1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Неполадки котла Ariston Genus

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Victor_K, 20.08.07.

  1. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Serg__,
    Из твоего первого сообщения я понял, что применена труба не металлопластиковая, а пластиковая.
    Определись и точно назови материал. Металлический вкладыш в пластмассовую трубу - самообман... Тем более, что этот вкладыш сепарированный.
    Почему монтируют - сказать не могу. Лично я никогда пластмассовую трубу не применяю.
    Хорошая металлопластиковая труба - это хорошо. Пластмассовая труба - обязательно проблемы.
     
  2. Serg__
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Serg__

    Пытливый

    Serg__

    Пытливый

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    Lavrishin

    Таки- да! Не уточнил я - труба все-таки пластиковая с металлическим вкладышем. Может и имеет какие-то изъяны, но я при покупке это допускал и выбрал трубы бельгийского производства, обладающие, казалось бы, неплохим качеством. Опять же - вода в системе под давлением - как что-угодно извне (в частности воздух) может проникнуть туда?
     
  3. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.512
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    В системе установите парочкувоздухоотводчиков автоматических.И давление поменьше.
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Ужгород
    При спуске воздуха из радиатора попробуй поджеч то что выходит.
    если не горит прорвешся. если горит плохо.:hello:
     
  5. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полагаю, не жесткость 9, а РН.
    Алюминиевые радиаторы. Выводы делайте сами.
     
  6. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
  7. Serg__
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Serg__

    Пытливый

    Serg__

    Пытливый

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    Всем участникам дискуссии огромное спасибо за внимание к моей проблеме. Пусть я не верно пишу названия и некоторые понятия, важно, что все вы понимаете о чем я пишу и понимаете суть того, что комментируете.

    На самом деле, я уже буквально перекопал весь инет, перечитал массу форумов, проанализировал огромное множество мнений: и про несовершенство алюминиевых радиаторов, и про тип теплоносителя, и про реакции, которые возможны внутри системы, и всё-всё-всё.

    Целью создания темы было желание как-то исправить или улучшить существующую уже ситуацию. Естественно, что я, как и многие другие, кто столкнулся (или еще столкнется) с такой же проблемой, заново монтаж системы делать не буду - это просто не возможно, все трубы тщательно закрыты, сделан капитальный ремонт.

    Поэтому возник вопрос - как исправить, улучшить эксплуатацию котла в уже сложившихся условиях? На данный момент всё еще актуален вопрос: Как правильно вывести кислотно-щелочное равновесие? На днях все-таки планирую пойти посмотреть в продаже автоматичнские воздухоотводчики, но вопрос с водой с рассмотрения все-равно не снимаю.
     
  8. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Используйте теплоноситель с нейтральным PH.
    П.С. Может быть, Вы в порыве экономии купили самые дешевые китайские алюминиевые радиаторы?
     
  9. Serg__
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Serg__

    Пытливый

    Serg__

    Пытливый

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    Автолюбитель

    Это понятно, что с нейтральным. Где его взять или как эту нейтральность вывести?
    Радиаторы брал «MIRADO» - не самые лучшие, может быть, из всех существующих в мире, но и не китайская дешевка.

    Технические характеристики:
    Максимальная температура теплоносителя - 110 °C.
    Рабочее давление - 16 бар.
    Давление опрессовки - 50 бар.
    Запас прочности - 2,5 бар.
    Значение PH - в пределах 16-25.
    Размер (ВхШхГ) – 582х80х90 мм.
    Расстояние между центрами - 500 мм.
    Масса - 1,317кг.
    Емкость секции - 0,38 л.
    Номинальный тепловой поток для dT = 64°С 196Вт.
    Толщина стенки внутренних труб – 2 мм.

    Еще волнует вопрос:
    Я увеличил давление в системе до 2, температура теплоносителя не выше 55 гр. Газовыделение стало меньше, но чем чревато такое давление, есть ли вероятность нанесения какого-то вреда?
     
  10. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    845
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В пределах рабочего давления никакого вреда не будет.
    Полагаю, максимальное рабочее в Вашем котле 3 бар.
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    472
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Serg__,
    Мой совет неизменен. Меняй трубы - все произойдет.
    Сам на своем уюте поскупился - теперь придется перенести некоторые издержки.
    Впредь следует точно понимать все грехи используемого материала, а потом - надеяться на уют, извините..
     
  12. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Ужгород
    Проверь воздух выходит или водород?:hello:
     
  13. Serg__
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Serg__

    Пытливый

    Serg__

    Пытливый

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    cantexnik

    Один раз поджигал при стравливании - прозрачное пламя в мизере на какое-то мгновение появлялось. После этого пробовал еще несколько раз посмотреть и удостовериться, что горит-таки, но больше увидеть такое не удалось. И вода зловонная внутри, конечно.
     
  14. Вова1
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Вова1

    Участник

    Вова1

    Участник

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Рыбинск
    Lavrishin НА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБАХ ПРИСУТСТВУЕТ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕММА.
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Без коментарий. (заметки внимательного читателя).


    Не плохо бы , схему отопления посмотреть.