.
     
  10. Alboxer
    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alboxer

    Новичок

    Alboxer

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    А какой предпочтительнее? И не совсем понятен принцип работы битермального теплообменника. Горелка одна, теплообменник содержит трубки и отопительного контура и контура ГСВ. Так как тогда котел между контурами переключается? При раздельных теплообменниках понятно. Открываешь кран ГВС и вода из теплообменника контура отопления начинает гоняться по очень короткому кругу внутри котла через второй теплообменник, через стенки которого нагревается водопроводная вода. Ну, если я правильно понял... А вот как в модели с битермальным?
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    У котлов с битермическим теплообменником, как правило, при разборе ГВС просто выключается циркуляционный насос отопления.
     
  12. Alboxer
    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Alboxer

    Новичок

    Alboxer

    Новичок

    Регистрация:
    21.08.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Вооот... Более менее становится понятно. Т. е. насос перестает гонять теплоноситель, чтобы он не отводил тепло от теплообменника и оно шло исключительно на нагрев воды для контура ГВС?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Бинго! :super:
     
  14. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.615
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.615
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Примерно похожий вопрос.
    Котёл GCB Quantum 24 fi. необходимо отрегулировать пост-циркуляцию насоса...В меню вхожу ...манипуляции проделываю...как в книжке...,но ничего не получается.
    Насос постоянно молотит (в режиме отопления)
    Может есть литература по солидней...котёл 16-17 года.
     
  15. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Так правильно. Должен молотить. Ч термостатом возможно появться выбег.