1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Щелочные аккумуляторы для автономных систем

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем igr5591, 05.09.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При заряде тоже линейно?

    Тут вот какой момент. "Хвосты" быстрого падения и набора напряжения у лифера очень короткие по времени. Их можно не учитывать, а лучше в их области и не работать вообще, но именно на эти значения указывают противники лифера.

    Исходя из приведенных Вами данных, среднее напряжение разряда можно принять равным 3,2В, а среднее напряжение заряда 3,35. В этом случае, если допустить, что по А*ч получаем 100% обратно, КПД по энергии получается 95%.

    С одной стороны это не 99%, как утверждает Валерий. Впрочем, по А*ч я малость сомневаюсь в 100%.
    С другой стороны, это вовсе не 80 и тем более не <70, как утверждают оппоненты.
    Но, что показательно, обе стороны для угодной химии оперируют средними напряжениями, а для неугодной - конечными. Вот и продолжается этот ср@ч бесконечно.

    И еще одно замечание - сторонники лифера при расчетах стараются использовать токи >1C, где литий однозначно выигрывает в силу меньшего внутреннего сопротивления, а сторонники других типов резонно, но малость кривя душой, :) возражают, что в автономке >1С нафиг не нужно, ибо, запас батареи должен обеспечивать хотя бы сутки автономии, а это уже <0,05C.

    Истина, как всегда, посередине, да еще и не одна.
    У кого нет мощного импульсного потребления - для тех низкое внутреннее сопротивление лития не слишком мощный плюс. В качестве примера - освещение.
    У кого потребление мощными импульсами - тем без лития тяжело (владельцы "щелочи" возражают). Например, электроинструмент, у которого потребление импульсное.
    Холодильник посередине - у него весьма короткий пусковой импульс и достаточно небольшое потребление в установившемся режиме. При емкости АКБ >2000Вт*ч его можно отнести к первой группе, а вот при емкости <1000Вт*ч - ко второй.
     
  2. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.932
    Благодарности:
    2.819
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что бы быть уверенным что зарядили на 100 %.. Связку -последовательное соединение..(что бы оба были заряжены на 100 %) без балансира зарядить сложно. Почти не возможно. А учитывая что один уже отстал :(.
     
  3. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Оно, конечно, можно - при помощи "кипячения", только для герметизированных AGM это верная смерть.
    В этом смысле современный свинец (не специализированный) сделали совершенно непригодным для наших целей, убрав доступ к перемычкам между банками.

    Однако, есть предложение создать тему по свинцово-кислотным, раз уж они не хотят умирать не взирая на все старания :)
     
  4. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Потомушта иначе остальные малоаэрозолящие свинцокислые батарейки/элементы подохнут с перезаряда.
     
    Последнее редактирование: 30.07.14
  5. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    У знакомого в дешевом шуруповерте подох исходный комплект акб. Он начинался инетов и купил у китайцев 18650 литиевожелезных и собрал батарейку. Вообщем сначала она у него отключалась бмс при попытке пошуруповертить положеным током около 15..20+ а. Потом он отключил бмс нафиг - всеравно безуспешно. В результате выбросил в мусор на столе эти лиферные безполезные для электроинструмента банки и дошел до рынка где ему мужыки сварили из положеных высокоскоростных никелькадмиевых суб-це новую батарейку для шуруповерта и он продолжил свой скромный ремонт с кручением шурупов.
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519
    Адрес:
    Калининград
    Хто ета? Покажите! И для чего бы это нужно было? Чтобы свинцовоконечники стебались "батарейки на полчаса автономки!"? Считают по 0,5С, а для реальной автономки- 0,1-0,2С!
     
  7. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Дык продавцы литиевых постоянно предлагают заряжать всея великую хозяйственную батарейку от многомегакиловатных электростанций за 1 час или лучше за 15 минут чтобы поменьше времени слушать тарахтение великокиловатного дизеля ну и чуть сэкономить на топливе. А при этом токи получаются больше 1це10ч. Точнее даже больше 10це10ч.
     
  8. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.213
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    @wcreader, вам удалось что-то посчитать? Или по прежнему роль диванного эксперта комфортнее?
    Да именно в многочасовой зарядке недостаток свинца и в меньшей степени никеля.
    То что у вашего знакомого подохли лиферные пальчики - ничего удивительного. Это не А123, а кетайская подделка - результат налицо, о таком в инете много инфы.
    @Strangeman, а зачем предполагать "средние напряжения" заряда и разряда - их можно посчитать, но лучше вообще не пользоваться этим понятием, ибо оно ни о чём, поскольку методики его расчёта нет.
    Растёт такой параметр, который называется напряжение открытого контура, а дельта V как была константой при постоянном токе, так и останется (ну, почти константой). Далее вспоминаем про интегральный метод подсчёта энергии входящей и уходящей.
    Ну же! ё-моё! Я ведь уже всё разжевал.
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519
    Адрес:
    Калининград
    Туалетный читатель, ну что Вы всё поясничаете?
    Или не понимаете, что заряд акка от ~30% до ~90% DoD за время порядка полчаса- это ток всего лишь 1С. А разумный- 0,5С, и именно заряд за полчаса- час пока есть чуть солнца- и есть преимущество лифера перед свинцом.
     
  10. Praktik84
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65

    Praktik84

    Живу здесь

    Praktik84

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Украина
    - ну дык так и есть.
    в результате выйдут вполне разумные значения кпд. но все же думаю не 99 процентов по энергии ... :)
    потому как по АЧ кпд точно не 99 процентов (это с личного опыта) ..
    впрочем кпд по энергии я не мерил - так как без интеллектуального вольтметра с памятью или без БМС с выводом на комп точно не сосчитаешь...
    .. тоже самое касается и кадмия и свинца...
    а кпд по токоотдаче определить проще...
    -
    у никель кадмия хорошего кстати ситуация похожая, только сопротивление внутренне от заряженности меняется и из-за пары факторов падение напряжения в таком классическом цикле- еще выше...
    -
    Какой из этого общий вывод ? а никакого..:) потому как
    -у каждого своя позиция и аргументы (фактически правильные), у каждого своя ситуация... однозначно правильного вывода и решения на все случаи - НЕТУ...
    -осмелюсь заметить что все выше написанное ЛИЧНО для меня не давно новость (тк работа у мну техническая по близкой специальности), однако я теперь глубже понял позицию @vvaleryvv, это плюс...
    - хорошо сказал товарищ
    потому считаю срач и взаимные грубые оскорбления далее неуместными.
    Чего нам делить ?
    Буду признателен за реально озвученные цифры и графики заряда розряда лифера для определения КПД по току (емкости) и энергии.
    я тут человек новый и все 85 страниц не читал :)
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519
    Адрес:
    Калининград
    А джоулеметр простой обычный не пойдёт? Нам же не с точностью 0,1% мерять!
    Табличку по мизерным элементам давал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/76271/page-83#post-10095017
     
  12. Praktik84
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65

    Praktik84

    Живу здесь

    Praktik84

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Украина
    - что за прибор ? имеете ввиду китайский ваттметр ?
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.519
    Адрес:
    Калининград
    Да
     
  14. Praktik84
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65

    Praktik84

    Живу здесь

    Praktik84

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Украина
    Не получался у мну кпд по ач в 99 процентов... выходило гдето 95-96 процентов .. но правда это все по приборам вручную, без автоматизации и самописцов, потому как мои акбшки не для автономки и это все вторично...
    вот тесты с имхо реальными цифрами и методикой измерений http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=517
    а вот тест НАСА акб а123системс как раз того типоразмера что есть у меня
    http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=517
    есть ссылка на исходник
    ... вообще у НАСА куча интересной инфы в том числе и по никель кадмию
     
  15. Praktik84
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65

    Praktik84

    Живу здесь

    Praktik84

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Украина
    Не получался у мну кпд по ач в 99 процентов... выходило гдето 95-96 процентов .. но правда это все по приборам вручную, без автоматизации и самописцов, потому как мои акбшки не для автономки и это все вторично...
    вот тесты с имхо реальными цифрами и методикой измерений http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=517
    а вот тест НАСА акб а123системс как раз того типоразмера что есть у меня
    http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=517
    есть ссылка на исходник
    ... вообще у НАСА куча интересной инфы в том числе и по никель кадмию
     
Статус темы:
Закрыта.