1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9

Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 22.09.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. varang
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    varang

    Живу здесь

    varang

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    спец. ж/б плиты для ленточных фундаментов, а именно ФЛ, имеют рабочую ар-ру в поперчном направлении (из плоскости стены) т.к она (плита) обычно шире блока фбс на 600-1000мм ар-ра в ней воспринимает наргузки на изгиб из плоскости стены, в продольном направлении она в таких плитах не работает!

    теперь посмотрим на блок ФБС, он будет шире основной стены всего на 100мм, т.е по 50мм с каждой стороны, уверен что с консолью в 5 см абсолютно ничего страшного произойти не может, соответственно отсутствие армирование здесь не критично

    может я в чем ошибся?
     
  2. Alex22
    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177

    Alex22

    Живу здесь

    Alex22

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.10
    Сообщения:
    352
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Россия
    Фундаментные подушки ФЛ изготавливают из тяжёлого бетона класса 12,5, для их армирования применяют стальные сетчатые каркасы.
     
  3. varang
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    varang

    Живу здесь

    varang

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    пусть так, это сути дела (описанного выше) ведь не меняет
     
  4. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    Добрый день
    В Вашем случае,опасность не в этом(а точнее проблем в блоке "плашмя" я не вижу)-главное не допустите промораживания основания фундамента.Удачи.
    С уважением С.Т.


    Коллега в Вашей конструкции столько рисков! Одним словом-я бы ПОВТОРНО применить такой вариант ни кому НЕ СОВЕТОВАЛ.Все на грани..И к стати,(если рискнете продолжить это решение) в вашем случае очень важную роль будут играть внутренние стены и перегородки, придавая жесткость всей этой "хлипкой" конструкции. Отнеситесь к ним посерьезнее.И еще несущая стена не может быть толщиною менее 380мм.
    С уважением С.Т.
     
  5. Набор
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95

    Набор

    Живу здесь

    Набор

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    ЯНАО- Кубань
    Нехотелось бы плодить тем...
    По сему вопрос к специалистам.

    Есть фундамент - заливался миксерами вместе с цоколем (то бишь единое целое) . 110 см в земле и 40 см цоколя над землей. Уже есть коробка из кирпича в 2 этажа с перекрытием из плит + крыша. Строю, как положено на форуме, без проекта :) Сначала думал газовый котел отопления повесить на стене в кухне... Не проектировал котельную... Но вот подумалось как вариант-
    А не сделать ли котельную под лестницей? То бишь углубиться до дна фундамента?

    Теперь собстно ВОПРОС.
    По прочитаным мною СНИПам помещение для котельной на газе, должно иметь объём не мение - около 8 кубов плюс вентиляционное окно- ну там в см на куб (не суть важно, бо сделать можно).
    Под лестницей на второй этаж у меня получается ( если выкопать засыпку) плюс на пол метра поднять- помещение в 8 кубов...
    Как лучше укрепить фундамент, если, я , изнутри докопаю до его основания?
    И вообще стоит ли заморачиваться?

    Спасибо.
    Если чего то непонятно описАл, готов разместить рисунки.
     
  6. bennitp
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    bennitp

    Участник

    bennitp

    Участник

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Киев
    Уважаемый Сергей Тихонович, нужна ваша консультация по фундаменту.

    Посоветуйте фундамент для кирпичного дома с мансардой:
    - размеры дома: 9.5х11
    - материал стен: 1.5 кирпича + утеплитель + штукатурка
    - перекрытия между первым этажом и мансардой: бетонные плиты перекрытия - 12шт, по 4.5м длины, ложатся на капитальную стену.
    - крыша - метеллочерепица, или битумная черепица
    - Глубина промерзания: 1м - 1.2м, планируемая высота фундамента над землей: 90см
    - Грунт: 20см чернозем, дальше глинистый.

    Высота стен этажей:
    1этаж : 3метра
    2 - мансарда: 1.6м

    В данном проекте архитектор советует делать так: 30см подушка + 3ряда из блоков ФБС 24-4-6 + 30 см армопояс сверху. Глубина под землей: 30+ 2х60 = 150см, над землей: 60+30=90см. Цокольного этажа нет.

    Отец хочет сэкономить и советует делать так: в выкопанный котлован глубиной 1м(а не 1.5м), закидывать без опалубки камни и поливать их бетоном, потом сравнявшись с землей сделать армопояс, потом 1 ряд блоков ФБС, и 30 см армопояс. Отец уверен в том что 1м глубины хватит, и не нужно делать 1.5м, потому что в нормативной документации для нашего района прописана глубина промерзания 1м, в реальности промерзает на 90см - 120см, район Винницкая обл, Украина.

    Чертеж фундамента и разрез дома в приложениях.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
     

    Вложения:

    • razrez.jpg
    • plan-podushki.jpg
    • plan-fundamenta.jpg
  7. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    Добрый вечер
    1-По вашей климатической зоне, с учетом вида грунта и веса стен ,конструктив фундамента с цоколем должен быть следующий:перечисляю снизу вверх.а)Бетонная армированная опорная плита сечение 600мм Х 200мм бетон М=200,армирование сетка 150ммХ150мм из проволоки Ф5мм ВР-1.Сетку заложить в бетон на 25мм от основания(подошвы).б)По опорной плите 2 ряда блоков (2Х600мм)на раствор.обращаю внимание при монтаже блоков на опорную плиту -слой раствора межлу блоком и плитой не должен быть меньше 10мм,т.есть Вы должны обеспечить полный контакт всей поверхности блока.
    в)По блокам, армированный бетонный монолитный пояс высотой 300мм по всем несущим стенам.Бетон М-250. Арматура 4Ф10мм А-3(400) Связанная в объемный каркас сечением 350мм Х 250мм,хомуты с шагом 250мм из арматуры А-1Ф6мм.Обращаю внимание при установки каркаса обеспечьте ее нахождение в рабочей зоне-защитнй слой 25мм.
    2-Таким образом вся конструкция =1700мм (200мм+2Х600мм+300мм).Заглубите ее на 1100мм в грунт и 600мм-останется на хороший цоколь.
    3-А Папа Ваш прав, согласно карты глубин промерзания суглинистых грунтов Винница как и Киев находится в зоне промерзания от800 до 1000мм.Конкретно Винница 900мм.Удачи.
    С уважением С.Т.
     
  8. Nebel
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8

    Nebel

    Участник

    Nebel

    Участник

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    8
    Здравствуйте, нужна консультация:

    на участке в 10-и метрах от планируемой строительной площадки был выкопан колодец. Грунт в месте колодца такой:

    около 1,5 метра от поверхности - плодородный слой, "чернозем", постепенно переходит в глину;

    прослойка глины до глубины 2 м от поверхности примерно;

    глубже глина переходит в песок (белый, похож на речной, мелкий).

    Вода в колодце - на глубине 6,5 м, там песок с галькой (откуда галька там взялась...)

    Никаких проблем с движением грунта при копке не возникало, копатели говорили, что не плывун.

    Вопросы:
    1) уровень воды в колодце - это УГВ?
    2) какой тип фундамента здесь более приемлем для дома в 1 этаж с жилой мансардой без подвала размером 10 х 10 м, стены кирпич (наверное).
    3)Вообще с точки зрения несущей способности для фундамента что это за грунт?

    Советовался - говорят, что ничего заглубленного на таком грунте делать нельзя, вроде как из-за песка. Поэтому решил здесь совета спросить, заранее спасибо.
     
  9. Andre65
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    23

    Andre65

    Участник

    Andre65

    Участник

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Якутск
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. Подскажите, если вас не затруднит... На участке имеется кирпичный дом с цокольным этажем. По весне иногда в подвале стоит вода. Собираюсь строить новый дом на новом месте, а старый разобрать до перекрытия цоколя и как можно рациональней использовать его. Один из вариантов - постройка бани из бревна на готовом перекрытии. Представляется, в цокольном этаже под перекрытие из плит необходимо достроить фундамент под печь и под поперечные стены. Или я неправ, зря заморачиваюсь, всю конструкцию выдержит фундамент с перекрытием? Фундамент из блоков, 6 на 6 м, перекрытие плиты. Подвал собираюсь засыпать. Заранее благодарю.
     
  10. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    Андрей добрый день.
    1-на фундамент из блоков(я понимаю, что качество конструкции фундамента проверено временем и не подлежит сомнениям)-размер в плане 6м х 6м,перекрытого ж/бет. пустотными плитами перекрытия, установка деревянного сруба с деревянными перегородками и установкой банной печки -возможна.
    2-для окончательного решения по установке печки необходимо оценить несущую способность плит перекрытия.Для чего дайте их маркировку если не возможно, то по торцу плиты- нижняя зона акуратно отбейте арматуру и сообщите :
    кол.стержней в плите и их диаметр?,ширину плиты?,ширину опорной части плиты на фундамент? и ориентировочный вес печи для бани?
    3-С учетом того, что грунтовая вода близко, обратите внимание на гидроизоляцию по плитам.
    4-Осмотрите снизу плиты на предмет наличия сколов бетона и оголения несущей арматуры? если такое есть,то насколько % уменьшился диаметр арматуры за счет коррозии
    С уважением С.Т.
     
  11. mic58

    mic58

    mic58

    Гость

    Здравствуйте, Сергей Тихонович. Не подскажите свое мнение по такой проблеме:
    Как оптимально сделать фундамент под котельную в готовом доме, надо ли скреплять его жестко с основным фундаментом или наоборот, сделать его независимым...Какой материал выбрать - бетон, кирпич, камень? На какую высоту его выводить, как состыковать с существующими лагами?

    Почва - глина, грунтовые воды достаточно далеко. Существующий фундамент - ленточный мелкого заглубления на буроналивных сваях...Дом - клееный брус.
    Под котельную отдано одно из помещений площадью 7 квадратов, прилегающие к существующему фундаменту. Нагрузка котла - 270кг + отопительная жидкость, + вес дымохода + гидроаккумулятор в этом же помещении весом ~150кг
     
  12. HalfCat
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    41

    HalfCat

    Живу здесь

    HalfCat

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Белгород
    Здравствуйте, Сергей Тихонович.

    Планируем построить дом с башней. Высота дома около 8м, а высота башни 11. Башня смещена на край дома. Возник вопрос: требуется ли расширять и усиливать фундамент под башней или даже расширять фундамент вокруг башни? Ведь получается сильно неравномерная нагрузка на разные части фундамента и к тому же ветровая нагрузка на башню тоже присутствует.
     
  13. Andre65
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    23

    Andre65

    Участник

    Andre65

    Участник

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Якутск
    Сергей Тихонович, спасибо за обстоятельный ответ. Единственное, пожалуйства, уточните: нужно ли возводить в цоколе дополнительный фундамент под печь и несущую поперечную стену? С уважением, Андрей.
     
  14. rusiay
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3

    rusiay

    Участник

    rusiay

    Участник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Оренбург
    Сергей Тихонович, нужен Ваш совет. Имеется участок, суглинок,глина. УГВ ниже 3 м. Глубина промерзания на уровне 140 см. Планируется дом подвал или цоколь (170 ниже уровня +50 см над землей) 1,5 этажа (мансарда). Планирую: котлован, отсыпка ПГС (20-30 см), утрамбовка, ФЛ +ФБС (ширина 40см) 4 ряда, между рядами арматура. Сверху монолитный армпояс высотой 20см. Ничего ли я не забыл? И еще вопрос: на армпояс будет ложиться пустная плита перекрытия. Стены планирую ГСБ 375мм+вентзазор 50мм+облицовка 8см кирпич. Есть ли какое-нибудь конструктивное решение по этому поводу. Ширина фундамента 40см, а стены получится 50,5 см?
     
  15. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    Добрый день.Уточните вес и конструктив дымохода?


    Добрый день.
    Сообщите размеры фундамента в плане и той части где будет производиться посадка вашей башни,будет более информационно,если представите план фундамента.А также из какого материала будете возводить стены.При наличии этой информации можно будет сформировать представление.
    При этом хочу отметить :в Вашем случае решение по фундаменту будет иметь важное значение,но не мене важно будет решение вопросов с обеспечением горизонтальных и вертикальных дисков жесткости всего вашего сооружения.Это звучит может несколько заумно,но для специалиста,тот кто занимается проектированием именно конструктивной части сооружений с точки зрения жесткости, задача не сложная и в этой части вопроса-мой совет обратитесь к этим спецам
    С уважением С.Т.


    Добрый день.
    Сообщите размеры фундамента в плане и той части где будет производиться посадка вашей башни,будет более информационно,если представите план фундамента.А также из какого материала будете возводить стены.При наличии этой информации можно будет сформировать представление.
    При этом хочу отметить :в Вашем случае решение по фундаменту будет иметь важное значение,но не мене важно будет решение вопросов с обеспечением горизонтальных и вертикальных дисков жесткости всего вашего сооружения.Это звучит может несколько заумно,но для специалиста,тот кто занимается проектированием именно конструктивной части сооружений с точки зрения жесткости, задача не сложная и в этой части вопроса-мой совет обратитесь к этим спецам
    С уважением С.Т.


    Добрый день.
    Сообщите размеры фундамента в плане и той части где будет производиться посадка вашей башни,будет более информационно,если представите план фундамента.А также из какого материала будете возводить стены.При наличии этой информации можно будет сформировать представление.
    При этом хочу отметить :в Вашем случае решение по фундаменту будет иметь важное значение,но не мене важно будет решение вопросов с обеспечением горизонтальных и вертикальных дисков жесткости всего вашего сооружения.Это звучит может несколько заумно,но для специалиста,тот кто занимается проектированием именно конструктивной части сооружений с точки зрения жесткости, задача не сложная и в этой части вопроса-мой совет обратитесь к этим спецам
    С уважением С.Т.


    Андрей не имея информации на вопросы мною озвученные в п.2 предыдущего ответа нельзя сделать заключения.Дайте информацию по п.2.Если мои вопросы не понятны, в моем "профиле"указан телефон-звоните ,уточним.
    С уважением С.Т.
     
Статус темы: