1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8

Всё о предохранительных клапанах

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.

  1. rogeji7358
    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rogeji7358

    Новичок

    rogeji7358

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Да, всё верно. Обратные клапана стоят и на горячей и на холодной трубе.
     
  2. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Попробуйте сделать так: закройте ввод общий, давление воды в системе стравите (откройте любой кран) - манометр горячей воды должен встать на "ноль". Если не встал - виноват манометр - механизм растянут. Если стал показывать "ноль" - виноват сбросной клапан, открывается намного позже. Клапана фирмы Дражице нынче дороги ... может найдёте того, кто его отрегулирует?
     
  3. rogeji7358
    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rogeji7358

    Новичок

    rogeji7358

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Спасибо за информацию. попробовал. При сбросе давления оба манометра показывают "ноль". Манометры honeywell практически новые, установлены пол года назад. Сбросной клапан тоже новый, шёл в комплекте с бойлером, сбрасывает давление ровно на 8 Атм, хотя на нём написано 6 Атм. Сантехник, который устанавливал бойлер - говорит что это нормально, но я считаю 8 Атм это многовато. Поэтому и решил поинтересоваться тут на форуме что можно предпринять для снижения давления.
     
  4. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    3.361
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Тоже считаю, что 8 Атм многовато.
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    какое у вас входное давление? редукторы есть?
     
  6. rogeji7358
    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rogeji7358

    Новичок

    rogeji7358

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Клапан действительно очень дорогой
    Редукторы есть, на холодной воде давление отрегулировано на 3.4 Атм.
    P20707-015436.jpg
     
  7. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Я бы заменил штатный клапан на стандартную комбинацию обратный клапан+сбросник 5-6 бар + сливной кран.
     
  8. rogeji7358
    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rogeji7358

    Новичок

    rogeji7358

    Новичок

    Регистрация:
    07.07.22
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Клапан уже стоит drazice на 6 бар, однако сбрасывает только на 8, поможет ли Ваша схема в решении данного вопроса?
     
  9. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546
    Я, конечно, к Вам с уважением отношусь (после того, как Вы отрицали наличие перепускного клапана в большинстве штатных ПК:aga:). Так вот, именно в ПК Дражице его нет! Там как раз реализована предлагаемая Вами комбинация. :super:
     
  10. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.976
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Вы ответы на посты пишете не читая из? :aga:

    Конечно. Нормальный клапан на 6 бар срабатывает на 6 барах, а не на 8.
     
  11. Alex2051
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    342

    Alex2051

    Живу здесь

    Alex2051

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Пара вопросов тут возникла у новичка.
    Условия - дражице 250, РБ 25Л. ХВ раскачивается между 2.5 и 3атм (гистерезис)
    1. В инструкции на РБ сказано, что он закачан на 4 атм. При нагреве на манометре наблюдаю уход на 5 атм, более не растет. Слышно как вода заходит в РБ. Вопрос - это нормально? :)
    2. Чисто любопытство, а может так и делают - а почему бы не поставить такое устройство, которое бы при разнице давлении более 0.5 атм между ХВ и ГВ открывала бы соленоидный клапан, соединяющий магистрали на несколько секунд. В итоге, вместо РБ на ГВ давление бы уходило в гидроаккумулятор на ХВ, таким образом, теоретически можно избавиться от РБ на горячую воду. Или по крайней мере пусть РБ останется для безопасности, но зато бак не будет стоять по 5 атм...
     
  12. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546
    Нет. Я бы спустил давление в РБ.
     
    Последнее редактирование: 18.07.22
  13. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546
    РБ на ГВ нет смысла ставить, - мембрана живет недолго. Если бы у Вас стоял не Дражице, то РБ можно было бы поставить в любом месте магистрали ХВ. А так - только между бойлером и группой безопасности.
     
  14. Alex2051
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    342

    Alex2051

    Живу здесь

    Alex2051

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    538
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Именно так я и поставил, просто не так выразился. РБ стоит между клапаном безопасности и подачей в бойлер. Просто суть, что давление в системе поднимается до 5 атмосфер. Ведь давление это - везде, от РБ до самого последнего смесителя.
     
  15. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.031
    Благодарности:
    1.546
    Тогда #1887.