1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8

Всё о предохранительных клапанах

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.

  1. Vne73

    Vne73

    Vne73

    Гость

    Спасибо:hndshk:. вы подтвердили мои догадки, а вентиля и раньше (на старом ЭВНе) по разному открывать приходилось.
     
  2. Valart
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Valart

    Участник

    Valart

    Участник

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Т. е. нормально ставить на водонагреватель, который рассчитан на монтаж под мойкой, клапан соском вверх?
    А то я в своё время начитался, что он должен быть категорически вниз, долго матерился на инженеров, которые не предусмотрели специальный клапан для таких нагревателей! :) И в итоге сделал п-образную конструкцию из трубок, чтобы клапан располагался правильно (вход в водонагреватель - п-образная конструкция - клапан - подвод воды).
     
  3. dzintars
    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    81

    dzintars

    Живу здесь

    dzintars

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    453
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Рига
    Нормально. Главное соблюсти правильное рабочее направление.

    п. с. Такую баталию развели из-за какой-то байды, аж смИшно)))
     
  4. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.275

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.275
    Адрес:
    Москва
    Только отвод с краном для аварийного слива воды, например на зиму в неотапливаемом доме
     
  5. hifi
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    21

    hifi

    Живу здесь

    hifi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Московская область
    Подскажите можно ли между бойлером и предохранительным клапаном воткнуть тройник с запорным краном на третьем отводе для слива?
    Спасибо
     
  6. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Hifi, Между бойлером и пред. клапаном не должно быть запорной арматуры. А все остальное в принципе вполне допустимо. Если бойлер комбинированный, то от него до ОК и ПК все подводки желательно иметь металлические, так как в случае перегрева при давлении воды, даже несколько ниже давления срабатывания предохранительного клапана температура воды уже такая, что полипропиленовые фитинги не выдерживают.
     
  7. Lao Czy
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    992

    Lao Czy

    Живу здесь

    Lao Czy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    2.034
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Ташкент
    Это о каких фитингах ПП (название фирм-производителей) идет речь? Мы всю жизнь обвязываем ими не только бойлеры, но и котлы и до сих пор ни один не потек за 10 лет работы.
     
  8. hifi
    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    21

    hifi

    Живу здесь

    hifi

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Московская область
    Да я понял, спасибо
    Обвязка на меди
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Lao Czy, Был как то на проблемном котле, там стоял жидкотопливник на соляре, повис контроллер из за перепада питания и произошел перегрев котла и БКН. С котла и бойлера сорвало переходные фитинги - металл "выплыл" из полипропилена, хотя обвязка была сделана трубами с красной полосой - до 130*С. На насосе расплавилось и покоробилось рабочее колесо. Предохранительный клапан был вполне исправен и проверен после всего происшедшего. Какой конкретно фирмы были фитинги сейчас точно не помню, но в любом случае полипропилен сильно теряет прочность при повышенной температуре. Плюс еще металлические патрубки самого котла при перегреве сильно нагрелись просто за счет теплопроводности металла. Сам котел практически не пострадал, выплавилось одно уплотнительное кольцо под датчиком температуры. Обвязку котла заменили на медь, котел работает по сей день с использованием ИБП, проблем больше не было.
     
  10. Azarik73
    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    43

    Azarik73

    Живу здесь

    Azarik73

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.12
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    ЛНР
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть вопрос. Прочитал много информации про предохранительные клапана, но ответа для себя не нашёл.Можно ли сделать так: на входе в бойлер обычный обратный клапан (предотвратить уход воды),а предохранительный клапан поставить на выходе из бойлера?(даже не тот, что идет с баком, а просто сбросной) Я так понимаю, будет тоже самое, что и при стандартной установке. Давление будет сбрасываться через клапан на патрубке ГВС. Спросите, зачем так делать, ну это просто из любопытства. Вдруг где-то придётся так сделать. Спасибо.
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Azarik73, Предохранительный клапан можно даже вварить в бак в любом удобном месте, чтобы было еще интереснее. С точки зрения безопасности для обычного ЭВН никакой разницы.
    Есть баки, где давление может возрастать очень быстро, там клапан располагается в местах наиболее подверженных волне давления и сечение клапана, масса его подвижных частей (время открытия) рассчитываются специальным образом и имеют весьма весомое значение.
     
  12. HEATLEADER
    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    71

    HEATLEADER

    Живу здесь

    HEATLEADER

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.10
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если поставить на выход будет сбрасывать горячую воду. можно и обжечься. а так, разницы никакой.
     
  13. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    HEATLEADER, Если он сработает как предохранительный, в любом случае будет сбрасывать кипяток. Неважно куда его ставить. По идее при нормальной работе он срабатывать не должен.
     
  14. leo3621
    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141

    leo3621

    Живу здесь

    leo3621

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.10
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    141
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У накопителей предохранительный клапан по умолчанию принято ставить на входе - водяной объём один, но на входе вода холоднее, и, в случае выброса плеснет прохладной водичкой, а не кипятком - так безопаснее
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.911
    Благодарности:
    3.998
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При открытии этого клапана вода пойдет из бака нагревателя, а не из подводящей трубы, так как обратный клапан будет закрыт. Если из клапана немного покапает, то может и не горячей водой, а уж если будет сброс из за аварийного перегрева, то в любом случае пойдет хороший кипяток, от клапана всегда имеет смысл отводить трубку в канализацию, независимо от того, где он стоит. Кроме всего - ОК в этом устройстве предотвращает попадание кипятка в сеть ХВС, если клапан поставить на выходе, эта функция будет утрачена и если давление в водопроводе будет меньше, чем в бойлере, то при открытии крана с холодной водой можно получить хорошую порцию кипятка по рукам.