Всё о предохранительных клапанах

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.

  1. AlsHome
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    116

    AlsHome

    Живу здесь

    AlsHome

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    Либо опять огромная разводка - либо нефть все же уже полилась вниз, подтверждая утренний заход (что значит что недавний задерг был исключительно манипуляцией и возмож.
    Странно... я сейчас посмотрел у себя:
    - входящее давление холодной воды в системе в доме 4атм
    - на ГА, стоящем на горячей воде после бойлера на наклейке фирмы-установщика написано 3,2атм

    так сколько мне накачивать тогда, получается 4,2атм?
     
  2. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    А какое давление воды в водопроводе, разрешите спросить? Особенно если не стоит редуктор давления.
    А если стоит ГА, то судя по всему это с насосной станцией в купе.
     
  3. AlsHome
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    116

    AlsHome

    Живу здесь

    AlsHome

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    P. S. про нефть, непонятно каким образом фраза скопировалась из переписки на другом форуме, она к данной теме не относится :))
     
  4. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Понимаете ли в чем дело... гидроаккумулятор, стоящий после бойлера это уже неправильно.
    Или вы упорно называете гидроаккумулятором расширительный бак.

    Гидроаккумулятор ставится что того, что бы уменьшить количество включений водяного насоса.

    Хотелось бы вглянуть на схему вашей водоразводки.
     
  5. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну у кого как. У меня в деревне, например, 3,8атм. Бывает иногда ниже. Но это не страшно.
     
  6. AlsHome
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    116

    AlsHome

    Живу здесь

    AlsHome

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    447
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Москва
    Схемы нету, но вот для наглядности фото, на нем наверно все видно. Ввод холодной воды в бойлер справа, на нем установлен предохранительный клапан. Слева к магистрали выхода горячей воды из бойлера подключен мембранный бак (который я по привычке называл всегда ГА).
     

    Вложения:

    • бойлер.jpg
  7. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вот теперь все ясно. Это у вас не гидроаккумулятор, а расширительный бак. Перекрываете вход холодной воды. Сбрасываете через кран горячей воды давление и оставив кран открытым, проверяете давление в воздушной полости расширительного бака. Как я ранее писал - давление должно быть на 0,2атм. выше давления холодной воды.
    А вообще неправильно подсоединять расширительный бак на выход. Правильнее что бы он стоял на входе между группой безопасности и бойлером. Тогда мембрана не подвергается воздействию горячей воды.
     
  8. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.875
    Благодарности:
    10.689

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    7.875
    Благодарности:
    10.689
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @VladSher, вопрос. Давление в ГА делают меньше давления включения насоса - минимального давления системы. И в общем-то понятно почему.
    А почему давление РБ должно быть больше давления воды в системе? И берется минимальное или максимальное давление?
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.914
    Благодарности:
    4.000

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.914
    Благодарности:
    4.000
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну прежде всего потому, что это не ГА, а РБ. Воды в нем чем меньше, тем лучше. Особенно если он стоит на выходе. Вода в него заходит только при нагреве, когда давление ее становится выше, чем на входе, ОК закрывается и дальнейшее расширение воды происходит в РБ, давление при этом практически остается такое же, как было накачано в РБ, так как объем воды в нем очень небольшой.
     
  10. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Давление.jpg
    А мне при отсутствии редуктора сколько надо было бы накачивать что бы на 0,2 превысить? 10,2? Что то не то...
     
  11. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    +0.2атм от максимального давления.

    Потому что у ГА и расширительного бака разные функции. Расширительный бак служит для того, что бы вмещать в себя тот объем воды, который увеличивается при нагревании.
    Например у нас система водоснабжения с насосной станцией. Насос накачивает давление пока не срабатывает реле давления. Насос останавливается когда давление становится равным верхнему порогу. Это наша начальная точка. Давление равно верхнему порогу и вода холодная. Бойлер начинает нагревать воду. По мере нагрева ее объем увеличивается. Если бы у нас не было расширительного бака, то давление в бойлере начало бы подниматься. Потому что на входе бойлера у нас установлен обратный клапан. Так вот для того, что бы воде было куда помещаться и устанавливается расширительный бак. Теперь почему давление в нем должно быть чуть выше чем начальное давление воды. Да просто потому, что если давление в расширительном баке будет ниже давления воды, то к началу нагрева воды в бойлере часть объема расширительного бака уже будет заполнена водой. И этот начальный объем нам уже не поможет при нагреве. Т. е. мы просто теряем эффективный объем расширительного бака.
     
  12. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Если бы у вас не было редуктора, то при таком входном давлении вам вообще нельзя было бы ставить бойлер. Ибо почти у всех указано максимальное давление 10 бар. А еще написано что рабочее давление системы не должно превышать 80% от давления срабатывания предохранительного клапана.
    И если давление выше, то обязательна установка редукционного клапана.

    А откуда у вас на входе такое дикое давление?
     
  13. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.022

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Подмосковье
    Точно так:super:. Именно для ГВС (не для отопления) давление газа в пустом РБ чуть меньше макс. давления ХВС на входе. Вычитается только 0.2-0.3 Бар на преодоление ОК.
     
  14. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Так и хочется сказать от верблюда) Верблюд этот городской водоканал. Я измучился. То там потечет, то здесь. Вот решил поставить регулятор давления. Зря входной манометр не взял большего номинала. Понимал, что плохо с давлением. Но не думал, что до такой степени. Это давление днем. А что ночью?
     
  15. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.914
    Благодарности:
    4.000

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.914
    Благодарности:
    4.000
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зато при таком давлении можно через трубу небольшого сечения получить неплохой проток :) И шум с вибрацией в придачу... Реально плохо это когда манометр показывает 0.3, только не МПа, а кг/см...