    К вопросу о выдере гвоздя :), ломкости черепицы и стеклохолсте, назначение которого армировать гонт.
    Это не всегда актуально.
    Можно прочитать здесь, пост 100 https://www.forumhouse.ru/threads/162218/page-7
     
  2. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.769
    Благодарности:
    4.042

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.769
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Москва
    Сжечь гонт?
     
  3. Aztek
    Регистрация:
    18.04.11
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    673

    Aztek

    Photoshop-expert

    Aztek

    Photoshop-expert

    Регистрация:
    18.04.11
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    673
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вы всё попутали опять, вопрос был другой - когда Вы перестанете выкладывать?

    Так это в Катепале мастика с посыпкой и IKO называется ICO? :aga:

    По ссылке прошёл, авторов не обнаружил, так же, как и даты.

    Не Катепал нам этим голову морочит, Вы перманентно ссылаетесь на эту ерунду, Вам и отвечать.

    Снова перешёл на страницу по ссылке. "О выдере гвоздя" не нашёл, но в конце страницы с удивлением прочитал о Ваших предрассудках по поводу цвета волос. Это не то?
     
  4. Slerm
    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.139

    Slerm

    Я Андрей

    Slerm

    Я Андрей

    Регистрация:
    10.08.13
    Сообщения:
    1.106
    Благодарности:
    2.139
    Адрес:
    Пугачёв
    Да кусок 10см на 10 см и взвесить
     
  5. Arbadoev
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78

    Arbadoev

    Живу здесь

    Arbadoev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Иркутск
    Как вариант можно довольно таки условно нагреть до температуры при которой битум вместе с посыпкой сойдет со стеклохолста, а потом уже проводить исследования.
    Не правильно мыслю?
     
  6. Arbadoev
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78

    Arbadoev

    Живу здесь

    Arbadoev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Иркутск
    А еще можно же битум растворить например растворителем и останется чистый стеклохолст. Он же устойчив к сольвентам?
     
  7. Arbadoev
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78

    Arbadoev

    Живу здесь

    Arbadoev

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Иркутск
    Согласен с коментарием. Я как мне кажется привел веские доводы по поводу неактуальности информации, в частности на примере Теголы, а в ответ какие-то левые ссылки получил, на одну и ту же инфу. Мне вот интересно, этой таблицей много клиентов при продаже удалось ввести в заблуждение?
     
    Последнее редактирование: 12.11.14
  8. DmitriiR
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199

    DmitriiR

    Живу здесь

    DmitriiR

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Москва
    Р
    Размеры не менялись
     
  9. DmitriiR
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199

    DmitriiR

    Живу здесь

    DmitriiR

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Москва
    Ростика, я Вас лично приглашали на испытания, Вы отказались. А теперь не верите в результаты.
     
  10. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.769
    Благодарности:
    4.042

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.769
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Москва
  11. DmitriiR
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199

    DmitriiR

    Живу здесь

    DmitriiR

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Москва
    На
    На какие вопросы необходимо ответить?
    П
     
  12. DmitriiR
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199

    DmitriiR

    Живу здесь

    DmitriiR

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Москва
    Не понимаю таких сравнений. ТехноНИКОЛЬ не государственная компания
     
  13. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.769
    Благодарности:
    4.042

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.769
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Москва
    Как стеклохолст выделяли? Или брали цифры из открытых источников?
     
  14. DmitriiR
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199

    DmitriiR

    Живу здесь

    DmitriiR

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Москва
    Мы использовали два метода:
    1. Сжигание. При температуре 600 гр, выгорает вся органика, остается наполнитель и холст. Взвешивается холст.
    2. Вымывание. Специальным раствором вымывается органика. Взвешивается холст. Этот метод считается более точным.
     