Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем MaxMax, 23.09.10.

  1. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    У меня 11 конвекторов Нуаро Мелоди Эволюшен общей мощностью 9кВт распределены по трем фазам по 3кВт и управляются с одного конвектора пультом Мемопрог 2.
    Две зимы проработали без проблем. Дачный вариант: всю зиму поддерживается в режиме антизамерзания +6 град в мое отсутствие, а когда я на даче, то с 7 часов до 23 часов в режиме эконом: +20 град, и на дешевом ночном тарифе с 23 часов до 7 часов: +24 град в режиме комфорт.
     

    Вложения:

    • IMG_2962.JPG
  2. Гоффур2012
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ну вот и успокоили... Благодарствую...
     
  3. JERRYbb
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11

    JERRYbb

    Участник

    JERRYbb

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Есть конвекторы noirot Melodie Evolution.
    Почитав этот форум понял, что если подать питание на управляющий провод, то включается обычный режим, если на упр. проводе 0, то экономичный режим.
    НО ! как включить режим антизамерзание ?
    Программатор то его включить может. Что он при этом подает на управляющий кабель ? импульс ? или определенное напряжение ?
    Если есть у кого данная серия конвекторов с программатором, можете замерить что происходит при включении режима антизамерзание ?

    И еще вопрос, прочитал, что экономный режим можно настроить от +7 гр.
    это как можно сделать ? в инструкции по этому поводу тишина.

    Заранее всем спасибо.

    ПС собираюсь управлять конвекторами сигнализацией sapsan pro 6. В принципе можно и без управляющего кабеля все сделать, но полностью завязывать включение питания на сигналку не хочу, т. к. случайные глюки никто не отменял. А так, если сигнализация даже и зависнет, то питание в любом случае на конвекторах будет и они в любом случае не дадут дому промерзнуть.

    Вот такая вот математика.
     
  4. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Завтра поеду на дачу, замерю.
     
  5. JERRYbb
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11

    JERRYbb

    Участник

    JERRYbb

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    ОК, буду ждать. заранее спасибо...
     
  6. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Замерил напряжение:​
    Фаза-нуль 235В
    Управляющий провод-нуль:
    1) комфортный режим 11В
    2) экономичный режим 205В
    3) антизамерзание 200В
    Управляющий провод-фаза:
    1) комфортный режим 225В
    2) экономичный режим 375В
    3) антизамерзание 405В
     
  7. JERRYbb
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11

    JERRYbb

    Участник

    JERRYbb

    Участник

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    А можно вас попросить замерить управляющий и ноль еще раз, только с выжиданием по 40 секунд. т. к. кажется мне что он на антизамерзание импульс дает, ибо разница между 205в и 200в очень маленькая, сомневаюсь я, что он ее определяет и по ней регулирует режим...

    в любом случае большое вам спасибо за оклик и помощь...

    PS мне кажется с фазой не стоит больше замыкать, т. к. по сути произошло замыкание фазу на фазу (имхо)...
     
  8. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    283
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    Замерял в течение минуты:
    Управляющий провод-нуль
    1) комфортный режим 11В (стабильно),
    2) экономичный режим 189-195В (менялось спонтанно),
    3) антизамерзание 196-200В (менялось спонтанно).

    PS. Замер тестером линейного напряжения (между фазами) 380В также безопасно как и фазного (между фазой и нулем) 220В.
     
  9. Mlkron
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Mlkron

    Участник

    Mlkron

    Участник

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Сегодня купил мелоди 1квт.
    Почитал инструкцию и понял, что можно регулировать всю систему через управляющий кабель и кситал.
    Уезжаем и ставим систему на антизамерзание подав на все управляющие линии по -115В (ставим просто диод с фазы на управляющей кабель, так чтобы шел только отрицательный полупериод) и система работает на поддержание +5. Перед приездом на дачу, просто отправляем смс и рвём цепь подачи -115В, система переходит в режим комфорт и поднимает температуру до выставленной на каждом из конвекторов.
    Или я в чем то ошибаюсь?=)
    В аттаче инструкция для noirot antichoc, но в ней ПОЛНЫЙ перевод французской инструкции, не то что инструкция для melodie. Инфа на второй странице=)
    Жду обсуждений!
     

    Вложения:

  10. Mlkron
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Mlkron

    Участник

    Mlkron

    Участник

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Сегодня купил мелоди 1квт.
    Почитал инструкцию и понял, что можно регулировать всю систему через управляющий кабель и кситал.
    Уезжаем и ставим систему на антизамерзание подав на все управляющие линии по -115В (ставим просто диод с фазы на управляющей кабель, так чтобы шел только отрицательный полупериод) и система работает на поддержание +5. Перед приездом на дачу, просто отправляем смс и рвём цепь подачи -115В, система переходит в режим комфорт и поднимает температуру до выставленной на каждом из конвекторов.
    Или я в чем то ошибаюсь?=)
    В аттаче инструкция для noirot antichoc, но в ней ПОЛНЫЙ перевод французской инструкции, не то что инструкция для melodie. Инфа на второй странице=)
    Всё довольно просто)
    Жду обсуждений!
     

    Вложения:

  11. Гоффур2012
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я решил сделать немного по-другому - все конвекторы объединил через управляющий кабель, выставил режим "комфорт", а питание конвекторов хочу пустить через силовое реле, которое будет управляться сигнализацией Сапсан 6 согласно термодатчикам. Выставляем нижний и верхний порог температуры, при котором будет замкнуто реле и все. Температура упала до нижнего порога - реле включилось, температура поднялась до верхнего порога - реле выключилось. Таким образом поддерживается, например, режим антизамерзания. Перед выездом на дачу - смс с изменениями верхнего и нижнего порогов температуры. Идея такая, пока еще не реализовал.
     
  12. Mlkron
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Mlkron

    Участник

    Mlkron

    Участник

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Считаю, что принцип включи выключи, не очень хорош для электроники конвектора. В разы лучше чтобы он сам использовал свой термостат. Это по аналогии инверторного и неинверторного кондиционера. ;)Энергопотребление и нагрузка на сеть меньше. Он просто "держит" температуру, а не нагоняет разницу при остывании воздуха.
    Сторонние термодатчики и реле есть смысл использовать только с примитивными обогревателями без собственного термостата. :)
    имхо:victory:
     
  13. Гоффур2012
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Великий Новгород
    А вмешиваться в электронику путем подачи 115 В - это нормально для конвектора за 6 т. р?
     
  14. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    вы аттач смотрели? это штатный способ управления, уровень управляющего сигнала -115 В задан производителем.
     
  15. Гоффур2012
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Гоффур2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    963
    Благодарности:
    480
    Адрес:
    Великий Новгород
    Инструкция к другой модели конвектора