1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 15

АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Андрей-АА, 13.09.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Собирать батарею на 1 банку меньше ?

    А вот у дешевых малосурьмянистых свинцокислотных акб на 1 год приходится париться с напряжением 32в под током заряда от которого эта широкодоступная дешевая китайская преобразовательная аппаратура отключается сцуко.

    У КН разница напряжений заряд-разряд достаточно мала. А что Захар парится с 18 вольтами с кипящими от начала подачи зарядного тока никелевыми - так это его личный выбор акб в таком плохом состоянии по устраивающей цене и в такой конфигурации.
     
  2. Azamateus
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    13

    Azamateus

    Участник

    Azamateus

    Участник

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Хасавюрт
    Заряжаю MPP SOLAR PCM-5048 тайваньским. На нем на русском пишется эквализация, поэтому и написал, а в терминологии я не разбираюсь.

    Ну хотя бы раз можно выравнивание сделать. В дальнейшем скорее всего отключу.
    За ночь только на 20% разрядились. Показывало SOC 80%.
     
  3. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Как всегда один треп.
     
  4. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Я для работы с просевшими купил 2в зарядник от автоэлектрики, что бы не пытать остальных для его зарядки.
    На этот период просто обойду перемычкой его и на мапе понижу напряжения заряда.
    Правда есть вариант еще один, сейчас в проработке. Там не придется изымать его из работы и перенастраивать мап. Но это пока еще проект.
     
  5. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    Не понял.
    Достаточно для кого или чего? Помнится не так давно этот вопрос разбирали и именно разница в напругах заряда и разряда многих вводила в ступор. Нет, конечно можно забить на крайние значения напруг, но тогда поделите доступную ёмкость НК - КН минимум на 1,5, а то и на 2 (с дешёвыми-то кетайскими приборами).
     
  6. Edu Ard
    Регистрация:
    19.04.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    16

    Edu Ard

    Живу здесь

    Edu Ard

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.11
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Всем привет.
    Извиняюсь, что чуть не в тему, но дело СРОЧНОЕ. Начинаю "подгорать"!
    Скоро запускать бесперебойные потребители, а к инвертеру предлагают странные батареи (на фото слева).
    Заказал Delta DТ 1265. Пришла батарейка с кодом smo2. Запросили у поставшика АКБ расшифровку - дата производства, ответ: "мы это не сообщаем". Задали вопрос официальному представителю Delta в России, ответ: "батареи с таким кодом на территорию России не завозили"
    Прошу помощи:
    1. Использует кто такую модификацию батареи, особая примета - ручки по бокам.
    2. Как расшифровать код.

    Спасибо
     

    Вложения:

    • DSCN0977.JPG
    • DSCN0986.JPG
  7. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    За такими предложениями наверное надо к продавцам. А их в рфии мало - рынок мал. Кому надо - покупают прямо у производителей. И выясняют цены за свой счет.
     
  8. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ну если напрягает конечное напряжение заряда 1.6 и более вольтов на банку для 10 баночной батареи с частью из возможных типов никелевых акб - можно поставить 9 банок для системы класса 12в. И конечное напряжение отключения типовых дешевых преобразователей около 10в будет вполне нормально разряжать. А вот свинцокислотным от такого плохеет определенно - у меня свинцокислотные считаются почти полностью разряжеными при около 12в на 6 элементов батарею. А если разряжать до широко распространенных 10в - имхо свинцокислотные подохнут уже очень быстро.
     
  9. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Так это вы на каждом углу пишете что никель много лучше и выгоднее. А как доходит до конкретики "ничего не знаю".
    Уж будьте последовательных. Сказали "А" говорите "Б". А так один треп.
     
  10. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Конечно лучше - мои никелевые акб (хоть пока и мелкие) намного более удобны. Разрядил и забыл до следующей потребности. Сейчас на полке лежат. А за свинцокислотными надо каждый день наблюдать и заряжать как только напряжение упало до около 12.2в.

    Чтобы свинцокислотный жил подольше его надо эксплуатировать с малой плотностью - около 1.2 (при разряде будет 1.1 и менее), а при этом его надо зимой держать в теплом месте иначе замерзнет. А никелевый можно положить на полку в сарае без отопления и теплоизоляции осенью и без контроля и подогрева он долежит до весны без риска выхода из строя.

    А на запрос коммерческого предложения реально лучше ответят продающие - например можно в саратов в заит позвонить и поговорить. Там и про разрядные свойства расскажут и про цены и про доставку.

    А про выгодные цены на рекомендуемые КН - надо последовательно звонить на тепловозные депо железных дорог от ближайшей и дальше и выяснять че есть и почем могут отдать и че делать с доставкой.
     
  11. Sergey1380
    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Sergey1380

    Участник

    Sergey1380

    Участник

    Регистрация:
    27.12.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Московская область
    CSB GP 12650 (12V 65Ah) - у таких дата на дне в кружечке (перевернул и все) (визуально выглядят один в один как и Ваша дельта, даже ручки такие же - только у меня пластк у ручек прозрачный). У Delta - не знаю, мож тоже на дне?
     
  12. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Еще раз, назовите наименование альтернативы 24в на 640Ач или 48В на 400Ач хотябы сопоставимые по удельной стоимости со свинцом.
    Пока его нет все считается трепом, так как покуда вся информация об обратном - удельная цена никельных в разы выше свинца.
     
  13. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Так у них и ресурс по времени эксплуатации в разы выше. Сейчас местами эксплуатируются сделаные где-то в середине совка никелевые акб - уже от 30 лет и более прошло. Ну емкость конечно раза в 2..3+ упала - но для хозбыта хватает и нет надобности менять каждый год.

    Цена на такие акб - весьма зависит от продавца. Может по цене металолома отдадут. А новые произведеные в зажравшейся от продажи нефти и газа рфии стоят где-то так - http://ait-devon.ru/price/ (похоже сервер подох - кешированое http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HpmnuqdbgfAJ:ait-devon.ru/price/+&cd=1&hl=en&ct=clnk)
    Кому для жизни нужно - находят варианты доставания.
     
  14. AndreyNS
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494

    AndreyNS

    Инженер

    AndreyNS

    Инженер

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    494
    Адрес:
    Ленобласть, гатч р-н.
    Удельная по каким параметрам ? По массе никелевые намного хуже. Но масса в стационаре мало важна. Особенно когда транспортируется 1 раз в десятки лет вместо как свинцокислотные - до более раза в год :) .
     
  15. maxim_al
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741

    maxim_al

    Живу здесь

    maxim_al

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    2.722
    Благодарности:
    741
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Ну вот и ответ. По указанной ссылке для 24в на 500Ач (заметьте не 640) стоимость батарей 240тыс.р. что практически в 4 раза дороже тюменского тягового свинца. А то что "местами используется 30 лет", так свинец местами тоже по 20 лет ходит пусть и с меньшей емкостью. И как то сомнительно что НК проходят в 4 раза дольше.
    Таким образом явно выгоднее тюменские тяговые, с учетом того что отдельный элемент в любой момент можно подтянуть. А если изначально вложиться в стационарный 48В вариант то однозначно НК по удельной стоимости владения будет нервно курить в стороне.
     
Статус темы: