1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Щелочные аккумуляторы для автономных систем

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Только мне это бросилось в глаза?
    КН-500 - по 3 борна на полюс, если не ошибаюсь, шпилькой 10мм. Ни разу не ламельные...
    Что-то мне подсказывает, что для них 0,5C и безо всякой переделки не проблема.
    Кстати, так никто и не отписался о судьбе тех КН-500, что предлагались на Avito. В том смысле, что предполагалась их покупка кем-нибудь из питерских форумчан. Или я пропустил?
     
  2. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.137
    Благодарности:
    1.674

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.137
    Благодарности:
    1.674
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так то оно так, но заряжатель на 250А редко где найдется. поэтому и переделывали.
    А те КН-500 так и продаются, т. к. чтоб их раскачать и привести в чувство нужно 200-250а подать - а откуда?
     
  3. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Эх... Не там они продаются.
     
  4. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Она для никель-кадмия и никель-железа актуальна?
    Если нужна схема - могу нарисовать. Она невероятно проста.
     
  5. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Разряжать до нуля и переполюсовывать считается вредно и практика че-то похожее показывает - сильно падает текущая емкость ячейки. Возможно из-за сильного нарушения контакта графита с полностью плохопроводящими сильно разряжеными зернами гидроксида никеля. А при разбалансе и сильном разряде батареи разрядить одну ячейку из 20 до нуля (точнее до ниже 0.8..0.6в примерно) и ниже очень просто.

    У мя щас в гибидной никелево-свинцовой системе потребность в защите от переразряда ослаблена из-за взаимопомощи систем - никель помогает свинцу долго дозаряжаться после окончания короткого подзаряда от тарахтелки при зимовке и ночью летом, а свинец защищает никель ламельный от сильного переразряда. Попытка отключать совсем свинец от системы при зимовке показала ухудшение полезных параметров системы.
     
    Последнее редактирование: 23.12.14
  6. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
  7. Praktik84
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65

    Praktik84

    Живу здесь

    Praktik84

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Украина
    - интересно электролит меняли или лили прежний ?
    нк45 бу были или как ? то есть понятно что с мусорки, но они и новые могли быть на мусорку отправленные ...
    - опять же электролит новый залили после промывки или как? или то что было с мусорки на том и тестировали...
    .. не то что вредничаю. просто интересно как смена электролита реально влияет на ламельные нк аккумуляторы...
    - видел продаются...
    и недорого. у вас ваще смотрю много интересного и не дорого на авито есть. у нас разобрали и сдали на метал все.
    - встречал мнение что это иногда даже полезно. но это был электронный документ, за достоверность не ручаюсь...
    за один цикл или разряд в ноль систематически ?
     
  8. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Существенная проблема никель-кадмия в низком напряжении элемента.
    Мне ничего не приходит в голову, кроме как делать по одному устройству контроля на 3 элемента. Выход на оптопары, а те в свою очередь последовательно и на управление ключом.
    Аналоговую систему делать запаришься и цена выйдет, полагаю, повыше, чем на контроллере.
     
  9. Praktik84
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65

    Praktik84

    Живу здесь

    Praktik84

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Украина
    - маленький преобразователь на 3525 или чемто подобном питается от акб испытуемого и витая пара с 20-100 кГц 10-50 вольт в ней - на каждом балансире - колечко или готовый трансик 1 к 1 или сколько надо. компаратор, стабилитрон... на кислотные акб такое делалось по работе, на большие и дорогие ...но оно нафиг не надо имхо если акб щелочной и более менее норм...
     
  10. Sapienz
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    256

    Sapienz

    Живу здесь

    Sapienz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лил калиевый, новый, готовый, купил в АИТе, плотностью 1,21.
    Очень сильно БУ 73 год. Слегка раздувшиеся банки, абсолютно сухие. Поросли белых кристаллов ни снаружи ни внутри не было. Видимо перед отправкой в лом сливали/промывали. Когда промывал сам - сливаемая вода по ощущениям была мыльная. Следовательно какой то процент щелочи остался и в сухих аккумуляторах.
    В 55ках было по полбанки старого электролита. Слил в стеклянную емкость, поставил на полку. Промыл уксусным раствором. Залил свежий. Испытывать по одной банке тогда возможности не было. А миксовать его с новым не решился. Мало ли он там натриевый. Попозже привезу сухую банку, залью в нее старенький электролит и сделаю пять ктц на старом и пять ктц на новом. Потом промывка с уксусом и снова пять ктц на новом электролите.
     
    Последнее редактирование: 23.12.14
  11. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я думал о таком варианте, но на сегодняшний день мне видится более простым и дешевым решением контроллер.
    Что касается энергопотребления Ваш вариант может быть весьма экономичными при централизованном опросе, т. е. подали питание, посмотрели отклик, сняли питание.
    Вариант с контроллером - само собой может быть весьма экономичен. Сам контроллер может потреблять менее 1 мА, а светодиод оптопары можно включать короткими импульсами.
     
  12. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Для контроля разряда делаетцо например так - генератор на транзисторе и ферокольце. На кольце на каждый элемент по обмотке и диоду. Напряжение подбираетцо шоб при 1.0+в диоды были закрыты. Мерять ток потребления генератором. При падении хоть на одном элементе нижее открытия диода - начинаетцо усиленый жор тока генератором имхо.
     
  13. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Иногда могет быть полезно для кристаллофефектов, но при постоянном пользовании - сильно роняет кпд на восстановительных перезарядах.
     
  14. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну, тут я пасс.
    Я видел устройства такого класса, которые умудрялись работать достаточно долго, но повторяемость и стабильность параметров, обычно, никакая.
    В силу профессиональной специфики стараюсь разрабатывать устройства, которые даже регулировки не требуют. При правильной сборке работают сразу после включения и обеспечивают заданные параметры.
     
  15. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    После одного существенного разряда в середине лета уже ощутимое поплохение было.
     
Статус темы: