  1. DJ_URAN
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    DJ_URAN

    Участник

    DJ_URAN

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Товарищи, а можно ли как то уменьшить силу пружины обратного клапана в штатном ПК водонагревателя? Уж больно сильная пружина зачем-то
     
  2. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    1.512

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    1.512
    Если регулировка не помогла, то только замена на менее жесткую.
     
  3. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    3.999

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    3.999
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем такие извращения?
     
  4. DJ_URAN
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    DJ_URAN

    Участник

    DJ_URAN

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Давление входящее низкое
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    3.999

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    3.999
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ниже 0.3 бар? С таким давлением пользоваться нормально водой затруднительно будет. Повысительный насос в помощь.
     
  6. DJ_URAN
    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    DJ_URAN

    Участник

    DJ_URAN

    Участник

    Регистрация:
    10.02.19
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Отрегулировал. Хорошо напор идёт
    Не судите строго. Первый раз в жизни с водогрее дело имею. 2 дня варил трубы, сверлил стены и устанавливал
     
  7. genesinov
    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    20

    genesinov

    Живу здесь

    genesinov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    20
    Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но не нагуглил пока ответ. Пошел покупать группу безопасности для котла на 3 бара. Недавно систему переделывали и посоветовали продублировать штатную в котле. Там у меня на бойлер косвенного нагрева трубка подпитки выше котла получилась и вот на нее говорят поставь. Котел navien one 24. В магазине увидел по вкусной цене valtec 460.0.0, ниже чем в озонах, но на манометре шкала до 10 бар. Смутило это погуглил и оказалось есть у валтека такой же но 460.0.3 и там манометр до 4 бар. Но при этом написано что клапан на обоих на 3 настроен. А в чем прикол? Зачем этому манометр до 10? Можно его брать? Подвоха нет? Продавец тоже не знает зачем, говорит давно лежит и вот снизили цену.
     
  8. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Подольск
    Подвоха нет, брать можно и ту и эту. Та где манометр на 10 можно ставить и на бойлер, просто заменив предохранительный клапан. -я так понял)
     
  9. serser
    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    serser

    Участник

    serser

    Участник

    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Истра
    Вы мне скажите лучше: 1 условие нет обратного клапана и второе условие вода при нагрев расширяется ну и третье условие горячей стояк перекрыт краном. Водонагреватель 10 литров сколько горячей воды выдовит во входящей стояк холодной воды в 16 этажном доме? 4% это около 300мл. Значит отсутствие обратного клапана сольёт 300мл не в канализацию а в стояк холодной воды, в котором частый расход воды (соседи же пользуются водой и нагревателями с защитным клапанами.
     
  10. serser
    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    serser

    Участник

    serser

    Участник

    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Истра
    Человек спросил просто про обратный клапан, а ему все пишут на 154 стр. про предохранительный клапан сброса давления. Это же разное! Наверняка на доме если и стоит обратный клапан, то он не работает. У меня после счетчика стоит обратный клапан (через 3 месяца после установки), но горячая вода его продавливает и счётчик крутится только в путь. Отсюда и вопрос у автора есть ли смысл в этой хрени с предохранительный клапаном и заморочкой с дренажем в многоквартирном доме?
     
  11. serser
    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3

    serser

    Участник

    serser

    Участник

    Регистрация:
    03.04.11
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Истра
    Если есть кто с опытом, ответьте пожалуйста про необходимость в обратном клапане. Или кто в физике шарит хорошо просьба поправить меня если я не прав. Заранее спасибо.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Минск
    Без обратного клапана сгорит ТЭН, если в подаче холодной воды будет перерыв.
     
  13. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    1.512

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.938
    Благодарности:
    1.512
    Счетчик ГВ?
     
  14. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    1.023

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    1.023
    Адрес:
    Подмосковье
    Видел ПК с левой резьбой на трубку ХВ. Удивился, но в этом что то есть...
    И там не было ОК. От старого итальянца.
     
  15. krysler77
    Регистрация:
    20.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    krysler77

    Участник

    krysler77

    Участник

    Регистрация:
    20.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Ребят всем добрый вечер. Имеется Водонагреватель электрический накопительный Atlantic VERTIGO STEATITE Essential 100. Стоит в ванной где то три месяца. Почитав про клапаны честно так и не понял. Много капает плохо, совсем или мало тоже. Так как понять? У меня после первого включения первое время были капли, но мало. Ну было видно что иногда стекает по трубке. Редко. Сейчас что то вообще не пойму. Какое давление честно не скажу. Но при пользовании вроде нормально. Несильно, но и не мало. Пользование обычное утром умылись, 2-3 раза в неделю принимаем душ. Но не друг за другом, а с перерывами. Так получается. Это нормально или как это можно все проверить? Заранее спасибо.
    Живу в панельке.