1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Котельные, свежие, горячие…

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем maksimd, 08.09.10.

  1. ОлегП
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    ОлегП

    Участник

    ОлегП

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, Максим. Очень приятно, что есть такие люди на свете, как Вы!
    Понимаю, что загруженность большая, но может Вы и мне поможете?
    - Дом 300м2
    - Стены газосиликат 500мм толщиной. Только штукатурка.
    - Отопление теплые полы 15кВт. Температура 50/30 С.
    - Водоснабжение ХВ 3,5м3/ч насос Grundfoss 3-65.
    - Нагрузка на ГВС предполагаю 0,45м3/ч. На ГВС 2 ванны, 3 раковины.
    - Котел хочу поставить BAXI LUNA-3 Comfort HT 240 конденсационный и бойлер косвенного нагрева (его пока не выбрал).
    Помогите все связать в одну систему!
    СПАСИБО!
     
  2. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Извините что вмешиваюсь, но по классике разве на отопление (как впрочим и на охлаждение) не 100 Вт на 1 кв. м. берется? Тогда Вам надо не 15 а 30 Квт, это уже Baxi LUNA 3 Comfort HT 330 (28,9 Квт). Или 1.280 сразу с ГВС...:faq:
    У меня будет похожее строение, чуть меньше. Планирую около 29 Квт, хотя рекомендуют иметь еще ~25-30% запас мощности...
     
  3. ОлегП
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    ОлегП

    Участник

    ОлегП

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Все дело в этой классике:)
    Теплопотери у меня посчитаны.
    Да и 100 Вт с кв. м. это мне кажется ну ооочень большая цифра. В среднем, если считать даже по СНИПу выходит около 60 обычно. Я не агитирую брать 60. Если без расчета, то вполне можно взять и 100Вт, так надежнее.
    П. С. Ваша ссылка противоречит данным сайта производителя. Там как раз 1.280 только на отопление.
     
  4. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    За ссылку некорректную сорри, что нашел поисковиком то и прикрепил.

    Вопрос Максиму: здание из ГСБ D500 толщина 400 без утеплителя (штукатурка позже).
    2 этажа 3,0 и 2,8м; площадь общая порядка 250кв.м.
    На 1 этаже будет УШП S~170 кв. м., в ней ТП низкотемпературные - входящая Т около +28С.
    На втором этаже - предварительно везде ТП, совсем без радиаторов (для обычных ТП температура подачи +45-55С).
    Как правильнее:
    1. ставить ОДИН котел 2-х контурный на ВСЁ (ТП в УШП + ТП 2 этаж + ГВС). Чем регулировать разницу подающих Т-подмесом холодной?;
    2. ставить 2 котла разных на ТП 1 и 2 этаж; какой то из них 2-х контурник для ГВС;
    3. Или вообще 3 отдельных котла - 2 разных на ТП 1 и 2 этажа + бойлер косвенник для ГВС?

    И подходят ли для отопления ТП (низкотемпературных и обычных) котлы таких типов как у ОлегП - конденсационного типа?
    СПАСИБО.
     
  5. ОлегП
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    ОлегП

    Участник

    ОлегП

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Можно я тоже влезу. Если у Вас будет только ТП, то имеет смысл ставить конденсационный котел. У него КПД больше на низких температурах. Я бы поставил один котел. На ТП низкотемпературные сделал бы узел подмеса (обратка подмешивается). ГВС либо через бойлер либо прям от котла.
    П. С. Вообще мне непонятно зачем Вам разный температурный режим ТП. Почему не сделать одну температуру? Регулирование ТП осуществляется термостатами в комнате подкл. к э\м клапанам. Если Вам всеже будет слишком тепло на первом этаже (где ушп) то можно закрутить термостат и выставить комфортную температуру. Клапан э\м имеет 2 положения открыто и закрыто. Закручивая термостат вы тем самым увеличиваете время закрытого положения. т. е. теплоноситель не течет и температура падает.
     
  6. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    "Клапан э\м" это что? Электромагнитный чтоли? :|:

    Звонил в BAXI - их инженер говорит что достаточно на всё одного котла с ГВС преимуществом. И типа даже несколько часов если горячую в ванне лить будут ТП не остынут. Особенно УШП :), она неделю остывает.
     
  7. ОлегП
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    ОлегП

    Участник

    ОлегП

    Участник

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Да он самый. Электромагнитный. Если совсем правильно, то он называется термоэлектрический сервопривод (это у Oventrop'а).
    Ну вот вопрос с котлом у Вас решен. Осталось его правильно обвязать и определиться с температурным режимом ТП.
     
  8. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.152
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Говорят что ТП по любому с подмесом, так что не вопрос - сколько контроллеру Т задашь, столько и подмешает холодной...
    Режим ТП будет разный по любому - в первом этаже им 33 куба бетона греть +28С, на втором иначе, там обычные поверх плит пустоток (изолятор, стяжка с пластификатором), их Т обычно больше =+40-45С...
    p. s. верить верю, но как то сомневаюсь что ТП можно заменить все батареи... а из под мебели (диванов и пр) тепло как распределяется? От окон не дует? Углы не плесневеют за шкафами (читал рядом про такое..)? На сайтах продавцов пишут что радиаторы все одно нужны...
     
  9. MaksMar
    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    MaksMar

    Новичок

    MaksMar

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте Максим! Буду очень рад если вы поможете с проектом отопительной системы.
    - Дом 2 этажа, площадью 280м2, высота потолка 3,0
    - Материал стен, сруб 26
    - Утепление дома, швы джут
    - Отопление дома планируется печное (русская варочная в кухне и отопительная печь в гостиной с камином и лежанкой в смежную комнату) + ТТ Buderus Logano G211 или S111
    - хотелось бы выполнить обвязку котельной из металлопластика,
    - 1 ванная комната 6,3 кв. м.,
     

    Вложения:

    • план 1-го этажа.jpg
    • план 2-го этаж.jpg
  10. стог
    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    159

    стог

    радушный Гайавата

    стог

    радушный Гайавата

    Регистрация:
    17.06.09
    Сообщения:
    479
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    МОСКВА
    Доброго здоровья Максим!...обязательно ли ставить краны здесь Схема - копия - копия.JPG если на коллекторе теплого пола стоят шаровые запорные краны?
     
  11. maksimd
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    61

    maksimd

    Живу здесь

    maksimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    ОК.

    Все верно. Не вижу смысла вообще делать узел подмеса. Котел итак конденсатный, выставляете на нем нужную температуру и вперед... Про термостаты все верно сказано, но можно и жидкостный поставить без электричества.

    Ок.
     
  12. Parfumer23
    Регистрация:
    13.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1

    Parfumer23

    Участник

    Parfumer23

    Участник

    Регистрация:
    13.11.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Максим, а тема еще актуальна, или уже в архиве?
     
  13. maksimd
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    61

    maksimd

    Живу здесь

    maksimd

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Екатеринбург
    Актуальна.
     
  14. Booldozer
    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    1.325

    Booldozer

    Живу здесь

    Booldozer

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    1.325
    Адрес:
    Тольятти
    Максим, а может Вы сможете меня как-то направить в примерном направлении, могу ли я сделать такую котельную Г-образной формы? Площадь 6 кв. м., при высоте потолка 2,6 метра, получаю объем более 15 кубов. Реально ли скомпановать котельную при такой форме при условии наличия магистрального газа и центрального водоснабжения. Ширина коридора около метра, ширина котельной около 1,3 метра
    При любом раскладе - премного благодарен :)
     

    Вложения:

    • 3700.JPG
  15. ВладиславСт
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    ВладиславСт

    Новичок

    ВладиславСт

    Новичок

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Можайск
    Максим, добрый день!
    Буду очень признателен за помощь. Котельную уже надо строить. А я не знаю что там и как.
    Буду очень признателен.
    - Площадь дома, м2
    > 140 кв. м. 2 этажа, 2-й мансардный.
    - Материал стен,
    > оцилиндрованное бревно 26 мм, швы - джут.
    - Утепление дома, чем и сколько,
    > стены не утеплены, крыша 2-го этажа - ондулин, пароизол, минвата 20 мм, пароизол, вагонка.
    Пол 1-го этажа на бетонной подушке (15 мм), гидроизоляция, керамзит (20 мм), пароизол, минвата (10 мм), пароизол, половая доска (30 мм кажись).
    На входе прихожая (тамбур) из обвязки бруса, минвата (10 мм), пароизол, блокхаус.
    - Как выполнено (или планируется) отопление дома (Опишите на словах или нарисуйте),
    > Котел ТТ Яик - 25, пеллетная горелка РВ 14/40. На 1-м этаже в с/у (душ, раковина, унитаз) теплый пол водяной, разводка металлопластик (пластик), радиаторные батареи (биметалл скорее всего).
    - Какую марку котла использовать и чем выполнить обвязку котельной (Материал труб – медь, сталь, металлопластик),
    > выше ответил :)
    - Если в доме много ванных комнат и большого объема ванны, то необходимо указать количество и объем таковых,
    > ванн не будет. Размер СУ - 3,5*3,5.
    - Высоту и размер дымохода, к которому присоединяется котел.
    > дымохода нет пока :).
    Буду очень признателен за помощь.
    На всякий случай мыло - stelmakh.v@gmail.com

    Забыл добавить. Подмосковье. Проживание май-сент. Остальное время - по выходным.