1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15

АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Как это? Мне кажется надо не дать ему разрядиться на 100%.
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.027

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.027
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Deep, ну инвертор же наверно сигнализирует о просадке на аккумах под нагрузкой?

    Пример - сегодня на работе гонял 7ми летние аккумы из ИБП. сборку из 4х аккумов (4*5,8ач) разряжал лампочкой галогенкой 35W так вот при разряде под нагрузкой до 9V после снятия нагрузки вольтаж восстанавливается до ~11,7V, то есть всё что ниже 11,7V это не разрядка, а по сути "просадка". Еслиб я делал отсечку под нагрузкой на 11,8V то дай бог чтоб половину ёмкости аккумов выжал бы.
     
  3. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Там же намек - график двумерный и с набором кривых. Каждая кривая для различного режима разряда и до различного напряжения. В исходном вопросе нет информации про режим разряда. Если для большей безопасности для батарей - смотреть хороший даташит на батарею и выбирать оттуда напряжение выбраной степени разряжености для прекращения разряда. Для моих extra start это например около 12.2..12.3В.
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.027

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.027
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    смотрите внимательно на табличку с подписью "разрядные характеристики 25С"
    там отчётливо видно, что производитель допускает разряд при разрядном токе 65-200А до 9,6V (1,6V на ячейку). При разрядном токе 10-17А разряд до 11,4V.

    Это и будет разряд аккума на 100% и таких глубоких разрядов батарея выдержит слегка больше 200 раз с нехилым таким снижением ёмкости.
     
  5. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Для этого кроме напряжения (и вообще вместо напряжения) надо мерять и считать кулоны.
     
  6. F_Tao
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155

    F_Tao

    Живу здесь

    F_Tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Уфа
    Конечно нет. Ищите разрядные характеристики на ваши аккумуляторы. Вот например для моих (Leoch LPL12-100) написано: Rated Capacity (емкость)
    1) 100.0 AH/10.0A (10hr,1.80V/cell,250C/770F) - значит, если разряжать током 10А, то отсекать когда на ячейках 1,8В (10,8В на батарее)
    2) 87.0 AH/17.4A, (5hr,1.75V/cell,250C/770F) если разряжать током 17,4А, то отсекать когда на ячейках 1,75В (10,5В на батарее)
    3) 62.0 AH/62.0A (1hr,1.60V/cell,250C/770F) если разряжать током 17,4А, то отсекать когда на ячейках 1,6В (9,6В на батарее).
    Т. е. чем больше ток разряда, тем большая просадка допускается. Для моего случая 10,5В - тот случай, так как токи разряда (батареи стоят в резерве) выше 17,4А. Логика понятна?
     
  7. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Так, ну в целом ясно. А тогда отсечку лучше по малому току брать (напряжение больше) или по большому для инвертора? Вы же понимаете, что режим его контролировать сложно. То насос включится, а то и просто 5Вт лампа будет 2 часа гореть...
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.027

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.750
    Благодарности:
    7.027
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Deep, по типовому :)]
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.799
    Благодарности:
    6.720
    Адрес:
    Калининград
    если сравнивать цены на лифер и на свинец в виде готовых батарей для брендованных ИБП- неприятые вещи выплывают для брендов...
    И да, картриджи для ФМУ/принтеров- как и акки для ИБП- основной источник доходов для "авторизованных" пользователей (заграница, "крутые" россиийские конторы, которые не могут себе позволить поковыряться в гарантийной технике (хотя какая нафиг гарантия на такое:
    www.nix.ru/autocatalog/apc/APC_SURT192XLBP_SURT10000XLI_SURT7500XLI_SURT5000XLI_SURT3000XLI_27846.html
    http://www.insotel.ru/model.php?id=5359
    ?) или поставить заправленный картридж...
    со свинцом всё очень сложно- ведь при использовании акка в автономке, да и в резерве- ток нагрузки непостоянен, и ориентироваться на эффективную ёмкость может только умная автоматика- учитывающая, как увеличение тока резко уменьшает оставшийся заряд. Ну если только 95% времени нагрузка постоянна- только тогда можно угадать, где он, этот финиш...


    баттери монитор ставить
    http://www.fraron.de/en/battery-management/ - первые три товара
    иногда мерять оставшуюся от паспортной ёмкость
     
  10. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Короче для аккумулятора лучше недоразрядить его вхлам, поэтому отсечку чуть больше лучше поставить наверна).
    А посоветуйте хороший зарядник в режим поддержания (система для резерва).
     
  11. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Можете без рекламных слоганов (про надписи на заборах слыхали?) и без общих выводов привести физико-химическое обоснование этому?
    Ещё, если интересно конечно, вбейте в поисковик:
    Воздействие режима заряда на срок службы герметизированной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи при работе в буферном режиме
    Посмотрите график на рис. 8 - и неизбежных "успехов" Вам в угроблении АКБ.
     
  12. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    В системе с свинцокальциевыми сплавами повышено перенапряжение выделения водорода.

    У меня заливные батареи и режим циклический.
     
  13. F_Tao
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155

    F_Tao

    Живу здесь

    F_Tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Уфа
    https://www.lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.509
    Благодарности:
    7.023
    Адрес:
    Минск
    AndreyNS, удивительная упёртость на фоне ... (сами знаете, чего) :close:
     
  15. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Ничо-ничо, нехай поупирается, не в первой.
    На сколько и за счёт чего повышено?
    Какое напряжение начала газовыделения?
    Ну и до кучи - до какого у уровня DoD можно разряжать Ваш акк в циклическом режиме?
     
Статус темы: