    могу еще сделать. :aga:

    инструкции к чему? :faq:

    где под обжим? гофронержавейка монтируется гаечными ключами.
     
  2. Рустик1986
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    Рустик1986

    Живу здесь

    Рустик1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ребят, 2 вопроса.
    Стоит клапан, не написано сколько бар, не первый кстати, первый брал в максидоме, было вродь 8 бар, сейчас взял оригу на 7 (при чем у аристона разные в фирменных упаковках и так же не всегда написано), как узнать правда ли 8 бар?
    и второй вопрос, а бойлеру, где указано 8 бар макс, клапан можно 8 или желательно на 7?
     
  3. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546
    Лучше как можно меньше. Главное, чтобы был выше давления в магистрали.
     
  4. Рустик1986
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    Рустик1986

    Живу здесь

    Рустик1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да в квартире стоит, 80 л, на 70 градусах. Купил по 7 бар
    Проблема только, в одном клапане от аристон даже не написано, сколько бар
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.953
    Благодарности:
    27.166

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.953
    Благодарности:
    27.166
    Адрес:
    Калуга
    Давление в магистрали лучше выше 4 не держать, 1.5-2 самое оптимальное
    клапан лучше на 6 найти
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну как сказать... У меня 3.5. Когда падало до двух, я это легко замечал по работе душа. Нравится когда душ упругий, а не сикалкой. А насчет этих безымянных ПК, что идут с бойлерами, обычно если он установлен, то бак давлением не разрывает. Не видел ни одного раздутого при наличии и правильной установке комплектного (или аналогичного отдельно купленного) ПК.
     
  7. Рустик1986
    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8

    Рустик1986

    Живу здесь

    Рустик1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати в сервисе аристон сказали, если бак разрывает и клапан стоит не оригинал, то отказ в гарантии. На сколько законно не знаю, но были случаи отказов.
    А так у них разные клапаны, даже на вид, в упаковках аристон (пакетик с наклейкой), и 8.5 и 7 на выбор
     
  8. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929
    Адрес:
    Москва
    более чем законно, ибо нарушены требования производителя к подключению и эксплуатации.
    Если утюг на 220 воткнуть в 380 и утюг сгорит - будет ли это гарантийной поломкой? Вот и тут.
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.942
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наличие неоригинального клапана не означает "включения в 380". Предохранительные клапана выпускаются не только производителем бойлера и качество сторонних ничуть не хуже. Но в данном случае при наличии "штатного" есть высокий шанс ускорить разрешение гарантийного вопроса. В случае наличия нештатного, но подходящего под параметры придется подавать в суд, назначать судебную техническую экспертизу и затем требовать с производителя новый бойлер и оплату судебного банкета.
    Все это длительная волокита и куча нервов.
     
  10. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Вы абсолютно правы. Бумажка - главный закон. И это не победить. Посему, если вопрошающему хочется клапан с меньшим давлением, можно поставить оба клапана в параллель.
     
  11. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929
    Адрес:
    Москва
    а это не имеет значения.
    в "инструкции производителя" указано "требуется любой клапан на 6атм"?
    или же в комплект входит "родной клапан," без которого эксплуатация не допускается?

    Хочется поставить "мега-классный/крутой, но не родной"?
    Легко.
    но
    или на свой страх и риск
    или перед установкой получить заключение СЦ производителя о допустимости использования именно этого клапана вместо родного (а также будет очень полезен акт ввода в эксплуатацию, подписанный представителем СЦ)

    ну или поставить два в параллель, родной и тот "мега-крутой"
     
  12. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929
    Адрес:
    Москва
    не означает.
    или означает.
    Никто же (и суд в т. ч.) не знает.
    Вот и производитель "не получил подтверждения правильного подключения, потому и отказал в гарантии"
    А бремя доказывания "я же не дурак" лежит на покупателе, который нарушил условия гарантии. Или не нарушил, но должен это сначала доказать.
    А это экспертизы, суды, волокита, тонны бумажек
     
  13. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546
    Можно и последовательно. Тогда точно никто не придолбается. Только дополнительный лучше без обратного клапана.
     
  14. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    А какой первый?
     
  15. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546
    Первый от бойлера - штатный, конечно. Здесь же волнуются (и недаром!) о гарантии. ;)