1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8

Всё о предохранительных клапанах

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем panol, 06.07.06.

  1. svgrigo
    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    svgrigo

    Участник

    svgrigo

    Участник

    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    с тэном! на входе холодной магистральной стоит пк. в инструкции к дражице указан еще на контур который идет к котлу, пк и воздухоотводчик IMG_0246.JPG IMG_0246.JPG IMG_0246.JPG
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @svgrigo, ПК на контуре отопления входит в группу безопасности отопительного котла, которая в обязательном порядке должна быть установлена, независимо от наличия БКН в системе. Других ПК в контуре отопления можно не ставить.
     
  3. svgrigo
    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    svgrigo

    Участник

    svgrigo

    Участник

    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Благодарю! в котле все встроено.
     
  4. tobotras
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    47

    tobotras

    Живу здесь

    tobotras

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Подмосковье
    Прошу совета.

    Есть БКН. Зачем-то поставил ПК не на входе ХВС, а на выходе ГВС. На входе ГВС есть отдельный ОК и дренажный кран. Чем-то чреват ПК на выходе бойлера, или пусть стоит так?
     
    Последнее редактирование: 07.10.16
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничем. А если это чисто БКН без тэна, то ему вообще этот пк не особо и нужен.
     
  6. YDenis
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    50

    YDenis

    Живу здесь

    YDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. 2 накопительных бойлера, включены последовательно. Хочу поставить один предохранительный клапан от системы отопления на 4 бара перед первым бойлером. Это будет рабочая схема?
    Естественно так же перед ПК будет стоять обратный клапан.
    Дом свой, скважина, max давление воды 3 бара.

    Спасибо
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так часто делают. Потому что совмещенный клапан из комплекта бойлера довольно низкого качества и к нему дренаж нормально не подключить. Если у вас ПК на 4 и три в системе без расширительного бака - при нагреве будет сливать немного, дренаж нужен обязательно.
     
  8. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.022

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Подмосковье
    Случайно нашёл ПК с перепуском на рынке...взял для разбора.
    При повышении давления в бойлере он сбрасывает его в подводящую магистраль.
    Входной ОК мне удалось продуть. Потому даю ему 0.1-0.2 бар. Шток и скоба аварийного клапана из пластика. Изготовитель неизвестен.
    вход ок.JPG вых ок.JPG бок.JPG
    Разобранные внутренности. Мелкая пружинка для ПЕК. Крупная - для ОК. Сетка из нержи.
    разбор.JPG
    А вот и сам перепускной клапан. По моей оценке сработает при 1.5-2 бар. Для наглядности отделил подвижные части проводком. В середине прокладка ОК. На самом корпусе есть ответный кольцевой выступ.
    пек.JPG
    Весной попробую себе поставить и посмотреть, как он.
     
  9. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Dr Very, Ну это судя по всему и не такой плохой клапан. Хоть и непонятного производителя. Давление обозначено, "елочка" предусмотрена, винтик для подъема рычажка при сливе... Перепускной клапан - интересно сделано, чтобы РБ не ставить... Единственный недостаток - малое сечение ПК, для слива он все таки не годится, забьется.
     
  10. Dr Very
    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.022

    Dr Very

    Живу здесь

    Dr Very

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.14
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Подмосковье
    Да сливать через него долго...но если не допускать срача на дне бойлера - раз в год можно. Собственно так и делаю, трубочка в дренаж стоит с давних времён. Хоть и не капает, но использую только для этого. Не могу себя заставить сделать как положено...(приехали-давай быстрей и т. д. :))
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.916
    Благодарности:
    4.001
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тут видишь - предусмотрели винтик :) В больших клапанах сливать быстрее, но ручку держать надо... Лучше всего все таки сливать через сливной кран.
     
  12. командор2
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    командор2

    Участник

    командор2

    Участник

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Подскажите при нагреве бойлера 50л после 60 градусов на манометре редуктора (на входе 4атм, на выходе 2-3 атм) начинает расти давление ХВС больше 6 атм, тк. он не пропускает расширение из бойлера дальше. Предохранительный клапан на бойлере на 7 атм. с гидроакамулятором неохота возится и места мало. Предохранительный рабочий т. к. недавно в садоводстве была поломка и клапан свистел не переставая, пришлось перекрывать воду. Вопрос1. я могу поставить обратный клапан сразу после предохранительного чтобы не напрягать трубы и краны повышенным давлением? Вопрос2. можно ли поставить второй предохранительный на 6 атм. после первого как страховку от несрабатывания старого и под ними ОК?
     
  13. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741
    Адрес:
    Пенза
    Расширбак быть обязан. При ваших 50 л много места не займёт. У вас централизованное водоснабжение? Тогда убирайте редуктор. Пусть расширяется в сторону СНТ.
     
  14. командор2
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    командор2

    Участник

    командор2

    Участник

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне тогда проще ОК врезать сразу за предохранительным пущай стравливает в трубочку
     
  15. командор2
    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9

    командор2

    Участник

    командор2

    Участник

    Регистрация:
    03.09.13
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А между чем врезается ГА и как обслуживается?