    Приехали варить забор, у низ удлинитель 100м 3х2.5, мало оказалось и взяли мой от косилки 2х1.5, так у них даже дрель еле работала, а для сварки генератор пришлось везти.
     
  2. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    По работе имею дело с большими дизельными генераторами. На самых маленьких из больших (где-то от 10-ки до 30-ки) тоже бывает иногда подобный эффект - мерцание ламп накаливания. По науке это явление называется фликер, а количественная мера мерцания - дозой фликера. Так вот, на AVR есть несколько регулировочных элементов. Один из них устанавливает напряжение, называется, соответственно, voltage. Другой называется stability, его регулировка как раз и устраняет фликер.
    Есть у меня маленький генератор на 1 кВт, у него на AVR две крутилки, одна зафиксирована клеем или герметиком. Не могу нигде выяснить ее назначение. Думаю, это и есть stability. Но не хотелось бы крутить наобум. Коллеги, если у кого-то есть какая-либо документация по маленьким генераторам, поделитесь, пожалуйста.
     
  3. Snabelektro
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    47

    Snabelektro

    Живу здесь

    Snabelektro

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Лампы накаливания? Дневного света? Энергосберегающие?
     
  4. -инженер-
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46

    -инженер-

    Живу здесь

    -инженер-

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Москва
    Или может кто-нибудь напишет, есть ли у них на AVR регулировочные элементы? Может, кто пробовал их крутить?
     
  5. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Украина
    Заказчик ярый противник "экономок", поэтому во всех жилых помещениях стоят лампы накаливания и галогенки. В подсобках, правда, "экономки".
     
  6. Olegych
    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.601
    Благодарности:
    18.607

    Olegych

    Модератор

    Olegych

    Модератор

    Регистрация:
    11.04.09
    Сообщения:
    10.601
    Благодарности:
    18.607
    Адрес:
    Боровичи
    Нужно попробовать догрузить любой из генераторов чем нибудь активным - электроплитка, масляный радиатор... Так, чтобы точно было больше половины номинальной мощности.
    Если мерцание пропадёт - причина в недогрузе.
    Не пропадёт - будем дальше думать.
     
  7. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Украина
    Ок. Сегодня планирую быть в том районе, попробуем поэксперементировать...Спасибо.
     
  8. Elektron72
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167

    Elektron72

    Живу здесь

    Elektron72

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Украина
    Итак, сегодня наконец то решили вопрос с морганием-мерцанием лампочек...загружали генератор до 2-3-4 кВт, не помогает. один х...р моргают. Проблему решили кардинально :), — поставили инверторный генератор HONDA и все в порядке, заказчик доволен, всего то за 5.000 уёв :ogo:...
     
  9. Дерсу
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    1.631
    Благодарности:
    1.595

    Дерсу

    косильщик

    Дерсу

    косильщик

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    1.631
    Благодарности:
    1.595
    Адрес:
    Море
    Сегодня кстати возился с подключением генератора, и вырубили как раз свет, к вечеру запитали дом, отключили ввод 3 фаз и закинули однофазное питание по дому.

    Сам генератор от LINZ, модель Е1С10MI на 7 кВа, двигатель Робин-Субару, сборка типа русская (рама собственно).

    В общем нагрузки сейчас киловатта 3, дрожит свет в светодиодных, накаливания и ртутных лампах. "Ртуть" - самое заметное по дрожанию. Светодиодные Хитачи пульсируют примерно как и накаливания.

    Вопрос, генератор как понимаю, должен давать стабилизированные 50 герц, а лампы дрожат, что не так? Все новое, из коробки и комплектующие надежные, как полагаю, использованы. Кривым рукам раздолье было только на раме.

    УЗО не могут в работу вмешиваться (не электрик ни разу, могу нести ересь в узких моментах)? диммеры не используются. Сейчас из нагрузки ровно холодильник, светильники, 2 компа и электронагреватель воды аристон на 1,5 квт

    Поднял обороты до максимальных - рычаг дросселя уперся в пломбу, пульсации не заметно глазу но в розетка по дому 245 вольт. До этого выставили напряжение по тестеру 225, но и рычаг не на максимуме. Встроенного вольтметра, амперметра и обороты двигателя нет. На генераторе написано что его оптимальная работа 3,000 об/мин.

    Не знаю что и думать, или обороты не верно выставлены на заводе или что. И на какие показания ориентироваться, что в розетке намерить можно или забить и выкрутить регулировку дросселя до опломбированного упора? Я так полагаю, что мотор с карбюратором настроен еще в Японии.
     
  10. Валакардин
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    14.011

    Валакардин

    Живу здесь

    Валакардин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    14.011
    Адрес:
    С-Пб.
    Итальянские бесщёточные генераторы МекАльте, Линц и Синкро, как правило без нагрузки выдают 250-255В. Частота при этом 52 - 52,5Гц. Под номинальной нагрузкой напряжение проседает до 210В, а частота до 48,5 - 49Гц. Ну и соответствено - обороты двигателя. При 3000 об. будет ровно 50Гц. Мерцание ламп - явление не понятное. Но лично я заметил, что Вепрь с Синкро - немного мерцал, а вот Хитачи и Хонда с МеккАльте работали чисто. МеккАльте 10 кВт. - тоже не мерцал. Хитачи с AVR - не мерцает, а китайцы на 5 кВт с AVR - почти все моргают. А на 2,5 кВт - светят нормально.
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хитачи е57, энерги не мерцают, все работает.
    Может, мерцают при повышенном ?
     
  12. Дерсу
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    1.631
    Благодарности:
    1.595

    Дерсу

    косильщик

    Дерсу

    косильщик

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    1.631
    Благодарности:
    1.595
    Адрес:
    Море
    Ага, точно, без нагрузки замерили, выдавал 255 вольт, включил в розетку на генераторе пилу на 1,8 квт, напряжение не просело... пила работала зверски, тут же вырубил.

    Мерцали по тестеру на 225 в розетке, поднял обороты дроселем до 245 вольт - естествено мерцать перестало и холодильник по звуку тише стал работать. Кстати, диодные потолочные сборки со своими понижающими 12 вольтовыми трансформаторами вроде не мерцают, заметил только на лампочках Тошиба с патроном Е14.

    Надо разобраться с мануалом к тестеру, он дофига чего может мерить, сразу не вкурю как на Флюке герцовку выставить на измерения.

    В общем, срочно заказываю тахометр/счетчик моточасов, по реальным оборотам выставлю ограничитель дросселя, видимо регулировки от балды. Типа такого http://www.ebay.com/itm/Hour-meter-tachometer-Honda-crf450-trx250-ex-atv-atc-cr-/230745792513?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35b9856001&vxp=mtr#ht_1082wt_1165 возьму. Повод с прибора несколько витков вокруг ВВ-провода и все.

    С трудом нашел и купил диодные под патрон миньон Е14, TOSHIBA E-CORE 6w как 25w накала, температура 2700K, диммируемые, перепутал с Хитачи. В сравнении с 40 ватт накала, светят чуть тусклее, но не сильно заметно.
     
  13. Валакардин
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    14.011

    Валакардин

    Живу здесь

    Валакардин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    14.011
    Адрес:
    С-Пб.
    Я купил частотомер с питанием от 220В за 300 руб. и по нему выставляю 52Гц без нагрузки. А вот напряжение при этом выходит 250в. Ниже нельзя, иначе очень сильно просядет на полной нагрузке. Обороты выставляю подпружиненным болтиком над воздушным фильтром. На самом карбюраторе ничего трогать не надо. Такой разброс напряжения - главный минус итальянских безщёточных альтернаторов. У меня как то раз даже сгорел предохранитель в телевизоре на блоке питания.
     
  14. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.760
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, хитачи е 57- генератор;)
    Иш ты, флюке ;)
     
  15. Валакардин
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    14.011

    Валакардин

    Живу здесь

    Валакардин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    5.435
    Благодарности:
    14.011
    Адрес:
    С-Пб.
    Вот и я избавился от всех итальянцев и инверторных китайцев. Взял Е57 и доволен. По качеству работы - лучше всех европейцев, и тем более - китайцев. Держит ровно 230В плюс минус 4В. при любой нагрузке, и ничего не мерцает.