1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9

Металлочерепица VS мягкая кровля

Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Blazer44, 21.08.07.

  1. berd80
    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    667

    berd80

    Живу здесь

    berd80

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.09
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Можно и с частниками, но обязательно убедитесь, что они могут выполнять эти работы. Я вот уже несколько месяцев за разными "спецами" на коттеджном поселке кровли(мягкие) ремонтирую и водосточку переделываю(запороли более трех десятков домов). По кровле протечки, водосток неправильно смонтирован.
    Капельники выпадают, вместо 6 крюков на желоб(3м) - 2-3 штуки, да и вообще куча недостатков.
     

    Вложения:

    • DSC03614.JPG
    • DSC03617.JPG
    • DSC03618.JPG
  2. LeoSTAR
    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112

    LeoSTAR

    Живу здесь

    LeoSTAR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Wroclaw, Poland
    Смотря какие материалы и особенности крыши, а вобще для битумки недорого даже в наиболее дешевых вариантах.
    Строителей уже нашли?


    Я же правильно понял - цена м2 включает материалы?
     
  3. Mr.X
    Регистрация:
    22.11.07
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    364

    Mr.X

    Живу здесь

    Mr.X

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.07
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    364
    Адрес:
    Челябинск
    Подскажите как правильно надо укладывать пленку горизонтально или вертикально? Есть ли принципиальная разница в укладке? Пленка Тайвек (Технониколь), Кровля мягкая.
     
  4. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    Я вот тоже выбираю между шинглас ультра и полиэстэром
    материал только на кровлю металл 110 тыс
    на черепицу 170
    крыша четырехскатная около 170 кв.м сложная с кукушками, ендовами и т.п
    более склоняюсь в сторону металла (т.к делать в декабре мне придется), а родители и супруга за шинглас. Как мне их убедить?
     
  5. LeoSTAR
    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112

    LeoSTAR

    Живу здесь

    LeoSTAR

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.09
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Wroclaw, Poland
    А битумную считали вместе с ОСБ и подкладкой?
     
  6. pitro
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105

    pitro

    Живу здесь

    pitro

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Rossosh
    конечно, только без работы
     
  7. Nevzorman
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    71

    Nevzorman

    Живу здесь

    Nevzorman

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Доброе время суток!
    Читаю тему и запутался в конец.
    Собирался делать кровлю в след году, но в связи некоторыми обстоятельствами решил накрыть ОСБ и утеплить мансардный этаж в этом году
    Что имеем сейчас. Крыша двухскатная, стропила и обрешётка уже есть.
    Сверху обрешетки планирую ОСБ и накрою на зиму рубероидом
    Но вот что я не пойму, куда класть паро и гидроизоляцию
    Мне друг говорит что надо было под обрешотку :(
    так ил это ? придется срывать?
    В общем просветите в нюансах парогидроизоляции, дабы не получить мне мокрую сырую мансарду
    Спасибо!
     
  8. Weha09
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41

    Weha09

    Живу здесь

    Weha09

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    г.о. Электросталь
    Правильно, да и удобнее, делать в таком порядке:
    стропильная конструкция
    пароизоляция (изнутри степлерите на стропила)
    черновая подшивка (обрешетка изнутри на пароизоляцию)
    утеплитель (укладываете сверху (минплита (плотностью не мене 35 кг/м3) - не менее 150 мм))
    гидроизоляция (супердифузионная мембрана)
    контробрешетка (брусок толщиной не менее 30 мм бьется на стропило)
    шаговая обрешетка
    ОСП
    подкладочный ковер/капельники/торцевые
    гибкая черепица
     
  9. X-100
    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    13

    X-100

    Участник

    X-100

    Участник

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    Чет я не понял - стропильная конструкция а потом уже идет пароизоляция? В принципе написано правильно, только утеплитель вкладывается между стропил, и шаговая обрешетка не нужна (она делается под металлочерепицу) - там продух будет за счет контрбруса, а ОСП3 можно монтировать сразу на этот брусок.
     
  10. catyp
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    0

    catyp

    ультрас

    catyp

    ультрас

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Утеплитель укладывается между страпил,но имелось ввиду что укладывать его удобней с верху,а не с низу(некоторые сами себе проблемы создают)и обрешотка нужна для без геморойного монтажа ОСБ.:)]:)]:)]:)]
     
  11. Weha09
    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41

    Weha09

    Живу здесь

    Weha09

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    г.о. Электросталь
    Конечно. По-любому обрешетка нужна. На фиг велосипед выдумывать.
     
  12. Nevzorman
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    71

    Nevzorman

    Живу здесь

    Nevzorman

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    А если обрешетка уже прибита?
    Что делать?
     
  13. catyp
    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    0

    catyp

    ультрас

    catyp

    ультрас

    Регистрация:
    08.07.09
    Сообщения:
    364
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Ютавек 135 можно укладывать прямо на утеплитель, а также на деревянный настил без вентзазора под мембраной!Укладывайте на обрешотку.Далее бруски распологайте так,что бы размеры ОСБ совпали с размерами брусков.
     
  14. кисковка

    кисковка

    кисковка

    Гость

    Вот что у соседа произошло с металлочерепицей. Отваливается краска с солнечной стороны огромными кусками.
     

    Вложения:

    • Фото166.jpg
    • Фото170.jpg
  15. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.715
    Благодарности:
    2.398

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.715
    Благодарности:
    2.398
    Адрес:
    Самара
    Огласите производителя, пжл, и поставщика заодно. Лет десять такого не видел.:)]