1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться с проектом электрики

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем volkazirik, 03.09.10.

  1. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Смотря какую цель преследуют этим УЗО.
    Если защиту от пожара - то 300мА селективное.
    Если от поражения человека эл. током - то не более 30мА.
     
  2. -Витал-
    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    -Витал-

    Участник

    -Витал-

    Участник

    Регистрация:
    06.09.10
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Сергиев-Посад
    О чем и речь... В схеме обычная опечатка...
     
  3. pavellarin
    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187

    pavellarin

    Живу здесь

    pavellarin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.08
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    187
    Адрес:
    Московский регион, Звездное Беево
    Никакой опечатки в схеме нет.
    На такой набор потребителей (как на схеме) нет необходимости ставить противопожарное УЗО, а за ним человеко-защищающее УЗО.
    Стоит УЗО на 30мА для защиты людей от поражения эл.током. УЗО на 300мА человека может и не спасти :(