1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4

Котел Electrolux GCB Basic24 - неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vdvolk, 29.08.10.

  1. СтаниславХМАО
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    СтаниславХМАО

    Участник

    СтаниславХМАО

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кореновск
    Котел Electrolux GCB 24Xi. Проблема в ГВС. При открытии крана зажигается горелка, греет 5 секунд и выключается. Заметил, что если сразу же нажать Reset- зажигается опять. Через 3-4 таких цикла работает нормально. Если не проводить манипуляции с кнопкой Reset, то через некоторое время выскакивает ошибка Е1. Режим отопления работает нормально. Где искать неисправность?
     
    Последнее редактирование: 22.02.21
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @СтаниславХМАО,
    Ну а что сам производитель пишет.
    Код неисправности - E 01 Блокировка при розжиге горелки.
    ПРИЧИНА
    • Газ не поступает в котел.
    • Слишком низкое давление газа.
    • Неисправна система розжига.
    • Неисправна электроника котла.

    https://www.forumhouse.ru/threads/139574/
    https://www.forumhouse.ru/threads/455486/
     
  3. СтаниславХМАО
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    СтаниславХМАО

    Участник

    СтаниславХМАО

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кореновск
    Режим отопления работает нормально. И газа хватает, и розжиг работает. Проблема с ГВС. Коды ошибок смотрел в первую очередь.
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    Провести техобслуживание котлу.
     
  5. СтаниславХМАО
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    СтаниславХМАО

    Участник

    СтаниславХМАО

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кореновск
    В чем заключается обслуживание? Спрашиваю потому, что рядом спецов нет. Если можете сказать что по делу- буду благодарен. Руки растут откуда надо, в чудо спецов не верю, хотя готов заплатить деньги за реальный результат.
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Новозыбков
    В инструкции все подробно описано.
     
  7. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.615
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.615
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Есть такой датчик протока воды... датчик хола. замусоривается и перестаёт крутится.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Если датчик Холла, то это датчик расхода ГВС, а не протока.
    Если он не крутится, то котёл вообще не перейдёт в режим ГВС.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    @СтаниславХМАО, но совет вам правильный дали. Начните с фильтров на ГВС, есть такие и с расходомера. Разобрать и чистить.
    Само количество ХВС поступающее в расходомер (Тип "турбинка") должно быть не мене определённого литража (2,5 литра в минуту).
    А вот на сам датчик должно поступать напруга - 5 вольт. Датчик Холла это хрень на расходомере "турбинка" от которой отходят три провода на блок управления.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Советов надевали, а модель Электролюкса неизвестна :)) Любители лечить по фотографии:))
     
  11. СтаниславХМАО
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    СтаниславХМАО

    Участник

    СтаниславХМАО

    Участник

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кореновск
    Я вроде модель указал в начале.
     

    Вложения:

    • 0caaf8c3-ab03-41dd-9d37-f2caa10acdbd.jpg
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/27870548/
     
  13. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    В смысле, нет модели котла Electrolux GCB 24 Basic Xi ?
    Или вы о том, что пользователем изначально в названии модели котла не было написано слово "Basic".
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Естественно, слово Basic тут играет ключевую роль. Если туда вставить например Hi-Tech, получается абсолютно другой котел, с другим принципом нагрева ГВС, с другой логикой контроля циркуляции.