    Бедный дед:(. В микронику ему надо...
     
  2. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    У стационарных свинцокислотных батарей заявлена подозрительно низкая плотность электролита к использованию http://tyumen-battery.ru/101 всего 1.23.

    Мож таки отлить кислоты из стартерных чтобы подольше прожили ? Разряжаю обычно весьма малыми токами так что на сопротивление нутряное относительно пофиг.

    Хотя это всего 31 и 36 процентов - вроде и малая разница, а при разряде падает до 15 примерно и ниже.
     
  3. F_Tao
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155

    F_Tao

    Живу здесь

    F_Tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Уфа
    Ну да, производитель, он же в 100 раз тупее нас :). Вы бы что-ли повнимательнее сайт изучили, здесь что-ли прочитали бы: http://tyumen-battery.ru/33. А так можно не только кислоты налить, а много чего, пива, например.
     
  4. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Смешные там характеристики - 1200 циклов на 20 лет. Это для нищих похоже - электричество 1 раз в 7 суток - по выходным.
     
  5. F_Tao
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155

    F_Tao

    Живу здесь

    F_Tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Уфа
    Смейтесь, на здоровье! Это удлиняет жизнь.
     
  6. F_Tao
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155

    F_Tao

    Живу здесь

    F_Tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Уфа
    А для нищих у нас электричество в розетке - по 2р/квт*ч. Круглосуточно. :)
     
  7. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    1.28 - Это для автомобильных, которые в -20 должны заводится,
    1,30 для температур -30
    А стационарные в тепле, им 1,23, а так-же стартерные аккумуляторы для тёплых стран...
     
  8. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    В используемые для переноски электроэнергии 2x55 ah extra start долил около 0.5 л дистилированой воды. Уровень во многих банках заметно понизился. Похоже заряжать их без долива воды долго с напряжением около 16в можно достаточно мало раз в год.
     
  9. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Жуть... За что вы их так?
     
  10. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    По инструкции по эксплуатации положено. Да через них при этом ток всего около 0.03с течет всеравно. Последний раз заряжал две ночи последовательно - после трех месяцев хранения и пользования без подзарядки показалось у них произошла повышеная сульфатация и вот чтобы получше сульфаты порастворять позаряжал удвоеное время малым током. Когда возможность появилась.
     
  11. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Там должно быть что-то об максимальном напряжении заряда...
     
  12. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    16.2в.
     
  13. AndyK77
    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    AndyK77

    Инженер-Эл.

    Регистрация:
    06.04.12
    Сообщения:
    2.061
    Благодарности:
    588
    Адрес:
    Екатеринбург
    Там видимо имелось в виду, что 0.1С даёшь и до 16.2 дойдет, отключаешь. А если такое держать - выкипать будет.
    Я для 60 а. ч. аккумулятора 14в давал (зависит от вида аккумулятора кальциевый, сурьмяный) и держал пока ток (100-250 мА) падает, может сутки-двое-трое. И аккумулятор не кипит и процесс идёт. Когда ток перестал падать, значит сульфат растворился, остался саморазряд.
     
  14. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Ну! наконец-то Вы приходите к правильным выводам!
    14,4В - давно известный предел.
     
  15. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Дык то в "безобслуживаемом" режиме если 5 лет без вскрытия, а при доливе воды хоть раз в год (в 10..15 циклов) - можно заряжать как положено по инструкции быстро - за пару суток или меньше.