1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15

АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Seva1964
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22

    Seva1964

    Живу здесь

    Seva1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Киев
    -
    Уговорили :). Процедуру можно ускорить больше, чем в два раза током 0,1 Сном.

    -
    Вопрос был "как не потратиться и определить приблизительный уровень заряда АКБ". При наличии такого графика для конкретной АКБ, разряжая её пару минут (пара минут нужна для устранения влияния конденсатора двойного слоя) током, каковой использовался при построении графика, по величине измеренного под нагрузкой напряжения можно определить приблизительный уровень заряда.
     
  2. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Думаю придётся потратиться или никак. Особенно это актуально для юзаных батарей.
    По любому нужен счётчик энергии. Кстати силовые устройства с измерительными шунтами обладают такой функцией (MPPT Rich, например), но как именно она реализована и работает со свинцом нужно разбираться.
     
  3. Seva1964
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22

    Seva1964

    Живу здесь

    Seva1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Киев
    -
    По любому нужно устройство, безусловно отключающее АКБ от нагрузки вначале третьей стадии разряда (когда касательная к разрядной кривой начинает монотонно поворачиваться по часовой стрелке). Продаются такие силовые устройства устройства с измерительными шунтами? Нет. Продаются симпатичные интеграторы падения напряжения на низкоомном сопротивлении, позволяющие высадить батарею как можно глубже.
     
  4. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    MPPT-ник, Seva1964, можно запрограммировать именно так как вам нужно, причём самыми разными способами. Другое дело, что разбаланс ячеек в обычных АКБ уже не поймать.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.822
    Благодарности:
    6.747

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.822
    Благодарности:
    6.747
    Адрес:
    Калининград
    По идее, в свинце ловить надо:
    а). недозаряд, когда зарядник переводит всех в флоат
    б). перезаряд, когда ячейка уже достигла макс., но зарядник ещё даёт bulk
    в). переразряд
    ?
    Кто ж интересно придумает/даст наконец схему?
     
  6. Seva1964
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22

    Seva1964

    Живу здесь

    Seva1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Киев
    -
    https://www.forumhouse.ru/threads/174536/page-20#post-6624910, например.
    Человек придумал и сделал всё почти как надо. Осталось лишь добавить функцию "качели, если идёт зарядный ток" и подписать "мєйд ин йуєроп" или, на худой конец, "чайна". Без такой подписи совершенно нельзя. У отечественного потребителя сразу же портится настроение, и просыпается интерес к импортным безделушкам с загадочными "флот-бульк-эквалайз" :).
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.822
    Благодарности:
    6.747

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.822
    Благодарности:
    6.747
    Адрес:
    Калининград
    1. Для чего Вы ставите минус на отдельной строке? Выглядит как негатив по отношению к цитируемому. В лучшем случае- утяжеляете форум на 4 (7) байт!
    2. И чего в плане схемы дало несенсационное упоминаемое Вами сообщение? Пара энтузиастов со знанием эл-ки бывало на форуме, но рез-тов их мечт/обещаний нету... ЗЫ- балансир- это как минимум 1 железка на акк, в разумном варианте- на каждую банку. Иначе смысла ваще никакого.
     
  8. Seva1964
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22

    Seva1964

    Живу здесь

    Seva1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Киев
    Уговорили, облегчаю форум на целых 4 (7) байт:pioner:

    Не знаю, о чём они мечтали и что обещали. У меня с января под контроллером прерывистого заряда стоит стартерная "Иста" (Са-Са, 60 А*ч, 3,5 года). С середины марта к этому контроллеру прицеплен второй контроллер прерывистого заряда для стартерной "Delkor" (хз, 55 А*ч, 8 лет). Пока доволен, как слон.
     
  9. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это пройдет:)
    В приведенном примере "как надо":
    https://www.forumhouse.ru/threads/174536/page-20#post-6624910
    описан надежный способ добровольного убийства свинцово-кислотных АКБ сульфатацией из-за постоянного недозаряда.
     
  10. Seva1964
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22

    Seva1964

    Живу здесь

    Seva1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Киев
    Поэтому, я и написал:
     
  11. Sarmat
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594

    Sarmat

    Живу здесь

    Sarmat

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток прошу помочь с выбором ибп для котла. Полностью проблема описана тут https://www.forumhouse.ru/threads/148410/page-74#post-6656740. Позволю себе повториться:

    Хочу сразу зарезервировать котел и 4 цирк. насоса. Имеем котел с потреблением ок. 300вт(?) (до 800вт в пике?). 4 насоса суммарной мощностью ок 200вт (сколько в пике пока неизвестно, но самые мощные насосы будут из серии грунфорс альфа с инвертором). Нужно обеспечить работу системы отопления в отсутствии электричества мин. на 6ч. Смотрю на компьютерные упс мощностью 1500-2000ВА(http://market.yandex.ru/guru.xml?hi...70-CAT_ID=969705-EXC=1-PG=10&greed_mode=false) с возможностью подключения доп. батарей (напримерhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985352&hid=91082 или http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4726583&hid=91082) или на начальные версии МАП sin 1.3 или 2квт в пике (номинал 0.8 и 1.3квт) в паре с 2 батареями 12В 190-200А. Есть ли другие более удачные варианты? МАП кажется слишком крутым для простого упс, а комп. упс смущают неизвестностью относительно длительной работе на номинальной мощности.

    К качестве батарей, думаю, стоит взять автомобильные стартерные. Скорее всего они будут работать в циклическом режиме и, надеюсь, лет 5 протянут. Правильно ли я считаю?

    Куда поставить УПС в котельную или в гараж (ок 7-8м от котельной)?
    Заранее спасибо за ответы.
     
  12. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    496
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    В циклическом при ежедневном циклировании они уже через 5 мес могут кончиться. У них около начальных сотен циклов может быть если за ними хорошо следить. Вот в буферном режиме если будут стоять всегда заряженые оптимально - может быть 5 лет и простоят при разряде единицы раз в год где-нить наполовину.
     
  13. Sarmat
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594

    Sarmat

    Живу здесь

    Sarmat

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Москва
    Упс ошибся. конечно в буферном режиме.
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.822
    Благодарности:
    6.747

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.822
    Благодарности:
    6.747
    Адрес:
    Калининград
    Неправильно думаете!
    Неправильно считаете!
    Если цикл будет раз в месяц- ещё ладно. 5 лет они смогут проходить в буферном режиме, но никак не в циклическом порядка 1-2 раз в неделю.
    Зря. Помимо ненулевого потребления в режиме работы от сети (например, мой Иппон СмартВиннер 1500 жрёт МИНИМУМ 25Вт, итого 18кВт*ч в месяц), они ещё ОЧЕНЬ много жрут на ХХ в автономной режиме- при отстутствии сети и нагрузки. Гораздо больше специализированных устройств для автономии- инверторов типа упоминаемых Вами МАП.
    Совет- рассмотрите возможность циклирования нагрузки- то есть инвертор вместе с котлом включается только когда это реально надо, воду по системе отопления гонять DC-насосом.
    Вот https://vodnik.1000size.ru/elektrooborudovanie/pompy/vodopodayuschaya
    Или покупайте экономичный надёжный инвертор достаточной для пуска Ваших двигателей мощностью.
     
  15. Sarmat
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594

    Sarmat

    Живу здесь

    Sarmat

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.010
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Москва
    Качество сети пока не известно, но можно полагать не больше 20-50 циклов за 5 лет эксплуатации.
     
Статус темы:
Закрыта.