1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Сеть 220 + бензогенератор

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бонус, 06.09.10.

  1. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Спасибо! Успокоили :super:

    В конце концов должно же что-то сломаться.:)] Когда-то конечно.

    Кстати, не знаю как сейчас, а было такое в наших поставках: на 10 изделий одна железка в ЗИП, на двадцать дополнительно три и так далее.

    Какой девайс в моей схеме слабое звено? Чего купить в ЗИП?:hello:
    Чтобы не срываться среди лета в жару, в город? Может пару АВ13В? Их тогда не было, когда покупал щиток, может завезли...
     

    Вложения:

    • щиток-финал7.JPG
  2. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Искал-искал проблемные места...
    Нашел!:aga:

    Групповой переключатель SF219 в письме от Вольты: Сечение подключаемого провода до 10мм2.

    Обвел сиреневым. Каким образом провести два фазных провода к контактору, если вся проводка выполнена ПВ1 6кв.мм.?:hello:

    Два по 6 = 12 разве можно завести в 10?
    Или тут другой принцип?
     

    Вложения:

    • щиток-финал8.JPG
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    У вас вроде был 6 мм.кв., не пробовали зажать?)
    Самый конечно простой вариант,если у вас М-кий рынок рядом там что-то делают - съездить туда и попросить обжать ПВ3(гибкий) двойным и 2-мя одинарными наконечниками)
    А самый,самый) взять два ВВГ 1*4мм.кв. все-таки можно считать с небольшой натяжкой одиночно проложенным кабелем 38-41 А должен держать.
     
  4. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так почему нельзя в щитке все провести 1х4?
    Почему обязательно 6?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Потому что 6 держит больший ток и проводимость лучше.
    Не знаю, делают ли ВВГ 4 мм.кв. с изоляцией на 1000В, если да-такой возьмите метр (меньше наверное не продадут) и всё)
    Попробуйте пока 2 по 6 зажать, время есть, там видно будет.
     
  6. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Все так делают - мне не нравится...я не все, а свой собственный::
    Мне прямо сказали - больше 5кВт снять не удастся никогда.

    Ну и что, что купил ПВ1...не километр же;) 2 метра всего.

    Если так:
    Купить метра три-четыре ВВГнг 1х4, термоусадку голубую для N и по-новой проложить. Хочется покрасивше чтоб было.
    1х6 дубовый какой-то, понимаю, для 40-63А - он там нужен. А мне-то зачем?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Просто не дай Бог при каком к.з. у вас вводной отключится при 25*5=125А и выше
    групповые при 25*3=75А и выше, вот как-то 4 маловато выглядит)
    Можно конечно к примеру ВВГ до переключателя 6мм.кв. , потом на 4 перейти.
     
  8. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Теперь понятно. Спасибо!:hello: Значит к.з. у меня такой будет. Да? Непонятно, что тогда делают в щитке автоматы 6,10 и 16:)]:)]:)]
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Не маловато! Я бы весь щиток четвёркой сделал и не заморачивался.
    Не забываем, что ток КЗ длится доли секунды. А ток кабеля/провода смотрим в ПУЭ длительный. Изоляция жилы допускает кратковременный нагрев выше 100 градусов (это когда на кабель плюнешь - и шипит:)).
    К слову, недавно у меня кусок ВВГ4х4 держал ток порядка 250А! Секунд 10:)] Больше не дал автомат:)]

    Бонус, с вашим подходом, щиток будет вечный, и не только Вас, но и меня переживёт;) Про 15 лет службы провода - выкинте из головы эту чушь.

    ЗЫ:За что я и не люблю АВВ - вечный геморрой с клеммами...
     
  10. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Нахожусь у камня...
    Налево - 6мм, направо 4мм. Куда?:faq::hello:
    Еще такое дело. Во всех автоматах и даже в РН с ее мелкими зажимами есть насечка.
    Как мне показалось, усилием отвертки и работой пары винт-гайка в зажиме легче деформировать четверку, чем шестерку или это глупые домыслы?


    Это относится именно к АВВ? Или к Hager-у, что у меня тоже?
    Кстати об этом моменте. Заводил провод, поджимал, пробовал чуть влево-вправо, потом еще поджимал, повторял до тех пор, пока уже не шелохнется. Или это лишние телодвижения?
     
  11. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Посмотрел на щитки с 4мм - что-то как-то сопливенько выглядит:(:(
    Пусть уж будет та "шестерка", которая есть - ПВ1. Помну еще, может удастся покрасивее сделать. Кстати, я это делал без применения инструмента, пальцами. Можно ли применить пассатижи? Не повредить бы изоляцию...

    Мучает вопрос соединения в посадочном 10 кв.мм двух проводов 6мм.

    Клеммники. В распредкоробках вроде как так и надо. А что, если для моего случая соединить два фазных провода от контактора и один из переключателя вот этим? https://mir-elektriki.ru/index.php?productID=5129

    Еще вычитал, что через месяц нужно протянуть все соединения в щитке. Параметр какой-то неуверенный. Может я за месяц к сварке и не прикоснусь...Сиди и думай, как оно там...

    Другое дело, если дать последовательно (по одному) на все автоматы максимальную нагрузку. Раза три-четыре. И, по завершении протянуть. Через неделю повторить. Что скажете?

    Можно и здесь, в Москве это сделать. Есть 4 конвектора по 1 кВт. Есть розетки на 16А. Собрать нагрузочный девайс.
    Для 6А автомата 1 конвектор, для 10А - два, для 16 - 3.
    И кратковременно ко всем поочередно, секунд на 30 еще один...Ничего ведь не спалю?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не заморачивайтесь)
    Чтобы использовать такую клеммку Ваго, её надо установить в спец. держатель, который крепится на DIN-рейке. Не в воздухе же ей висеть)
    Или использовать проходную клемму (давал уже ссылки как выглядят).
    Момент затяжки клемм АВ и т.п. обычно прим. 2.5Н.м. так что не переусердствуете.
    Насчет повторной "протяжки"... если раз хорошо затянули-постоит и месяц, и два. Потом подкрутите, вряд ли правда что-то сможет затянуть и так всё держаться будет.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Подскажу: процентов 70 жилого фонда до сих пор сидит "одногруппно" на 2.5 кв.мм на квартиру. И ничё, держит:)

    А у Вас - дача. Не котедж, а дача.::

    У меня на даче лет 10 всё висело на пробке ПАР 10А. И ни разу не выбило. Потребители сугубо дачные - кипятильник, насос, обогреватель, освещение, холодильник...
    В свою бытность, хагера поставил немного, поэтому не могу сказать.
     
  14. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.107
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мда...пожалуй вы правы. Тогда от вас 4 мм, а от SB3 - ВВГнг::

    Только вот 1х4 нет нигде. Даже в Электромонтаже под заказ.

    Что, если купить пару метров 2х4? Фазный оставить в общей оболочке, нулевой пусть мерзнет...
    От переключателя N тоже кошерно будет развести на УЗО и диф двумя проводами.

    ПВ1 уберу. Пусть ВВГнг рулит...30 лет:hello: А мне задача - проверить, правда ли это:aga:
     

    Вложения:

    • щиток-финал8.JPG
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Хорош пока покупать всё :)
    Пусть придет,посмотрите что будет с 2 по 6.
    А там уже за пару дней решите что и как)
    В худшем случае поставите проходные клеммы - место пока есть :)
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe424.html
    П3988